Перейти к публикации

Тайминг работы конвеера


mixey53rus

Рекомендованные сообщения

Всем здраствуйте. Ищу информацию по настройке времени работы конвеера на Fanuc 0i-MF Plus.

Тайминги вроде нашёл, и нашёл таблицу обозначений, но почему то они не вяжутся друг с другом.

На данный момент конвеер крутит без остановки, хотелось бы чтобы была пауза в его работе.

- Вот то что я нашел на своем станке:

https://wampi.ru/image/RIT2Ec8

 

- Вот табличка которую я нашёл в просторах интернета:

https://wampi.ru/image/RIT2aCr

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вам нужно смотреть инструкцию на конкретный станок, там таймер должен быть указан. Таймер, который вы ищете, запрограммировал производитель станка, а не Фанук. 

Если инструкции на станок нету, то выкладывайте здесь файл своего ладдера, возможно помогут найти нужный таймер. 

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В вашей автоматике только один таймер. На 1,5 секунды. Это толчок назад

А вперед он крутится с момента включения и до момента отключения.

Реле конвейера Y3.1

Еще его может отключить только ошибка по конвейеру.

Если хотите тайминги, их тут надо самим прописывать

Решите для себя насколько это вам необходимо и прикиньте стоит ли оно вызова сервисника

Хотя, не исключаю что вам тут кто-нибудь так пропишет

 

Включение конвейера М12, выключение М14

Можете в своей программе обработки деталей прописать включение и отключение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Viktor2004 сказал:

В вашей автоматике только один таймер. На 1,5 секунды. Это толчок назад

А вперед он крутится с момента включения и до момента отключения.

Реле конвейера Y3.1

Еще его может отключить только ошибка по конвейеру.

Если хотите тайминги, их тут надо самим прописывать

Решите для себя насколько это вам необходимо и прикиньте стоит ли оно вызова сервисника

Хотя, не исключаю что вам тут кто-нибудь так пропишет

 

Включение конвейера М12, выключение М14

Можете в своей программе обработки деталей прописать включение и отключение

Спасибо большое

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 месяцев спустя...

Всем привет. Подниму старую темку, всё таки не особо удобно запускать конвеер с мастеркама командами, хочется чтобы он сам занимался своей  стружкой. Нашёл таблицу таймингов на стойке, но не могу понять какая ячейка отвечает за шнек. Куда копать дальше? Половину интернета перелопатил

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, mixey53rus сказал:

Нашёл таблицу таймингов на стойке, но не могу понять какая ячейка отвечает за шнек.

Как птушник и плюс на станке нет таймеров до конвейера просто воткнул реле времени в разрыв реле мотора и настроил там паузу. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, lem_on сказал:

Как птушник и плюс на станке нет таймеров до конвейера просто воткнул реле времени в разрыв реле мотора и настроил там паузу. 

А смысл? Если это уже есть в стойке, нужно только понять где.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, mixey53rus сказал:

А смысл? Если это уже есть в стойке, нужно только понять где.

Что же за столько времени то не нарулили? Не понЯли...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, mixey53rus сказал:

Половину интернета перелопатил

не интернет надо копать, а ладдер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, mixey53rus сказал:

Вот в ладдере как я понимаю отвечающее за конвеер

photo_2024-04-02_08-41-36.jpg

photo_2024-04-02_08-41-44.jpg

photo_2024-04-02_08-41-48.jpg

photo_2024-04-02_08-41-52.jpg

На этих картинках только один таймер на обратное вращение и значение его из парамеров не изменить, потому что он TMRB

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Guhl сказал:

На этих картинках только один таймер на обратное вращение и значение его из парамеров не изменить, потому что он TMRB

Про это я вчера уже начал догонять, почитав посмотрев разные источники. А нельзя сюда в ладдере докинуть таймер на включение? Или он где то есть? Нужно и время его работы, и периодичность включения

Изменено пользователем mixey53rus
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, mixey53rus сказал:

Про это я вчера уже начал догонять, почитав посмотрев разные источники. А нельзя сюда в ладдере докинуть таймер на включение? Или он где то есть?

Если в ладдере не предусмотрена защита от компиляции, то можно 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Guhl сказал:

Если в ладдере не предусмотрена защита от компиляции, то можно 

Наладчик когда оставлял пароль от ладдера, сказал что пароль и для просмотра, и для редактирования. ДУмаю возможность есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, mixey53rus сказал:

Наладчик когда оставлял пароль от ладдера, сказал что пароль и для просмотра, и для редактирования. ДУмаю возможность есть

Дело не в пароле, а в некомпилируемых блоках. Откройте ладдер на компе и попробуйте скомпилировать. Если ошибок не будет, тогда все в порядке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Guhl сказал:

Дело не в пароле, а в некомпилируемых блоках. Откройте ладдер на компе и попробуйте скомпилировать. Если ошибок не будет, тогда все в порядке

на компе нету проги для работы с ладдером, да и не особо я соображаю что там куда жимкать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, mixey53rus сказал:

на компе нету проги для работы с ладдером, да и не особо я соображаю что там куда жимкать

Как же тогда тогда вы хотели правки внести?

Программа fanu ladder 3. Тут она есть на форуме

Открываете PMC.000 (или похожий файл) из бэкапа и пробуйте компилировать, там не очень много кнопок и ютуб есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Guhl сказал:

Как же тогда тогда вы хотели правки внести?

Программа fanu ladder 3. Тут она есть на форуме

Открываете PMC.000 (или похожий файл) из бэкапа и пробуйте компилировать, там не очень много кнопок и ютуб есть

понял спасибо, посмотрю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Александр1979
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • maxx2000
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
    • AlexKaz
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
    • Anat2015
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
    • maxx2000
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
    • brigval
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
×
×