Перейти к публикации

Корректное проведение изменения


Рекомендованные сообщения

Добрый день, уважаемые форумчане!

Прошу подсказать по следующей ситуации.

Есть сборочный чертеж с номером ХХХ.000 СБ на формате А4 и спецификация на этот сборочный чертеж с номером ХХХ.000 на формате А4. Со временем объем информации, которая должна содержаться на сборочном чертеже, увеличился и принято решении об увеличении формата до А3. Но в тоже время, увеличенный формат позволяет уместить на него также и спецификацию. То есть чертеж с номером ХХХ.000 СБ приобретает номер ХХХ.000, а спецификация с номером ХХХ.000 исчезает.

Вопрос: как эту замену корректно прописать в извещении об изменении?

Есть два варианта:

1. Спецификацию ХХХ.000 аннулировать, в сборочном чертеже изменить обозначение на ХХХ.000 и внести спецификацию.

2. Сборочный чертеж ХХХ.000 СБ аннулировать, писать какие-либо указания о внесении информации из сборочного чертежа в документ ХХХ.000.

Напрашивается вариант 1, но смущает аннулирование обозначения и новое его появление. В варианте 2 непонятно описание переноса графической информации.

Прошу помочь с выбором варианта или с предложением какого-либо третьего.

Заранее благодарю!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вроде ж  спецификацию допускается размещать на листе только если формат чертежа А4. На других нельзя.

Так что просто заменяйте "СБ"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так как у нас производство с литерой "И", то можно на любом формате.

 

Для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата, установленного ГОСТ 2.301.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, SerGuN_78 сказал:

2. Сборочный чертеж ХХХ.000 СБ аннулировать,

Да. Спецификация заменяется новым листом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, SerGuN_78 said:

Вопрос: как эту замену корректно прописать в извещении об изменении?

ХХХ.000 заменить.

ХХХ.000 СБ аннулировать.

Примечание - Документ ХХХ.000 СБ объединен с документом ХХХ.000.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, SerGuN_78 сказал:

Есть сборочный чертеж с номером ХХХ.000 СБ на формате А4 и спецификация на этот сборочный чертеж с номером ХХХ.000 на формате А4. Со временем объем информации, которая должна содержаться на сборочном чертеже, увеличился и принято решении об увеличении формата до А3. Но в тоже время, увеличенный формат позволяет уместить на него также и спецификацию.

Бумагу экономите? :g:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Crankshaft сказал:

ХХХ.000 заменить.

ХХХ.000 СБ аннулировать.

Примечание - Документ ХХХ.000 СБ объединен с документом ХХХ.000.

 

17 часов назад, Niki85 сказал:

Да. Спецификация заменяется новым листом.

Спасибо за ответы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не забудьте в спецификации, в которую входит сб. ед. ХХХ.000, изменить формат.

 

Еще надо иметь ввиду, если захотите позже разделить спецификацию и сборочный чертеж, то не сможете этого сделать.

Так как обозначения аннулированных документов повторно использовать нельзя.

Или придется предпринимать какие-то нестандартные шаги.

Изменено пользователем brigval
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, brigval сказал:

Не забудьте в спецификации, в которую входит сб. ед. ХХХ.000, изменить формат.

Хорошее дополнение! Спасибо!

16 минут назад, brigval сказал:

Так как обозначения аннулированных документов повторно использовать нельзя.

Или придется предпринимать какие-то нестандартные шаги.

У нас об этом мало кто знает, поэтому что-нибудь придумаем)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
    • AlexKaz
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
    • AlexKaz
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
    • Killerchik
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо) 
    • gudstartup
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее  
    • Killerchik
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
×
×