Перейти к публикации

Сведение СПшных нагрузок к МКЭшным


Рекомендованные сообщения

Требуется рассчитать ферму с газовыми трубами (сейсмика 8 баллов)

аналог.jpg

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах предлагает методу, в которой условная башня разбивается на дискретные массы
СП1.jpg

СП2.jpg

 

Как всё это реализовать в МКЭ - непонятно. У меня есть готовая расчётная модель в бимах (частоты уже посчитаны), мне очень хочется в статике приложить ускорение в основании, ну или в по спектрам ответа посчитать..))
Но в СП ничего такого нет - своя аналитическая метода, которая годится для простых конструкций, и как эти нагрузки свести к распределённым, которые годятся для расчета в программе,  непонятно..
Мб @Fedorподскажет, ну или кто другой строительными расчетами занимался?
Вот сейчас ещё пришла мысль: быть может просто существует другой СП?..) где более применительно к МКЭ расчету...
 

 

Изменено пользователем Jesse
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
7 минут назад, Fedor сказал:

Аппроксимируйте ваши кривые линейной прямой и, считая это перемещениями в единицу времени, то есть  скоростями, возьмите производную и получите постоянное ускорение :) 

 

"как минимум 50% ошибки получите" - так в запас 1.5 коэффициент надежности вполне по божески для такой неопределенности :) 

При ветре 1.4 СП рекомендует. То же горизонтальная нагрузка с высоким уровнем неопределенности :)

Не путайте мух с котлетами. Запас 1.5 это запас на расчет по предельному состоянию пластический колас, базовый запас. А я говорил о том, что в случае статически эквивалентного расчета, т.е. масса на ускорение для всей конструкции, надо ускорение увеличивать на 50%, что бы учесть влияние остальных форм колебания, а не только одной, как одно массового маятника, это база расчета статическим методам. Что касается первого запаса, его на самом деле можно понизить, некоторые нормы допускают, если рассмотреть нагрузку как крайне редкую. Но так как труба стоит на улице, то возможно и ветровая нагрузка должна быть скомбинирована с сейсмикой, но не 100% от нее конечно. Хотя 100% тоже должно быть учтено, но и ветер 100% ураганный можно тоже понизить так как тоже крайне редкая нагрузка. Но это отдельная тема комбинации разных нагрузок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 надо ускорение увеличивать на 50%

По вашим картинкам с собственными векторами видно, что в наиболее нагруженной нижней части они отрицательные, то есть будут уменьшать нагрузку по сравнению с линейным случаем... 

image.png

 

Цитата

возможно и ветровая нагрузка должна быть скомбинирована с сейсмикой

а вот это прямо где-то в СП написано, что мухи отдельно от котлет надо считать. Вероятности и так редких событий для  одновременности перемножаются... :)

 

image.png   

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Fedor сказал:

По вашим картинкам с собственными векторами видно, что в наиболее нагруженной нижней части они отрицательные, то есть будут уменьшать нагрузку по сравнению с линейным случаем... 

image.png

 

а вот это прямо где-то в СП написано, что мухи отдельно от котлет надо считать. Вероятности и так редких событий для  одновременности перемножаются... :)

 

image.png   

В спектральном анализе подразумевается накопление напряжений, моды комбинируются методом SRSS или CQC что сходно, на базе эквивалентных, что приводит к потере знака. В этом и есть трудности определения реакций, для которых накопление не приемлемо. Практически, вероятности так никто не считает, так как есть уже стандартные комбинации расчетных случаев. Здесь я упомянул это к тому, что и макс. ветер и сейсмика рассматривается как occasionall нагрузка, т.е. крайне редкая, но она точно произойдет, поэтому могут быть фактор 1.2 повышения допускаемых, но это надо смотреть нормв (фактор 1.2 опционален и не отменяет 1.5 на предельную нагрузку).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так это что у вас напряжения, а не перемещения на картинках  ? 

Вообще-то в дифурах решение представляют в виде линейной комбинации собственных функций. То есть перемещений в динамических задачах  механики :)  

Цитата

но она точно произойдет

Точно в вероятностном смысле :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Fedor сказал:

Так это что у вас напряжения, а не перемещения на картинках  ? 

Вообще-то в дифурах решение представляют в виде линейной комбинации собственных функций. То есть перемещений в динамических задачах  механики :)  

Точно в вероятностном смысле :) 

Федор, рекомендую почитать про спектральный анализ, как и что там идет по шагам. На картинке формы колебаний. Их надо еще отмасштабировать и учесть те которые нетривиальны. Линейные комбинации функций и комбинации мод в спектральном анализе это не одно и тоже. В общем виде моды, вернее их отклики, комбинируются так:

изображение.png

 

В вероятностном смысле это означает что период повторения этой нагрузки меньше чем период эксплуатации изделия. В простонародье это означает что нагрузка вероятна, в отличии от нормальных условий эксплуатации и в отличии от мало вероятной, если период повторения более периода эксплуатации изделия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

A g   это уже расчетная нагрузка в прямом направлении. 0.7 A - в ортогональном в плоскости, 0.3 A в вертикальном так мне рассказал один главный конструктор института на Камчатке, заслуженный строитель все время строивший в 9 бальном районе :) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральный_метод    :) 

 

"моды, вернее их отклики" в чем это измеряете в каких единицах ?  :)

Цитата

Практически, вероятности так никто не считает, так как есть уже стандартные комбинации расчетных случаев

У лесорубов видел книжку справочник по переводу диаметров бревен в площадь. Очень удивились когда сказал им что есть и формула и показал как считать по ней - Пи де квадрат деленное на четыре. Очень удивились :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Fedor сказал:

A g   это уже расчетная нагрузка в прямом направлении. 0.7 A - в ортогональном в плоскости, 0.3 A в вертикальном так мне рассказал один главный конструктор института на Камчатке, заслуженный строитель все время строивший в 9 бальном районе :) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральный_метод    :) 

 

"моды, вернее их отклики" в чем это измеряете в каких единицах ?  :)

У лесорубов видел книжку справочник по переводу диаметров бревен в площадь. Очень удивились когда сказал им что есть и формула и показал как считать по ней - Пи де квадрат деленное на четыре. Очень удивились :) 

Формула (15–172)

по ссылке:

https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_anproc7.html

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Изобретают люди какой-то метод в поисках новизны с актуальностью. Эка проблема и невидаль. Для проектирования это все не годится. Канительно даже разбираться.  

Цитата

Модальные смещения, скорость и ускорение ( уравнение 15–167 ) могут комбинироваться по-разному для получения отклика конструкции

Это какая-то программка и набор команд к ней. Для решения дифуров с нагрузкой которую можно заменять рядом Фурье насколько понял.  Ну и потом как обычно решать для каждого члена и как-то суммировать через наименьшие квадраты. Это все новизна с актуальностью, а не реальные технологии проектирования. Нет у них ни одного примера какие в итоге получают ускорения чтобы сравнить с другими методами... :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю, что делает спектральный анализ. По сути дела после того как был произведен расчет модульного анализу и мы получили решение, но с нефизичными данными, перемещения и напряжения, в т.ч. эквивалентные. Нужно найти некоторые коэффициенты (множители) для каждой моды, а по сути каждого решения. И потом сложить все моды но сложить их так

Rs=SQRT(A1*R1^2+A2*R2^2+....

A1 - коэффициент

R1 - решение, которое хранится в RST файле

Весь модальный расчет это запись командного файла .mcom вот пример первый найденный:

 

Цитата

/COM,ANSYS RELEASE  7.0    UP20021010       15:15:08    06/08/2005
/COM, 228_cable_actual_definitivo.mcom
LCOPER,ZERO
LCDEFI,1,     1,     1
LCFACT,1,  0.151070E-10
LCASE,1
LCOPER,SQUARE
LCDEFI,1,     1,     2
LCFACT,1,  0.398005E-10
LCOPER,ADD,1,MULT,1
LCDEFI,1,     1,     3
LCFACT,1,  0.584116E-10
LCOPER,ADD,1,MULT,1
LCDEFI,1,     1,     4
LCFACT,1,  0.298334E-10
LCOPER,ADD,1,MULT,1
LCDEFI,1,     1,     5
LCFACT,1, -0.222800E-10
LCOPER,ADD,1,MULT,1
LCOPER,SQRT

LCFACT - определения множителя для каждой моды, решения

LCOPER - это команда добавления в общую копилку выбранного решения, моды MULT - в квадрате

LCOPER,SQRT - в конце вычеслить квадратный корень из копилки

1 минуту назад, Fedor сказал:

Это какая-то программка и набор команд к ней.

 

Программка называется ANSYS и она общепризнанна. уравнения 15-167 это как раз и есть расчет тех факторов. Да в зависимости от того какой у нас спектр, такие и уравнения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

но с нефизичными данными, перемещения 

Уж куда физичней если перемещения ищем как обычно в задачах динамики . Ну и ускорения соответственно. По любому ускорения должны быть где-то около тех что в нормах. 0.4 g   для 9 баллов и делить пополам для понижения :)

Цитата

Нужно найти некоторые коэффициенты (множители) для каждой моды

обычное дело представить в виде ряда по собственным функциям линейного оператора :) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_theorem   

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Fedor сказал:

Так для абсолютно жесткого тела посмотрел. Внизу то грунт то есть пружинка грубо говоря  ...

 

image.png   :)

@Fedor А если разрушение произойдёт по высшим формам колебаний?) Так же не бывает всегда что всё свёл к SDOF системе, посчитал в статике/по 1-й форме, и сидишь попиваешь пивко..))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

А если разрушение произойдёт по высшим формам колебаний?

 Это вряд ли. Собственные функции это же обобщенный ряд Фурье то есть они образуют и взаимоортогональны  и коэффициенты быстро убывают в разложении. :) 

 

Цитата

 сидишь попиваешь пивко

На работе нельзя. Только чай и кофе. А лучше чистую воду :)

Цитата

Программка называется ANSYS и она общепризнанна

Согласен. Так

image.png

https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_anproc3.html

 

Так в первом приближении и брать ускорение константой. О чем и речь. :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Fedor сказал:

Это вряд ли. Собственные функции это же обобщенный ряд Фурье то есть они образуют и взаимоортогональны  и коэффициенты быстро убывают в разложении. :) 

ну. а вы получается оставляете только первый коэфф-т. Точнее два: нулевой (статика) и первый коэфф-т (колебания отн-но статики).
Убывать то убывают, но не факт что быстро. Да и это математика, а инженерная оценка прочности уже совсем другая история..

1 час назад, Bonus сказал:

Федор, рекомендую почитать про спектральный анализ, как и что там идет по шагам. На картинке формы колебаний. Их надо еще отмасштабировать и учесть те которые нетривиальны. Линейные комбинации функций и комбинации мод в спектральном анализе это не одно и тоже. В общем виде моды, вернее их отклики, комбинируются так:

для Фёдора всё это происки людей адептов "новизны с актуальностью":biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Jesse сказал:

ну. а вы получается оставляете только первый коэфф-т. Точнее два: нулевой (статика) и первый коэфф-т (колебания отн-но статики).
Убывать то убывают, но не факт что быстро. Да и это математика, а инженерная оценка прочности уже совсем другая история..

Посчитайте модальный анализ, смотрите эффективную массу, чем больше масса тем больше вклад. Смотрите частоту/период на спектре, в вашем случае betta_i чем больше тем больше влияние на моду выбранной частоты. Иногда спектр может начинаться с впадины, тогда отклик первой частоты может быть не основным, если она на нее попадет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Да и это математика, а инженерная оценка прочности уже совсем другая история..

 

"Все сложное не нужно, а все нужное просто" - основной конструктивный принцип инженерных решений. 

Смотреть надо на ускорения. Как Ньютон учил во втором законе его механики :) 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Fedor сказал:

 

"Все сложное не нужно, а все нужное просто" - основной конструктивный принцип инженерных решений. 

Смотреть надо на ускорения. Как Ньютон учил во втором законе его механики :) 

Ну а массу Вы для простоты выкинули? Кастрированный закон получился.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Масса то не меняется. Никогда не слышал о влиянии землетрясений на ракеты :)  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Fedor сказал:

Масса то не меняется. Никогда не слышал о влиянии землетрясений на ракеты :)  

Масса закрепленная на земле не работает, а масса на самом верху имеет максимальную эффективность. В зависимости от формы колебаний, разный процент массы вовлечен в движение. Эффективная масса она разная для всех форм и не равна 100% для всех форм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой чепухи только не придумают в поисках новизны с актуальностью вместо того,  чтобы пользоваться нормальной механикой и ее концептом - ускорением   :):):)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
    • gudstartup
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
    • Fedor
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)  
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.  
    • Fedor
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ... 
    • maxx2000
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
×
×
  • Создать...