Перейти к публикации

Sinumerik 808d...при смене инструмента пишет: Ожидание: разреш. записи отсутств.


Рекомендованные сообщения

Станок topmill 650s...прописываю в mda команду t2 m6 m2...магазин проворачивается до нужного инструмента...голова подходит...и все вылазиет Ожидание! 

 

photo-2024-04-22-12-55-36.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Gorich вот вам и кривая русификация а все зачем то за русификаторами гоняются.

у вас шпиндель ориентируется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЧПУ ожидает квитирование от ПЛК, либо от приводной системы. Если подача на оборот, то может ожидаться достижение необходимых оборотов шпинделя - формирование сигнала N заданое = N фактическому. Можно посмотреть какой из сигналов Read-in disable отсутсвует. Найти список можно в мануале NC PLC Variable and interface signal

 

5 часов назад, gudstartup сказал:

вот вам и кривая русификация а все зачем то за русификаторами гоняются.

Ага, та ещё жесть. Когда первый раз столкнулся с подобным, задолбался искать, что такое блокировка чтения. Потом уже английский вариант нашёл и пошло поехало.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, gudstartup сказал:

вот вам и кривая русификация

Потому что это перевод, а нужен пересказ - с одного технического языка на другой. У нас разные терминологии и ментальность, поэтому переводом технической литературы по правильному должны заниматься не лингвисты со знанием технического языка, а инженеры со знанием иностранного. Если делается по другому - получаем "голый проводник бегал по вагону" вместо "оголенный провод проходил через вагон".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Anat2015 сказал:

Потому что это перевод, а нужен пересказ

это ошибка перевода read in перевести как запись - чушь собачья!

вот примерчик машинного перевода чтобы пересказчиков не утомлять

photo_5467578563235533850_x.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подача 0 почему-то, хотя заданная 6000 мм/мин.

Может быть нажата какая-то кнопка, на которую вариатор управления подачей влияет и выкручен в 0?

Ну как вариант =)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Gorich походу у вас регулятор подачи выкрутили в 0% чпу ждет позиционирования осей и шпинделя.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, gudstartup сказал:

@Gorich вот вам и кривая русификация а все зачем то за русификаторами гоняются.

у вас шпиндель ориентируется?

По z вверх вниз...ну и в режиме JOG обороты включаются!

 

16 часов назад, ID_Hacker сказал:

ЧПУ ожидает квитирование от ПЛК, либо от приводной системы. Если подача на оборот, то может ожидаться достижение необходимых оборотов шпинделя - формирование сигнала N заданое = N фактическому. Можно посмотреть какой из сигналов Read-in disable отсутсвует. Найти список можно в мануале NC PLC Variable and interface signal

 

Ага, та ещё жесть. Когда первый раз столкнулся с подобным, задолбался искать, что такое блокировка чтения. Потом уже английский вариант нашёл и пошло поехало.

Вот такой manual только нашел: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109751307?c=94537040907&lc=ru-KZ

6 часов назад, куркуль сказал:

А на других T - работает?    ты задал T2  --- на мониторе Т0   ?       ответка на plc есть?

перепробовал все T...на мониторе T0 потому что в шпинделе же нет инструмента...и другой не хочет брать. И как проверить ответку на plc?

 

Получается сейчас стоит вот в таком положении...магаин не уходит на своё место...всегда открытый...даже если перезагружаешь станок!

photo-2024-04-23-13-47-30.jpg

3 часа назад, gudstartup сказал:

@Gorich походу у вас регулятор подачи выкрутили в 0% чпу ждет позиционирования осей и шпинделя.

image.png

вот еще фото:

photo-2024-04-23-13-47-35.jpg

Обороты хоть на 100! Все рано стоит...ну вернее не стоит если в ручном режиме его маленько отведешь...повернешь шпинель...то он сначала подьедет...повернет шпиндель и встанет в ожидание...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Gorich сказал:

о z вверх вниз...ну и в режиме JOG обороты включаются!

значит нет сигнала о том что барабан приехал к шпинделю вот чпу и ждет хоть бы таймер на время цикла смены в plc прописали а то он так вечно ждать может

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, gudstartup сказал:

значит нет сигнала о том что барабан приехал к шпинделю вот чпу и ждет хоть бы таймер на время цикла смены в plc прописали а то он так вечно ждать может

 

Подскажите как это сделать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может бэкапчик plc перезалить

2 минуты назад, Gorich сказал:

Подскажите как это сделать!

найдите на схеме входной сигнал plc Ixxx.x не знаю какой он у вас и смотрите этот вход в диагностике

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

может бэкапчик plc перезалить

найдите на схеме входной сигнал plc Ixxx.x не знаю какой он у вас и смотрите этот вход в диагностике

photo-2024-04-23-14-33-41.jpg

Где то десь искать?) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Gorich сказал:

Где то десь искать?) 

почитайте руководство по эксплуатации

я думаю или в сервисе или в пусконаладке

нажмите кнопку plc 

вы сигнал определили?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

почитайте руководство по эксплуатации

я думаю или в сервисе или в пусконаладке

Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы...

нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)

photo-2024-04-23-14-33-46.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, gudstartup сказал:

почитайте руководство по эксплуатации

я думаю или в сервисе или в пусконаладке

нажмите кнопку plc 

вы сигнал определили?

PLC

photo-2024-04-23-15-18-57.jpg

ПРограмма PLC

photo-2024-04-23-15-18-54.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Gorich сказал:

ПРограмма PLC

список сттатусов нажмите или ищите в программе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое:

photo-2024-04-23-16-14-09.jpg

Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
    • lem_on
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу. 
    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
    • Ветерок
      Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"? И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно? Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
    • TVM
      Так на скорую руку строились. Ясно что такое воспроизвести в живую затруднительно. 
    • Борман
×
×
  • Создать...