Перейти к публикации

Подскажете пожалуйста как на Fanuc 31i model-A запрограмировать независимый задний центр на постоянный поджим с определённой нагрузкой?


Vlad.Sokol

Рекомендованные сообщения

Подскажете пожалуйста как на Fanuc 31i model-A  не могу найти как установить постоянное давление с тем усилием которое мне необходимо. Станок Takisawa tnr-200

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Какая, однако, популярная нынче задача! @Vlad.Sokol Хорошо что Вы написали модель станка, потому что это функция станкостроителя, а не Фанука. Соответственно, искать её нужно в документации на станок, а не в жёлтых книгах Фанука.
Вы уверены, что она у Вас вообще есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, Killerchik сказал:

Какая, однако, популярная нынче задача! @Vlad.Sokol Хорошо что Вы написали модель станка, потому что это функция станкостроителя, а не Фанука. Соответственно, искать её нужно в документации на станок, а не в жёлтых книгах Фанука.
Вы уверены, что она у Вас вообще есть?

Да уверен, были стандартные коды макросами только электронщики память спалили и все родные программы слетели теперь не могу в руководстве найти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Vlad.Sokol сказал:

как установить постоянное давление с тем усилием которое мне необходимо.

Вообще такая функция вычисляется так.

Команда G а в качестве номера берется номер ЧПУ. В случае автора это будет G31

(Данное правило действует только для ЧПУ 31.) :bleh:

Вообще G31 реагирует на сигнал от ренишоу SKIP

Но я пока не знаю в каких параметрах он переключается на сигнал усилия какой-то конкретной оси.

Реализацию этого видел, но сам ни разу не настраивал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 минут назад, Vlad.Sokol сказал:

Да уверен, были стандартные коды макросами только электронщики память спалили и все родные программы слетели теперь не могу в руководстве найти

Путаетесь в показаниях. Обвиняете электронщиков, что они затерли макросы, в то же время пытаетесь что-то найти (стертое, небось?).

Если регулировка давления (была?) автоматическая, должен быть пропорциональный гидрораспределитель. Если его нет, значит вы ищете не то, что надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Anat2015 сказал:

должен быть пропорциональный гидрораспределитель.

Если я правильно понял, поджимает заднюю бабку ШВП и управляется осью

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Если я правильно понял, поджимает заднюю бабку ШВП и управляется осью

Да, бывает и так. А автор недосказал, и я понял, что ДАВЛЕНИЕ зажима, а не прижима.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А действительно, автор, непонятно какое давление имеете в виду? Пневматика, гидравлика или усилие привода оси?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слон, которого мы не заметили, находится в названии темы.:smile:

Кстати, надо бы еще и свое (давление) померять, не забыть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Anat2015 сказал:

Кстати, надо бы еще и свое (давление) померять, не забыть.

140/100 это норма 1-я стадия гипертензии, чем меньше нас волнуют разные темы (в том числе и из этого форума) тем оно стабильнее!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Viktor2004 сказал:

А действительно, автор, непонятно какое давление имеете в виду? Пневматика, гидравлика или усилие привода оси?

Ось упорного центра исчисляется как собственая ось А имеет свой сервопривод и независимо перемещается по типу швп, имеет датчики давления и показывает давление в процентном соотношении я только при автоматичиском поджатии она поджимает до предела либо уходит в ощибку перегруза либо деталь уничтожает в зависимости от детали. Код G31 используется на данной системе как код отмены аварийных сигналов. 

Только что, Vlad.Sokol сказал:

Ось упорного центра исчисляется как собственая ось "А" имеет свой сервопривод и независимо перемещается по типу швп, имеет датчики давления и показывает давление в процентном соотношении я только при автоматичиском поджатии она поджимает до предела либо уходит в ощибку перегруза либо деталь уничтожает в зависимости от детали. Код G31 используется на данной системе как код отмены аварийных сигналов. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Vlad.Sokol сказал:

Ось упорного центра исчисляется как собственая ось А имеет свой сервопривод и независимо перемещается по типу швп, имеет датчики давления и показывает давление в процентном соотношении я только при автоматичиском поджатии она поджимает до предела либо уходит в ощибку перегруза либо деталь уничтожает в зависимости от детали. Код G31 используется на данной системе как код отмены аварийных сигналов. 

Гугл-перевод, лучше бы английский вариант привели, но и так ясно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Вообще G31 реагирует на сигнал от ренишоу SKIP

Но я пока не знаю в каких параметрах он переключается на сигнал усилия какой-то конкретной оси.

В соседней теме Вы же и выложили этот момент: G31 P98

Вот от моего древнего Фанука:

2023-10-29_22-41-42.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

В соседней теме Вы же и выложили этот момент: G31 P98

Да, но я ни разу не настраивал параметрами G31 для срабатывания его не от ренишоу, а от усилия оси

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29.10.2023 в 10:37, Vlad.Sokol сказал:

Подскажете пожалуйста как на Fanuc 31i model-A  не могу найти как установить постоянное давление с тем усилием которое мне необходимо. Станок Takisawa tnr-200

Смотрите здесь начиная со строки #1133=30 (SET TORQUE) и далее:

https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post-processor-forum/takisawa-4000ys-post-issue/td-p/9120662

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Александр1979 сказал:

Смотрите здесь начиная со строки #1133=30 (SET TORQUE) и далее:

#1133=30(SET TORQUE)
M80 (TORQUE SKIP ON)
G31 P98 A-0.375 F40.
G4 U1
A[#5066+0.08] (BACKOFF A-AXIS)
M81 (TORQUE SKIP OFF)
#1133=0 (RESET TORQUE SETTING)

а если по команде М80 шпиндель раскроется и выбросит инструмент?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Viktor2004 сказал:

#1133=30(SET TORQUE)
M80 (TORQUE SKIP ON)
G31 P98 A-0.375 F40.
G4 U1
A[#5066+0.08] (BACKOFF A-AXIS)
M81 (TORQUE SKIP OFF)
#1133=0 (RESET TORQUE SETTING)

а если по команде М80 шпиндель раскроется и выбросит инструмент?

У меня м11 м10 на открытие закрытия

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Vlad.Sokol сказал:

У меня м11 м10 на открытие закрытия

А у меня М10 М11 ловушку для деталей откидывает и закидывает.

Тут не М-команда нужна, а конкретно знать что и как она делает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

а если по команде М80 шпиндель раскроется и выбросит инструмент?

Сначала я нашел программу от станка tnr-200 с Fanuc 31i-A, там те же коды M80, M81 и переменная #1133. Ссылку на форум Autodesk я выложил потому что там есть комментарии к кодам.

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • China
      При загрузке станка сразу выдаёт ошибку 5203, пропала правая панель, все программы начинаются со строки CALL O9100 и её стойка уже не воспринимает.
    • Дмитрий22
      А чо, так можно было?   Ооооо. Спасибо. И никакой макрос не нужен!!!!!!!!!!
    • kkk
      Перетащить сразу все в детали в сборку, не?
    • eizenhorn
      Добрый день! Очень нужна помощь. На токарном фрезерном станке при фрезерование отверстий Sprut прокладывает траекторию за пределами детали и инструмент становится не в ту позицию как бы это делал в жизни. Подскажите куда копать это проблема в кинематике? И сразу второй вопрос как потом правильно прописать в пост процессоре остановку оси и её поворот на нужный градус. Станок NL2500, стойка Fanuc, Sprut v.17
    • salawey
      Теперь как это сделать?
    • caper
      Здравствуйте. Вопрос: можно ли извлечь настройки сетки, сделанной в ANSYS MESHING, из case?
    • Дмитрий22
      Такой макрос при помощи "запись макроса" я сделаю, но менять путь к детали в коде крайне не удобно каждый раз. Нужно, чтоб в коде можно было править только папку, а детали сами вставлялись из нее в сборку при запуске макроса.
    • Александр1979
      Выкладывайте файл с параметрами и файл cncidnum.txt
    • Нанософт разработка
      Группа компаний «Рязаньпроект» – объединение нескольких организаций на базе старейшего проектно-изыскательского института, ведущего свою деятельность с 1954 года. За это время здесь выполнено более шести тысяч проектов, реализованных в Центральной и Южной России, Крыму и Калининграде. Группа компаний «Рязаньпроект» проектирует объекты различных типов и сложности: многоквартирные дома, гидротехнические сооружения, бизнес-центры, автодороги, школы. Также институт проводит инженерные изыскания и кадастровые работы, разрабатывает проектную и рабочую документацию, занимается техническим обследованием сооружений. В 2012 году Группа компаний «Рязаньпроект» перешла на САПР-платформу nanoCAD, а сегодня является пользователем широкой продуктовой линейки, включая nanoCAD GeoniCS, nanoCAD BIM Конструкции и nanoCAD Инженерный BIM. Услуги комплексного внедрения, включая поставку лицензий и техническую поддержку, предоставила компания «АльянсСофт» – фокус-партнер «Нанософт» по направлению «Землеустройство».   Задача и решение Группа компаний «Рязаньпроект» искала программное решение, которое позволило бы еще более автоматизировать процесс проектирования и сократить сроки выполнения работ. До этого специалисты института работали в AutoCAD, и по своим характеристикам новое ПО не должно было уступать предыдущему.   Выбор продукта на замену осуществлялся по нескольким критериям: соответствие российскому законодательству и, в частности, постановлению об использовании лицензированного ПО; доступная цена; поддержка российских стандартов проектирования и оформления проектной документации – СПДС и ЕСКД; совместимость с другими САПР/BIM-решениями; соответствие проектной документации требованиям госэкспертизы.   САПР от «Нанософт» отвечала всем перечисленным условиям, а окончательный выбор в пользу этого продукта помогла сделать его цена. Платформа nanoCAD выгоднее других предложений на рынке, по сравнению с AutoCAD экономия составила более 50%.   Группа компаний «Рязаньпроект» приобрела 62 рабочих места Платформы nanoCAD, 23 из них – с модулем «СПДС» для оформления документации. Платформа nanoCAD позволяет создавать чертежи и 3D-модели, в ней можно проектировать здания, дороги, мосты и другие объекты. Среди особенностей продукта – динамический ввод, многофункциональный редактор таблиц, возможность работать с внешними ссылками и растровыми изображениями. Модуль «СПДС» исключительно полезен при создании архитектурно-строительных чертежей зданий и других объектов, редактировании блоков архитектурных элементов, разработке детализированных планов этажей, сечений, фасадов и других конструктивных решений.   Интуитивно понятный интерфейс продуктов nanoCAD, с привычными командами и панелями инструментов, помог специалистам Группы компаний «Рязаньпроект» освоить новое ПО в кратчайшие сроки.   «С самого начала мы получали всестороннюю поддержку от команды «“АльянсСофт”». На любой вопрос по работе с nanoCAD следовал моментальный ответ. По сравнению с предыдущими вендорами это уровень на порядок выше», – отмечает генеральный директор управляющей компании ООО «ГУК “Рязаньпроект”» Сергей Виноградов.    Работу сотрудников института значительно ускорило то, что в nanoCAD по умолчанию установлены российские ГОСТы. Можно не тратить время на перевод чертежей в нужный формат или беспокоиться о корректности шрифтов, ширины линий и об оформлении проектной документации – инструменты оформления готовы к применению прямо «из коробки».   Кроме того, Группа компаний «Рязаньпроект» использует функции nanoCAD, которых нет в AutoCAD: например, встроенные утилиты для прокси-объектов, интеллектуальное удаление слоев.   Результаты Переход на отечественный софт. После внедрения nanoCAD Группа компаний «Рязаньпроект» полностью перешла на российские 2D САПР. Программные решения лицензированы и отвечают всем требованиям законодательства.   Сокращение сроков проектирования. ПО «Нанософт» позволило институту сократить время проектирования и избавить сотрудников от лишней работы. Специалистам Группы компаний «Рязаньпроект» прежде нередко приходилось дорабатывать чертежи, чтобы они соответствовали СПДС. Сейчас таких доработок не требуется, и сотрудники могут сосредоточить все внимание на разработке проектов.   Снижение риска появления ошибок. Большинство отделов Группы компаний «Рязаньпроект» работает в едином проектном формате. Благодаря этому снизился риск искажения или потери данных, связанный с конвертацией файлов из одного формата в другой.   Работа в формате информационного моделирования. Группа компаний «Рязаньпроект» построила инженерную экосистему на базе российских САПР/ТИМ-решений от «Нанософт», что в комбинации с ПО CADLib Модель и Архив позволяет создавать сводные информационные модели объектов любой сложности.   Специалисты «Нанософт» помогли институту наладить систему обучения, чтобы начать работу в формате информационного моделирования и тем самым вписаться в предложенную Минстроем России региональную типовую модель системы управления градостроительной деятельностью в области проектирования и инженерных изысканий. Это обеспечило Группе компаний «Рязаньпроект» конкурентное преимущество: среди требований к проектированию зданий все чаще появляется пункт о необходимости выполнить BIM-модель. Первую такую модель институт сформировал в 2022 году.     Проект средней школы и детского сада с ясельной группой Проект детской школы искусств   «Программное обеспечение “Нанософт” позволило нам сделать огромный рывок в проектировании и в создании единой информационной базы, единых технологий проектирования. На сегодняшний день Группа компаний “Рязаньпроект“ достигла импортонезависимости в части инженерного программного обеспечения, работает в среде общих данных по технологии информационного моделирования. Безусловно, пока еще есть вопросы и несостыковки при совместной работе программ при сборке цифровых информационных моделей и вопросы Госэкспертизы по обновленным требованиям к представляемым на проверку моделям. Но самое главное – это реализованная возможность проектирования в формате информационного моделирования на полностью отечественном ПО.  Мы планируем и далее сотрудничать с компанией “Нанософт”, совершенствовать и повышать уровень знаний наших руководителей и специалистов», – говорит Сергей Виноградов.     О «АльянсСофт» ООО «АльянсСофт» – фокус-партнер «Нанософт» по направлению «Землеустройство». Более 10 лет компания является авторизованным партнером разработчика, оказывая всестороннюю помощь по любому из специализированных решений и сопровождая заказчиков на протяжении всего срока использования ПО.   Официальный сайт: www.rucad.ru.   О «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт – Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата.   Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО, что позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.   Официальный сайт: www.nanocad.ru.  
    • Snake 60
      @Дмитрий22  Могу написать такой макрос, за подробностями в личку.
×
×
  • Создать...