Рекомендованные сообщения

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько

эти модули написаны на питоне 

надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, gudstartup сказал:

надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??

Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, karlf сказал:

Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?

если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность

в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа

image.png 

возможно также повредился файл регистрации ключа

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность

в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа

возможно также повредился файл регистрации ключа

 

Спасибо, поищу, поковыряюсь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.04.2024 в 10:58, gudstartup сказал:

если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность

в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа

К сожалению, ничего не получилось. Взял данные файлы с другого бэкапа, но ключ не увиделся. Но есть и положительный момент. Бекап, на котором станок загружается не до конца (выдаёт какую-то ошибку по PLC), на нём блоки увидели ключ. То есть проблема таки программная

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, karlf сказал:

То есть проблема таки программная

у вас python интерпретатор запускается?

надпись smartkey появляется?

Имеется файл smartkey.py он отрисовывает окно с уровнем доступа при старте системы после чтения ключа и исчезновения надписи smartkey.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, gudstartup сказал:

у вас python интерпретатор запускается?

надпись smartkey появляется?

Имеется файл smartkey.py он отрисовывает окно с уровнем доступа при старте системы после чтения ключа и исчезновения надписи smartkey.

 

Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.04.2024 в 07:58, gudstartup сказал:

надпись smartkey появляется?

 

Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска

1.jpg

2.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются

жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два

да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема

если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, karlf сказал:

на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает

на каких блоках7

если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы.

можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

на каких блоках7

Тут красная не должна гореть

1.jpg

 

А тут должна зелёная гореть 

2.jpg

 

Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.

 

4.jpg

Изменено пользователем karlf
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, karlf сказал:

Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.

при помощи tncremont

47 минут назад, karlf сказал:

А тут должна зелёная гореть 

это профибус или hsci распределенная периферия возможно в бэкапе который не грузится неправильная io конфигурация 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, gudstartup сказал:

при помощи tncremont

Ага, уже нашёл в мануале, распаковал, буду заливать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

это профибус или hsci распределенная периферия возможно в бэкапе который не грузится неправильная io конфигурация 

Таки да, в разделе PLC была папка PROFIBUS и в ней не хватало одного файла ) Теперь станок загружается, ключ видится, вроде все функции работают, но оператор говорит, что вверху не хватает какого-то окна с режимами. А кнопка DMG не нажимается

IMG_20240424_153445_736.jpg

Изменено пользователем karlf
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, karlf сказал:

Теперь станок загружается, ключ видится, вроде все функции работают, но оператор говорит, что вверху не хватает какого-то окна с режимами. А кнопка DMG не нажимается

может и еще каких файлов не хватает plc раздел довольно объемен.

восстановили бы вы заводской бэкап и посмотрели как и чего работать должно .

 

окно с режимами подачи и шпинделя что ли так оно тоже через python работает 

кнопка на plc панели с может быть а функционал может быть отключен 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, gudstartup сказал:

может и еще каких файлов не хватает plc раздел довольно объемен.

Ну а дело только в PLC или может быть и в другом разделе? В SYS тоже есть папка Python

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • IGor2D
      По итогу...: По гарантии приехали и поправили только точность реза, остальное не смогли исправить, нужен инженер с HSG. Глючный однако китаец, пытается сам себя сломать.
    • Gmv
      По кнопке FTP стойка имеет 6 страниц для трех разных хостов. Где можно указать IP , имя, пароль 1страница. каталог 2 страница. Больше настроек не нашел.
    • gudstartup
      на фануке настраиваете доступ по ftp на соответствующей вкладке  и также расшариваете папку  вашим сервером и все прекрасно работает.
    • gudstartup
      симулятор предполагает взаимодействие как с чпу так и со станком посредством другой plc программы иначе вам придется самому управлять входами и выходами а это непросто.    
    • Gmv
      У кого есть опыт организации FTP именно на станке? Стойка 0i-MF plus   Сейчас пока сервер настроен на компе, и то не до конца. файлы видны, извлечь их или скопировать в память станка не выходит. Но операторы уже сразу возмущены,  им проще бегать с USB флешкой и нажимать одну кнопку, чем прыгать по папкам. На хаасе это реализовано классно, он создает сетевой диск и полный доступ и со стойки с пк. Хотелось бы подобного.
    • Guhl
      Я нормально проекты писал и отлаживал на эмуляторе Балт-Систем На Heidenhain, насколько я понял, работает симулятор с их сайта в связке с PLC design @gudstartup пользовался этим вот в этой ветке
    • ID_Hacker
      Ну уж балт-систем то не надо сюда. Там такое ущербное всё, что аж страшно вспомнить. Haidenhain эмулятор где взять, подскажете? А как отработать взаимодействие между NC и PLC, действия где работают и оси и механизмы электроавтоматики. Сам хочу попробовать Run my virtual machine, да всё времени нет.
    • Bot
      Данное приложение разработано на языке Visual Basic с использованием программного интерфейса NX Open API и предназначено для использования в САПР Siemens NX, начиная с версии 2000. Стиль интерфейса пользователя идентичен стилю САПР Siemens NX. View the full article
    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
×
×
  • Создать...