Всем добрый день,

такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?

Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.

https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.

Благодарю за ответ !

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Всем привет. Такая ситуация: поменяли швп винт. Был 10 шаг. Стал 6. Как то Рассчитывал параметры 2084,2085 получилось 3 и 500. Теперь не могу понять как рассчитать counter. И для чего он нужен можете подсказать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ssnio ref counter = шагу винта 10мм=10000 если микронный отсчет

нужен чтобы определять ошибку реф.

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, gudstartup сказал:

нужен чтобы определять ошибку реф

и если 1821 поменять, что от этого изменится?

16 часов назад, gudstartup сказал:

 

image.png

2084 2085 с ними все ясно

Остальные значения из этой таблицы откуда брать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

и если 1821 поменять, что от этого изменится?

счетчик нужен для контроля числа счетных импульсов между 0 и метками поставите не то значение и контроль будет нарушен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как узнать значение параметра 2024? Number of position pulses (full-closed system)

количество импульсов за один оборот двигателя

вот эта формула ясности не дает

Снимок экрана от 2024-05-13 13-08-31.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятно надо смотреть на сколько мм продвинется ось за 1 оборот двигателя, поделить на 512 и записать в 2024. Так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:

вот эта формула ясности не дает

Эта формула для блока "Analog  SDU" и линеек с сигналом 1Vpp. "Detector signal pitch" - это период сигнала 1Vpp с линейки. 512 - это коэффициент интерполяции в блоке "Analog SDU"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
13.05.2024 в 13:06, Viktor2004 сказал:

вот эта формула ясности не дает

Я заметил что в руководствах B-65270EN некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками. Причём в версии B-65270EN/07 ошибки в одних формулах, а в версии /10 ошибочные формулы исправлены, но ошибки сделаны уже в других формулах :k05106:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Александр1979 сказал:

некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками.

а откуда вы знаете истину?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

а откуда вы знаете истину?

Столкнулся с тем, что формула из руководства не соответствует примеру расчёта по этой формуле в этом же  руководстве и результату расчёта в программе FFG, также сравнивал разные версии руководства.  Кроме этого исходил из общей логики расчёта параметров FFG. 

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 а зачем считать вручную если есть  программа ffg как дополнение к серво гайду?

в руководствах всегда бывают опечатки а прога считает верно проверено многократно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, gudstartup сказал:

а зачем считать вручную если есть  программа ffg

одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.05.2024 в 12:31, Guhl сказал:

По оси Y точно так же

 

Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка

 

- переходим в режим MDI

 

- нажимаем 2 раза OFFSET

 

- Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи)

 

- Вылетает аврийное сообщение

 

- Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам

 

- кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815

 

- Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по осям Х и Z

 

- Перезагрузка станка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Х

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Х

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Z

 

- Перезагрузка

 

- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Z

 

- Перезагрузка

 

- нажимаем 2 раза OFFSET

 

- Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи)

 

 

Биты считаются справо налево 7 6 5 4 3 2 1 0.

 

Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят 

Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Aiche При включении питания нажмите и удерживайте кнопки CAN+P это уберет overtravel alarm.

Только смотрите не перепутайте кнопки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Viktor2004 сказал:

Ноль машинный щас в правилтном месте стоит?

Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место

14 часов назад, gudstartup сказал:

@Aiche При включении питания нажмите и удерживайте кнопки CAN+P это уберет overtravel alarm.

Только смотрите не перепутайте кнопки

Хорощо попробуем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Aiche сказал:

, должен

Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

В нуле они или нет

бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
    • vad0000
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь 
    • Viktor2004
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
    • Viktor2004
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures  
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
    • Viktor2004
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?  
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
×
×