Перейти к публикации

Вызов модуля СМ


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые специалисты

Мне надо убрать в системе TCN640 пару ошибок

Подскажите, что за команда в PLC

CM9087 ?

Вызов подпрограммы 9087, а что это за подпрограмма и где ее искать?

SMALLPLCWINDOW.SRC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 минут назад, gudstartup сказал:

Другая

ну тогда я вообще ничего в этом проекте не понял

 

Полгода назад на другом станке я добавлял функциональную кнопку и написал все имя в низком регистре, хотя в таблице соответствия имени входам Ixxx было задано имя в высоком регистре. Просто поленился Cap нажатым держать. И все заработало. Станок понял прописанное мной имя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Открываю файл PlcError.def и ищу там эту переменную

А как же ссылки на операции с этой переменной и какую еще переменную вы хотели там найти?

SmallPlcWindow.src   L:281    &:285    &:374    O:375    R:379 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я хочу найти соответствие что бы у меня включилось понимание

Пока мне не понятно почему для определения констант прописывается еще и К

И в программе К тоже активно используется.

Что такое это К ???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Что такое это К ???

K- или K+  десятичное число

K$    шестнадцатеричное число

K%   двоичное число

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Александр1979 сказал:

K- или K+  десятичное число

значит вот это выражение

  L      BL_display_message_flashing
  >      K +0

означает сравнение BL_display_message_flashing с десятичным числом 0 ?

Спасибо

 

И еще вопрос

В таблице инструментов имеется столбец "PLC состояние"

Что означают биты этого состояния?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

16 часов назад, Viktor2004 сказал:

Непонятно откуда там берется именно 3А (58)

почему инкремент в цикле на этом останавливается

нашел

  REPEAT
    INC    WL_message_index

    L      MG_PLC_window_begin[WL_message_index]
    =      ML_message_in_PLC_win

    L      WL_message_index
    >=     K &MG_PLC_window_end - &MG_PLC_window_begin
    O      ML_message_in_PLC_win
  UNTILT

вот тут в цикле MG_PLC_window_begin с индексом WL_message_index

изначально MG_PLC_window_begin это M6801 это с индексом 1

а MG_PLC_window_end это M6950

в результате инкрементов индекс WL_message_index постоянно увеличивается т осуществляется просмотр данных в диапазоне M6801-M6950

если в каком-то единица, это сообщение выводится на отображение на три секунды. И таким образом все сообщения динамически по очереди отображаются

Нашел интересуемое Мхххх отключил его и убрал ненужную мне ошибку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=) 
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
    • lem_on
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • gudstartup
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
    • lem_on
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак. 
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
    • gudstartup
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться 
    • gudstartup
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
×
×
  • Создать...