Всем доброго времени суток!
Обратились к нам за помощью с указанным станком, станок не работал. Но самое главное документации на него почти нет, только обрывки электросхем и руководство по работе с pncosa.

Ошибку уже не помню, но там Sercos ругался на ось Z. Проанализировав ситуацию, поняли, что сервопривод потерял нулевую точку, подключились к нему и выставили нулевое положение и, о чудо, станок заработал. Но, недолго)

Сейчас ситуация такая, станок запускается после длительного простоя в отключенном состоянии (часа три и больше), некоторое время работает и уходит в ошибку: "Stroke monitoring: Stroke cannot be released".

Прошу помощи, может кто сталкивался с такой ситуацией, куда копать? У меня уже подозрение, что тут дело в гидравлике, но на нее вообще нет документации и схем... По заверению эксплуатации масло и фильтра недавно меняли.

Так же прошу помощи в поисках документации на этот станок, если что-то имеется, то прошу выслать на почту gr3254@yandex.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...