Здравствуйте. хочу снять привод с противошпинделя. и запустить станок в работу с одним шпинделем, но вылетает ошибка SP1999 SPINDLE CONTROL ERROR как ее отключить?
Как не соединять? Надо, очень надо, а то напридумывают оптопар и защитных заземлений, только прямое подключение, если бахнет, то что быпо максимуму унесло. С уважением, ваш ЛГБТ сервисник.
От себя добавлю что можно использовать выход включения лампы подсветки рабочей зоны - лампу напрямую.
....................................
Из ваших советов понял что надо все сигналы робот-станок через реле цеплять. и минуса не соединять....
Если там команды "старт" и "авария", то хватит и пары дискретных сигналов
А вот если надо еще измерения проводить и коррекции вносить, то без периферии уже никуда
Удалил из вашего ладдера функциональный блок Protect
Попробуйте загрузить и проверить будет ли все работать.
С этим блоком ваш ладдер невозможно изменять на компе было
PMC1.000