Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Проблема проблем, возникла она в связи с санкциями. Заключается в том , что на станке заблокирован просмотр 9000 программ,


cnckarat

Рекомендованные сообщения

Заключается в том , что на станке заблокирован просмотр 9000 программ, посмотрев в интернете нашел параметр 3202 NE9 этот бит стоит1, пытаюсь поменять выдает ошибку write protect, еще поискав в интернете понял что это запароленный параметр, пароль от которого задается в другом параметре 3210 3211, это окно естественно пустое . Подскажите как посмотреть эти злосчастные программы, может как то через backup?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

write protect-допуск на редактирование парамаетров. нажмите офссет и поставьте в верхней строке "1" в режиме мди.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@cnckarat Если все таки в 3210 стоит пароль то почитайте эту тему 

 

Там @Viktor2004предлагает решение через бэкап

Если в 3210 не 0то пароль точно есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, gudstartup сказал:

@cnckarat Если все таки в 3210 стоит пароль то почитайте эту тему 

 

Там @Viktor2004предлагает решение через бэкап

Если в 3210 не 0то пароль точно есть

Так и есть в параметре 3210 0 не стоит

27 минут назад, gudstartup сказал:

@cnckarat Если все таки в 3210 стоит пароль то почитайте эту тему 

 

Там @Viktor2004предлагает решение через бэкап

Если в 3210 не 0то пароль точно есть

Подскажите пожалуйста как через бэкап узнать ключ? 
Но есть одно но у станка сели батарейки и мы загрузили этот бэкап, а на нем уже стоит пароль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, cnckarat сказал:

и мы загрузили этот бэкап, а на нем уже стоит

Это хорошо что у вас есть бэкап.

Теперь надо сделать еще один. При загрузке станка зажмите две кнопки RESET + DEL. И обнулите ЧПУ до дефолтного состояния. Станок загрузится с кучей ошибок. Не обращайте на них внимание. В параметр 3211 введите 12345678

Выключите станок и снимите этот обнуленный бэкап.

Оба бэкапа пришлите сюда

В станок загрузите ваш родной бэкап и работайте на нем нормально

ждите от нас пароля

 

 

Есть еще рабочий способ через PMC читать функцией WINDR. Но дистанционно это делать геморройнее

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

В параметр 3211 введите 12345678

3210 вы хотели сказать в 3211 вводится пароль для разблокировки

8 минут назад, Viktor2004 сказал:

ждите от нас пароля

Вы хотели сказать от вас, это ваш проверенный способ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

3210 вы хотели сказать

Да, конечно 3210. Спасибо

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.11.2023 в 19:49, Viktor2004 сказал:

Это хорошо что у вас есть бэкап.

Теперь надо сделать еще один. При загрузке станка зажмите две кнопки RESET + DEL. И обнулите ЧПУ до дефолтного состояния. Станок загрузится с кучей ошибок. Не обращайте на них внимание. В параметр 3211 введите 12345678

Выключите станок и снимите этот обнуленный бэкап.

Оба бэкапа пришлите сюда

В станок загрузите ваш родной бэкап и работайте на нем нормально

ждите от нас пароля

 

 

Есть еще рабочий способ через PMC читать функцией WINDR. Но дистанционно это делать геморройнее

Добрый день, скиньте пожалуйста свою почту, чтобы мы туда отправили бэкап, здесь закрепить его не получается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, cnckarat сказал:

здесь закрепить его не получается.

На обменник грузите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.11.2023 в 19:49, Viktor2004 сказал:

Это хорошо что у вас есть бэкап.

Теперь надо сделать еще один. При загрузке станка зажмите две кнопки RESET + DEL. И обнулите ЧПУ до дефолтного состояния. Станок загрузится с кучей ошибок. Не обращайте на них внимание. В параметр 3211 введите 12345678

Выключите станок и снимите этот обнуленный бэкап.

Оба бэкапа пришлите сюда

В станок загрузите ваш родной бэкап и работайте на нем нормально

ждите от нас пароля

 

 

Есть еще рабочий способ через PMC читать функцией WINDR. Но дистанционно это делать геморройнее

Добрый вечер с горем по палам сделали ваши рекомендации, и отправили все что нужно вам на почту. Ждем от Вас пароль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, cnckarat сказал:

сделали ваши рекомендации

неправильно вы сделали. Нет в вашем бэкапе значения 12345678

Ни в одном ни в другом. Сделать надо точно как я написал. Обнулить бэкап и в параметр 3210 записать 12345678

Выключить станок и снять бэкап.

 

Выкладываю сюда файлы которые вы мне прислали на почту. Там архива со значением 12345678 нету

SRAM_BAK(4).001 SRAM_BAK(5).001

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Viktor2004 сказал:

Сделать надо точно как я написал. Обнулить бэкап и в параметр 3210

а @cnckarat наверно в 3211 записывал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Viktor2004 сказал:

пароль 6804

Метод рабочий но уж больно трудоемкий и без вас его вряд ли кто исполнит ведь файл sram.bak зашифрован

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
04.12.2023 в 17:45, cnckarat сказал:

Ждем от Вас пароль

Странный вы человек. Каждый день присылали мне на почту архивы прка наконец не выслали правилтный. А как только я выдал вам пароль, пропали с радара. Я не прошу говорить мне спасибо. Спасибо это слишком много. Скажите только, подошел пароль или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Viktor2004 сказал:

Странный вы человек. Каждый день присылали мне на почту архивы прка наконец не выслали правилтный. А как только я выдал вам пароль, пропали с радара. Я не прошу говорить мне спасибо. Спасибо это слишком много. Скажите только, подошел пароль или нет?

Большое Вам спасибо! Пароль подошел.  Я Вам премного благодарен.  Пропал с радаров потому что это моя вторая работа я на ней появляюсь по необходимости предприятия.  Еще раз спасибо за помощь!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому атмосферное давление на грунт не учитывается... 
    • maxx2000
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
    • Fedorly
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
    • Anat2015
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой 
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
×
×
  • Создать...