Перейти к публикации

Sinumerik 840 DSL Ошибка 21612


Рекомендованные сообщения

Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.

 После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка

21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1.

Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел.

Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает.

Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
23 часа назад, Igor Lipin сказал:

реле безопасности отсутствует

 А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO

Скрытый текст

Safety module 1.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Igor Lipin сказал:

реле безопасности отсутствует 

 

5 минут назад, andref сказал:

А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO

 

так было написано

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

 

 

так было написано

Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе

 https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg

2024-04-18-161319.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится :smile:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны

может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся.

вот телеграммы и не доходят до привода:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, gudstartup сказал:

@Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны

может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся.

вот телеграммы и не доходят до привода:biggrin:

Спасибо, завтра попробуем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18.04.2024 в 16:38, gudstartup сказал:

@Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны

может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся.

вот телеграммы и не доходят до привода:biggrin:

Здравствуйте, так и есть проблема была в замке рабочей зоны, механический блок контакт, которого идет на вход модульной станции ЕТ 200S сигнал FDI5, имитировали сбой - ошибка такая же, пока заменили замок. Если не поможет будем кабельные соединения шерстить.https://postimg.cc/gallery/yWjCmXt

Еще один маленький вопрос.

Со степ 7 понятно серьезная программа по крайней мере для меня, а прога 

Access MyMachine /P2P (PC) могла бы помочь в решении нашей проблемы?

Мы с помощью ее имитировали работу операторской панели (монитора, разбили дисплей)  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Igor Lipin сказал:

Access MyMachine /P2P (PC) могла бы помочь в решении нашей проблемы?

если хотите иметь доступ к plc то только степ7

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
    • BSV1
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
    • maxx2000
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус 
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
    • Kelny
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное. 
×
×