Да, пропадает
Но это не страшно
Наличие трансформатора внутри даёт вам выбор оставлять развязку или нет.
Почему, по моему мнению, наличие этой развязки нежелательно, я написал.
Станкостроители тоже заземляют.
Так а этот трансформатор, который еще и гальваническая развязка по своей сути, не для отвязки от земли, а для отвязки от высокого напряжения. Зачем отвязываться от земли? Тем более что по ВЧ связь есть через конденсаторы.
Мазаки тоже заземляют минус
Без нее будет опасно для человека и к тому же нельзя будет соединить минус с землей.
Ну высокого напряжения на вторичной цепи не будет. А общая земля для первички и вторички не опасна для человека.
К тому же если у вас отвязанный БП, то вы не узнаете, что у вас оголенный провод лег на корпус и защита не сработает.
Вы не обращали внимания, что вторичную цепь трансформатора освещения 380/36 тоже заземляют?
Знаю, что используют развязывающие трансформаторы 220/220 для медицинского оборудования, но там можно подключать только один прибор.
А какой смысл делать гальванически отвязанную от земли цепь 24В?
Мне как проектировщику не было поставлено требование искро-взрывобезопасности
два вопроса
1. Зачем импульсные БП делают с гальванической развязкой, ведь без нее будет проще и дешевле?
2. Соединение -24 и PE сведут на НЕТ гальваническую развязку?
Помехи уйдут в землю. Главный Y конденсатор не зашунтируется, тот который обратная связь по ВЧ
Вся аэс, наверное, взрывоопасная зона. Резистор явно нужен для ограничения тока КЗ
Вот схема вашего блока питания
Видите, минус там внутри не напрямую подключили к "земле", а через фильтр.
А если внешне его соединить с землей, этот фильтр шунтируется и перестает работать
Не было в моем проекте требований искробезопасности