Doosan стойка Fanuc, выключается ошибка: 2005 Hydraulic pressure down


Рекомендованные сообщения

Хозяин станка хочет, чтобы выключили датчик давления в PLC. Потому что всё уже перепробовали, схему электрическую прозвонили. Давление гидравлики - 4, пробовали увеличивать до 6 - выключается, опускали до 3 - выключается. Новый датчик заказали, установили, всё тоже самое. В PLC сами пока не заходили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 минуты назад, China сказал:

у нас 40, пробовали увеличивать до 60, так станок стал ещё быстрее выключаться

Очень интересно, вы можете посмотреть за что у вас отвечает кип реле К5.0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, China сказал:

у нас 40, пробовали увеличивать до 60, так станок стал ещё быстрее выключаться

У вас вообще сообщение оператору, а не ошибка. Это сообщение блокирует работу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

У вас вообще сообщение оператору, а не ошибка. Это сообщение блокирует работу?

гидравлика при этом полностью вырубается, контактор отпадает. После этого выключаем станок, если станок включить сразу выдаёт вот такую ошибку. Если подождать и потом включить станок, он включается как положено, какое-то время работает и потом опять вырубается по 2005 ошибке hydraulic pressure down.P31125-131334.jpg

51 минуту назад, wega7777 сказал:

Очень интересно, вы можете посмотреть за что у вас отвечает кип реле К5.0.

схемы нет, к сожалению, посмотреть не могу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, China сказал:

по 2005 ошибке hydraulic pressure down.

а что с давлением на манометре набирает  ровно не скачет?

После того как вырубает что на манометре и вырубает просто если станок стоит или если включаются какие либо гидроклапана?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

а что с давлением на манометре набирает  ровно не скачет?

После того как вырубает что на манометре и вырубает просто если станок стоит или если включаются какие либо гидроклапана?

при включении набирает номинальное давление, потом только один небольшой скачок (на мгновение опускается с 60 до 55) и затем всё ровно. Выключается как на холостом ходу, просто станок стоит с включённой гидравликой или при работе. Вся гидравлика выключается, на манометре ноль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а

6 минут назад, China сказал:

ся гидравлика выключается, на манометре ноль.

а у вас насос постоянно включен или через пускатель управляется вашим реле давления?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

а у вас насос постоянно включен или через пускатель управляется вашим реле давления?

через пускатель управляется реле давления

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

при падении давления пускатель насоса должен включаться а не вылючаться так что у вас причина выключения в другом смотрите цепь запитки катушки пускателя гидравлики. может у вас реле безопасности какое глючит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

при падении давления пускатель насоса должен включаться а не вылючаться так что у вас причина выключения в другом смотрите цепь запитки катушки пускателя гидравлики. может у вас реле безопасности какое глючит

прошу прощения, я вас не правильно понял, насос гидравлики работает постоянно и на манометре давление постоянное. Проходит какой-то сигнал, после этого отпадает контактор и насос выключается. Мы хотели попробовать выключить в PLC сигнал от датчика давления, чтобы сделать срочный заказ и дождаться когда приедет наладчик.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё один уточняющий вопрос, пускатель мотора гидравлики управляется через реле KA31 или нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо бы ладдер смотреть. Возможно, гидравлика отключается по какой-то другой причине, а сообщение просто сигнализирует, что давления уже нет. Посмотрите историю ошибок, может там ещё какие-то видно сообщения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открыл логику от дусановской пумы. Вход датчика X10.0 Паралельно подключено K5.0  Так что можно отключить без изменения PMC. Учитывая универсальность корейцев возможно у вас также. Но я тоже грешу на насос - отвал питания мотора ( контакты), температура или еще какое хз. И похоже станок без бекапа ?:(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте найти сигнал Hydraulic Pump Motor Run,для этого через кнопку system ,зайти в меню конфигурация pmc, меню символы и там в сигналах Y поискать какой Y для Hydraulic Pump Motor.Затем через кнопку system зайти в обслуживание pmc, и в меню статус найти этот Y и посмотреть изменение этого сигнала при отключении гидравлики.https://drive.google.com/file/d/13eBPTJ-8R_7MxF4TlZdI54vjxcDoYSE8/view?usp=drivesdk 

Это к тому что может у вас по какой то причине пропадает этот сигнал для управления реле которое комутирует управление пускателем.

Изменено пользователем wega7777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И да, наипервейщий вопрос при работе без датчика- куда полетит заготовка из разжавшихся кулачков, если действительно пропадает давление? Хозяину в лоб? ( токарный вроде станок).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Dm75 сказал:

И да, наипервейщий вопрос при работе без датчика- куда полетит заготовка из разжавшихся кулачков,

никуда если есть датчик зажима шпинделя, он просто остановится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Dm75 сказал:

И да, наипервейщий вопрос при работе без датчика- куда полетит заготовка из разжавшихся кулачков, если действительно пропадает давление? Хозяину в лоб? ( токарный вроде станок).

у нас патрон без гидравлики

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

никуда если есть датчик зажима шпинделя, он просто остановится

Ну кстати нет. Там как правило простейший индукционный датчик, который разжим на десятку-другую не почует никак. А для вылета заготовки этого может быть достаточно. Вижу, что ТСу это не грозит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не знаю как здесь на форуме, я просто предупредить, что я не пропал, начальнику срочно надо точить, я обязательно вернусь, всем спасибо огромное!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.  
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял! 
    • gudstartup
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
    • Kelny
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
    • brigval
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
    • maxx2000
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
×
×
  • Создать...