Перейти к публикации

FANUC 31i-B несколько вопросов


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые камрады подскажите пожалуйста

Вопросы по мере вспоминания буду писать ниже

Пятиосевой станок на 31i-B

В ЧПУ имеется графическая карта, так что загрузка только через Windows 7 Embedded Compact

Memory Card отображается в винде как отдельная папка винды, а ЧПУ ее не видит

Следовательно запускать программы с карты памяти нет возможности,

С USB тоже

В системе стоит DATA Server, но система его тоже не видит. И Ethernet который на плате Data Server-а есть, его тоже не видит

Может в настройках что-то не так?

В системе всего 512 кБ памяти, как-то маловато для пятиосевого.

CNCIDNUM.TXT

CNC-PARA.TXT

И еще.

Как сделать так, что бы Винда запоминала настройки

Любые изменения которые я туда вношу, например что бы отключить хранитель экрана, после перезагрузки ЧПУ все возвращается в исходное. Изменение действует только до перезагрузки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:

В системе стоит DATA Server, но система его тоже не видит.

дак настраивать надо хотя странно - опять полуфабрикат какой 

36 минут назад, Viktor2004 сказал:

Следовательно запускать программы с карты памяти нет возможности,

почему а из контейнера fanucprgbin 

у вас карта памяти  внутри электрошкафа или на ipanel

38 минут назад, Viktor2004 сказал:

Любые изменения которые я туда вношу, например что бы отключить хранитель экрана, после перезагрузки ЧПУ все возвращается в исходное.

может потому что вы не под той учетной записью заходите и работаете как в песочнице такие учетки для детей делают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

почему а из контейнера fanucprgbin 

слот виден только из винды. ЧПУ его не видит ни контейнер ни саму карту. Хотя 4 естественно ставил

 

2 минуты назад, gudstartup сказал:

у вас карта памяти  внутри электрошкафа или на ipanel

на панеле ЧПУ. Там единая сборка с графической картой

 

И еще. Как отключить сенсорную панель?

Параметр 3119#2 не отключает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

ЧПУ его не видит ни контейнер ни саму карту.

а через manual guide тоже не видит?

6 минут назад, Viktor2004 сказал:

слот виден только из винды.

конечно ведь это носитель принадлежит ipanel хотите вчпу у вас дата сервер есть 

или в слот самого чпу вставляйте только эл шкафом лопать замучаетесь:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

а через manual guide тоже не видит?

нету мануал гайда.

Несмотря на то что он вроде загружается, его нигде нету. Да я и не искал его, он особо не нужен там.

Так что по параметрам не проверял

Да и вряд ли у Мануал Гайда будет доступ к тому, что не видно в системе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Несмотря на то что он вроде загружается, его нигде нету. Да я и не искал его, он особо не нужен там.

а вот для работы сконтенерами нужен вот у нас на мацурах из под системы не видит его а в мануале все ок

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Да и вряд ли у Мануал Гайда будет доступ к тому, что не видно в системе

карточку в электрошкаф или настраивайте датасервер

usb тоже нету

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

вот у нас на мацурах из под системы не видит

У меня на Мацуурах видел контейнер из обычного меню

Просто Мацуура ставит запуск Мануал Гайда с кнопок не только GRAPH но и PROG

Потому обычное меню никто не включает. А там тоже все доступно

2 минуты назад, gudstartup сказал:

карточку в электрошкаф или настраивайте датасервер

usb тоже нету

куда в электрошкаф? У меня ЧПУ на панеле оператора

USB есть, но с него программу не запустить. Можно только скопировать в память

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Просто Мацуура ставит запуск Мануал Гайда с кнопок не только GRAPH но и PROG

оно сразу у нас грузится без кнопок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

оно сразу у нас грузится без кнопок

И что, без Мануал Гайда карту памяти не видит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

У меня на Мацуурах видел контейнер из обычного меню

а карта памяти расшарена как общий ресурс. oprminf можешь выложить чтобы быстрее опции глянуть а то по cncid долго

Только что, Viktor2004 сказал:

И что, без Мануал Гайда карту памяти не видит?

нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 она должна быть как сетевая папка по ftp быть настроена 

Только что, Viktor2004 сказал:

я еще в первом посте выложил

где

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

она должна быть как сетевая папка по ftp быть настроена

FTP настраивается когда Fast Ethernet доступен. А у меня его нету

2 минуты назад, gudstartup сказал:

где

 

OPRM_INF.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Fast Ethernet доступен. А у меня его нету

его нету потому что дата сервер + езернет у тебя вообще не настроен

@Viktor2004 у тебя в 970 0

image.png

image.png

@Viktor2004 врубай и настраивай чего хошь

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

врубай и настраивай чего хошь

Спасибо. Никогда еще ее не настраивал. Завтра попробую

А как сенсорную панель отключить? Параметр 3119#2 ставил 1, не отключает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Параметр 3119#2 ставил 1, не отключает

не надо там много экранных кнопок и меню пульта оператора без  тача как работать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

не надо там много экранных кнопок

там нет только экранных кнопок. Все кнопки есть физические

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, gudstartup сказал:

врубай и настраивай чего хошь

Спасибо. Заработало

 

17 часов назад, Viktor2004 сказал:

А как сенсорную панель отключить?

Сенсорная панель там оказалось в Винде включается, как и хранитель экрана. Как отключить это в Винде пока не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Спасибо. Заработало

чего теперь видит датасервер а почему выключено было/??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Сенсорная панель там оказалось в Винде включается, как и хранитель экрана. Как отключить это в Винде пока не знаю

Через диспетчер устройств не? Или винда там совсем кастрированная?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...