Перейти к публикации

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Проблема проблем, возникла она в связи с санкциями. Заключается в том , что на станке заблокирован просмотр 9000 программ,


cnckarat

Рекомендованные сообщения

Заключается в том , что на станке заблокирован просмотр 9000 программ, посмотрев в интернете нашел параметр 3202 NE9 этот бит стоит1, пытаюсь поменять выдает ошибку write protect, еще поискав в интернете понял что это запароленный параметр, пароль от которого задается в другом параметре 3210 3211, это окно естественно пустое . Подскажите как посмотреть эти злосчастные программы, может как то через backup?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

write protect-допуск на редактирование парамаетров. нажмите офссет и поставьте в верхней строке "1" в режиме мди.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@cnckarat Если все таки в 3210 стоит пароль то почитайте эту тему 

 

Там @Viktor2004предлагает решение через бэкап

Если в 3210 не 0то пароль точно есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, gudstartup сказал:

@cnckarat Если все таки в 3210 стоит пароль то почитайте эту тему 

 

Там @Viktor2004предлагает решение через бэкап

Если в 3210 не 0то пароль точно есть

Так и есть в параметре 3210 0 не стоит

27 минут назад, gudstartup сказал:

@cnckarat Если все таки в 3210 стоит пароль то почитайте эту тему 

 

Там @Viktor2004предлагает решение через бэкап

Если в 3210 не 0то пароль точно есть

Подскажите пожалуйста как через бэкап узнать ключ? 
Но есть одно но у станка сели батарейки и мы загрузили этот бэкап, а на нем уже стоит пароль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, cnckarat сказал:

и мы загрузили этот бэкап, а на нем уже стоит

Это хорошо что у вас есть бэкап.

Теперь надо сделать еще один. При загрузке станка зажмите две кнопки RESET + DEL. И обнулите ЧПУ до дефолтного состояния. Станок загрузится с кучей ошибок. Не обращайте на них внимание. В параметр 3211 введите 12345678

Выключите станок и снимите этот обнуленный бэкап.

Оба бэкапа пришлите сюда

В станок загрузите ваш родной бэкап и работайте на нем нормально

ждите от нас пароля

 

 

Есть еще рабочий способ через PMC читать функцией WINDR. Но дистанционно это делать геморройнее

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

В параметр 3211 введите 12345678

3210 вы хотели сказать в 3211 вводится пароль для разблокировки

8 минут назад, Viktor2004 сказал:

ждите от нас пароля

Вы хотели сказать от вас, это ваш проверенный способ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

3210 вы хотели сказать

Да, конечно 3210. Спасибо

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.11.2023 в 19:49, Viktor2004 сказал:

Это хорошо что у вас есть бэкап.

Теперь надо сделать еще один. При загрузке станка зажмите две кнопки RESET + DEL. И обнулите ЧПУ до дефолтного состояния. Станок загрузится с кучей ошибок. Не обращайте на них внимание. В параметр 3211 введите 12345678

Выключите станок и снимите этот обнуленный бэкап.

Оба бэкапа пришлите сюда

В станок загрузите ваш родной бэкап и работайте на нем нормально

ждите от нас пароля

 

 

Есть еще рабочий способ через PMC читать функцией WINDR. Но дистанционно это делать геморройнее

Добрый день, скиньте пожалуйста свою почту, чтобы мы туда отправили бэкап, здесь закрепить его не получается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, cnckarat сказал:

здесь закрепить его не получается.

На обменник грузите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.11.2023 в 19:49, Viktor2004 сказал:

Это хорошо что у вас есть бэкап.

Теперь надо сделать еще один. При загрузке станка зажмите две кнопки RESET + DEL. И обнулите ЧПУ до дефолтного состояния. Станок загрузится с кучей ошибок. Не обращайте на них внимание. В параметр 3211 введите 12345678

Выключите станок и снимите этот обнуленный бэкап.

Оба бэкапа пришлите сюда

В станок загрузите ваш родной бэкап и работайте на нем нормально

ждите от нас пароля

 

 

Есть еще рабочий способ через PMC читать функцией WINDR. Но дистанционно это делать геморройнее

Добрый вечер с горем по палам сделали ваши рекомендации, и отправили все что нужно вам на почту. Ждем от Вас пароль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, cnckarat сказал:

сделали ваши рекомендации

неправильно вы сделали. Нет в вашем бэкапе значения 12345678

Ни в одном ни в другом. Сделать надо точно как я написал. Обнулить бэкап и в параметр 3210 записать 12345678

Выключить станок и снять бэкап.

 

Выкладываю сюда файлы которые вы мне прислали на почту. Там архива со значением 12345678 нету

SRAM_BAK(4).001 SRAM_BAK(5).001

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Viktor2004 сказал:

Сделать надо точно как я написал. Обнулить бэкап и в параметр 3210

а @cnckarat наверно в 3211 записывал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Viktor2004 сказал:

пароль 6804

Метод рабочий но уж больно трудоемкий и без вас его вряд ли кто исполнит ведь файл sram.bak зашифрован

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
04.12.2023 в 17:45, cnckarat сказал:

Ждем от Вас пароль

Странный вы человек. Каждый день присылали мне на почту архивы прка наконец не выслали правилтный. А как только я выдал вам пароль, пропали с радара. Я не прошу говорить мне спасибо. Спасибо это слишком много. Скажите только, подошел пароль или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Viktor2004 сказал:

Странный вы человек. Каждый день присылали мне на почту архивы прка наконец не выслали правилтный. А как только я выдал вам пароль, пропали с радара. Я не прошу говорить мне спасибо. Спасибо это слишком много. Скажите только, подошел пароль или нет?

Большое Вам спасибо! Пароль подошел.  Я Вам премного благодарен.  Пропал с радаров потому что это моя вторая работа я на ней появляюсь по необходимости предприятия.  Еще раз спасибо за помощь!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×
  • Создать...