Перейти к публикации

delem da-52 пуансон верхнем положении в низ не перемещается error code d0317


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте имеется проблема пуансон находится в верхнем положении в низ не перемещается , при переключение в ручной режим согласно инструкции(активируем кнопку ручного управления и выбрав ось Y пытаемся переместить ее вниз клавишами влево право) , readmsg?id=17128397462053622378;0;0;1;1& 
выходит ошибка code d0317 как решить данную проблему не можем понять. Просим вас оказать содействие.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
15 часов назад, Jorik123 сказал:

активируем кнопку ручного управления и выбрав ось Y пытаемся переместить ее вниз клавишами влево право)

Надо жать на педаль

Клавиши работают только ниже точки глушения. Кнопка СТАРТ горит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пробовали на  педаль нажимать  перемещение не происходит , кнопка старт горит 

 С начало пробывали опустить педалью , не работает перешли в ручной режим пытались опустить с помощю кнопок, не увенчалось успехом , если в ручную пробудешь переместить выходит ошибка  d0317. Думаем по побывать опустить подав питание на соленоид что б опустить , осталось вычислить нужный схемы нет на станок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Jorik123 сказал:

пробовали на  педаль нажимать  перемещение не происходит

А Вы можете выложить фотки на файлообменник?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Jorik123 сказал:

при нажатии старт кнопка загорается но движение не происходит

Я хотел другой режим

manual.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Jorik123 сказал:

Думаем по побывать опустить подав питание на соленоид что б опустить

Плохая идея, если пропорциональная гидравлика. Лучше уж в крайнем случае по чуть-чуть расслаблять шланги штоковых областей цилиндров, контролируя при этом величину хода балки, чтобы не создать дополнительных проблем из-за большого перекоса.

Но сначала убедитесь, что с пульта действительно нельзя заставить балку идти вниз, что маловероятно при исправной машине.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, Tad сказал:

Плохая идея, если пропорциональная гидравлика

Не плохая, а очень плохая. Для пропорциональной гидравлики подойдет только источник тока, 0-3 А. И их нужно 3 -  Y1, Y2 и давление. И не забывайте, для прессования Вам нужно закрыть клапан Наполнения.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Jorik123 сказал:

 ошибка возникает когда нажимаем на кнопку старт

Спозиционируйте все оси, кроме осей Y, затем опускайте балку вниз педалью в ручном режиме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Jorik123 сказал:

ошибка возникает когда нажимаем на кнопку старт 

У Вас должен быть позиционный переключатель - auto/adjust 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15.04.2024 в 09:41, vad0000 сказал:

Не плохая, а очень плохая. Для пропорциональной гидравлики подойдет только источник тока, 0-3 А. И их нужно 3 -  Y1, Y2 и давление. И не забывайте, для прессования Вам нужно закрыть клапан Наполнения.  

Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50, 

@vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Доброго всем дня, продолжении о ремонте станка вопрос можно ли отключить задний упор так как  обнаружили что неисправен драйвер сервопривода , заказали драйвер ,пришел  заменили проблема осталась, задний упор не перемещается серводвигатель проверили мегером сопротивление по мерили обмоток все норм, но не стартует на драйвере показывает что превышен ток сервомотора , откидывали его полностью что б  вал был свободен не помогло видать двигатель под замену ,как можно еще диагностировать двигатель в настройка драйвера смотрели не нашли регулировку тока модель драйвера ESTUN EDB-15AMA.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Jorik123 сказал:

,как можно еще диагностировать двигатель в настройка драйвера смотрели не нашли регулировку тока модель драйвера ESTUN EDB-15AMA

Проверить энкодер и его юстировку. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Jorik123 сказал:

как можно еще диагностировать двигател

Подключить к приводу компьютер

Изменено пользователем vad0000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • jtok
      Из моего опыта: для полипропилена напряжения от термических расширений - это не самое главное. У него маленький модуль упругости, соответственно при температурных деформациях напряжения будут малы.   И при увеличении температуры этот модуль падает:   В расчете нижней части нужно брать модуль упругости и предел прочности PP для 90 градусов и смотреть перемещения и напряжения.   Т.е. у вас мах. напряжения не должны превышать в зоне нагрева 3,25МПа (в 4 раза меньше, чем при 20град.С), а это очень мало я вам скажу: И еще - вы считаете аппарат солидами. Это неправильно, напряжения и всё остальное у вас не будут не верными.   Солидами можно считать только в том случае, когда перемещения узлов (вершин треугольничков) много меньше размера конечного элемента (ребро треугольника). Иллюстрация ниже: На рисунке красным показан размер конечного элемента в деформированном состоянии (т.е. там, где он окажется после приложения нагрузки). Синим - его первоначальное положение для незагруженной модели. Если перемещения (черным цветом) больше или близки к размеру конечного элемента (ребро треугольника), то результаты (перемещения и напряжения) сильно приблизительные. Эти перемещения должны быть как минимум раз в 10 меньше размера конечного элемента, только в этом случае солидами считать нормально.   Можно конечно включать галку "Большие перемещения", но это полумеры. Изменение размера конечного элемента тоже не особо помогает, т.к. он ограничен толщиной стенки.   Для решения этой проблемы придумали другой конечный элемент - оболочки (шеллы, Shells), об этом вам писал выше @vik_q . Перемещения этого конечного элемента могут быть много больше его размера, результаты близки к экспериментальным.  
    • Viktor2004
      В новых системах чпу загрузится с дефолтными данными
    • Guhl
      Когда я отформатировал память reset+del, я получил такую картинку. В старых системах после этой комбинации системное ПО загружалось и была возможность загрузки с RS232. А в этом случае получилось бы загрузиться с RS232?  
    • ANT0N1DZE
      А может у кого есть документация на данную резьбу? Как-то искал и нигде не нашел.
    • Viktor2004
      READ (читать из PMC в USB)
    • Guhl
      READ? Может PUNCH или что там для вывода?
    • Viktor2004
      Тогда его можно самому сбросить SYSTEM ---) PMC MAINTE ----) IO -----) Там выбрать USB далее READ далее SEQENCE PROGRAM далее NEW NAME и скачать
    • tangous
      Вообще то модель представляет собой не твердое тело, а поверхность. Да. С одной стороны серое с другой коричневое. Но по другому и быть не может для поверхности.   Большое спасибо. Проверю часа через три - отпишусь обязательно.  Не совсем понятно про 45 градусов. Фреза не в состоянии быть перпендикулярной такой плоскости. Максимальный угол наклона только 60 градусов.  
    • Павел1
      Нужно макрос сохранить с кодировкой ANSI
    • uropb
      Логично. Спасибо!
×
×
  • Создать...