Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Скажите пожалуста, с чего начать разбирать эту систему??? Как её освоить :surrender:

Бьюсь неделю и все на томже месте :wallbash: с подобным никогда не встречался, с программированием чпу тоже....

Помогите советами очень надо освоиться...

PS: товарищи модераторы, абракадабра в названии темы, это слово "НУЖНА", поправьте пожалуйста, я недоглядел :dry:

Изменено пользователем Klert
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


я так понимаю процесс заключается в следующем:

есть файл АПТ (CLDATA) > "черный ящик" (сам IMSpost) > G-код

т.е. получается что IMSpost это транслятор или конвертер, который при момощи макросов переводит АПТ в G-код ... Это так?

если так то как понять как, что и во что должно быть переведено???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищи дорогие! Может быть я конечно спрашиваю прописные истины, но они к великому сожалению мне не известны.. :sad: Я только вчера универ закончил, с подобным не сталкивался...

help help help help :surrender::surrender::surrender:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спокуха!

Не суетись! Тут сейчас ваще тишина, все в отпуска что ли слиняли. Но рано или поздно кто-нить поможет. Я сам такого зверя не видел. У меня токо Юджик и самопальные посты. Что на Java, что в UGPostbuilder.

Так что терпение и еще раз терпение. И документация, и сайт производителя системы.

А ЧПУ какая?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Klert

А цель изучения IMSpost? Если вы даже с трудом представляете для чего он нужен...

Написать постпроцессор для конкретного станка? Обычно в CAM системы уже встроено некоторое кол-во готовых постпроцессоров и часто можно подобрать уже имеющиеся, это удобнее, не надо использовать дополнительную программу. Если не подходит, то в IMSpost включены шаблоны постпроцессоров для большинства станков, просто открыть их и подредактировать, а писать с нуля довольно сложно...

P.S. Я вижу вы работаете в CATIA, попробуйте встроенные постпроцессоры, там их довольно много и для постов от IMSpost там есть встроенный (правда очень простейший) редактор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПРО IMSpost, это что называется "партия сказала НАДО, комсомол ответил ЕСТЬ". и не лишним это будет узнать для будущего...

проблема в том, что я не знаю с какой стороны к этому зверю подступиться...

чпу sInumerik 840D, вроде бы довольно распространенная вещь..., но нужно самому всё понять...

Изменено пользователем Klert
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

<noindex>http://www.nipinfor.ru/goods.html?id=149</noindex>

Вот краткое описание IMS Post.

Как видно из картинки в базовой билиотеке есть пост на Сименс 840.

Нужно лишь просто отредактировать весь список, то есть описать параметры станка и сохранить настройку.

После этого "прогнать" CL-DATA файл через IMS Post И на выходе получите УП.

Если чего - спрашивай.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

т.е. получается что IMSpost это транслятор или конвертер, который при момощи макросов переводит АПТ в G-код ... Это так?

если так то как понять как, что и во что должно быть переведено???

<{POST_SNAPBACK}>

Почитай опмсание APT, почитай описание любого G-кода для начала. Если задание давала партия - пусть познакомит тебя с будующим пользователем твоего поста (без контакта с ним хороший постпроцессор не напишешь) он тебе расскажет что ему конкретно нужо.

Для общего развития почитай статьи на сайте SAPR2000 или <noindex>мою статейку о переносе управляющих программ с одного станка в другой через APT формат</noindex>.

Поройся по форуму в разделе о Cimatron - там обсуждались подобные вопросы (воспользуйся поиском по форуму).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот вопрос еще один...

при выполнении макроса UCS_SAVE выдает ошибку System.error

в строке GLOBAL.UCS_TY = COMPONENT.TOOL.REFERENCE.INTO

после чего для всех GO TO выдает "NO SOLUTION for GO TO"

в чем может быть дело????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего вы некорректно задали величины перемещений (мин. и макс) по осям.

Или используете неправильно настроенный пост под вывод многоосевой обработки.

Вообще, смотреть надо конкретно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

andrey, а это мржет быть из за того, что, допустим, неправильно задана киинематика станка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну кинематику видно, она же графическая.

У меня были похожие проблемы, выяснилось, что кинематика задана, а вот

пределы перемещений по некоторым осям отсутствовали.

Вообще 23-го числа встречаюсь в Питере с европейскими представителем IMS.

Так что собираю вопросы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня сейчас, наверно, нет таких талковых вопросов для представителя IMS Пока у меня вопросы связанные скорее с незнанием системы...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Вот проблемка новая появилась

дали мне прогу в АПТе из симатрона, там есть слово REMARK хотел его описать.... а IMSpost присоединяет к нему следующее слово которое в АПТе стоит через пробел!!!! как БЫТЬ?????? :wallbash::surrender:

т.е. в проге написано REMARK Sin840D а пост это читает так REMARKSin840D и просто слово REMARK не дает описать... :wallbash:

Изменено пользователем Klert
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

гм вопрос продолжает быть открытым..... :wallbash::surrender:

никто не сталкивался с таким?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Наверно, в эту-же тему:

В Катьке 5 есть встроенные посты IMS. У меня - Хайден 355. Использую пост Хайден 410-426. Но, проблемма: круговая интерполяция выдает:

...

CC X... Y...

C I... J...

...

а надо:

...

CC X... Y...

C X... Y...

...

Где изменить эту бяку средствами самой кати? А то уже замудохался в готовых программах вручную менять :wallbash:

В формАтере самого поста в опции "Circle output" - только IJK....

Программу IMSpost пожалуйста не предлагать - нету ее у меня.

Подскажите решение, плиз...

Или, может быть, есть у кого пост заточеный под 355?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Использую пост Хайден 410-426

А если использовать 407 то там вроде так как хочешь.

TOOL CALL 1 Z S2500

L X+2.35 Y-.45 FMAX M03 M06

L Z+2.9 FMAX

L Z+2.4 F12.

L Y-.35

CC X+2.25 Y-.35

C X+2.25 Y-.25 DR+

L X+2. F20.

L X+0.0

CC X+0.0 Y+0.0

C X-.25 Y+0.0 DR-

L Y+2.

L X-.237 Y+2.178

L X-.199 Y+2.352

....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
    • Viktor2004
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
    • Guhl
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
    • Fedor
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :) 
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
    • Viktor2004
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
    • Guhl
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
×
×
  • Создать...