Как зациклить программу для станка с ЧПУ


grinya-alex

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Нужен Ваш совет. Недавно мы приобрели токарный станок с ЧПУ. Система ЧПУ Fanuc. Перед нами стоит задача автоматизировать производство детали типа втулка. Размеры d30×20 мм. Время цикла составляет 3,5 минуты. По этому есть необходимость автоматически запускать выполнение программы хотя бы 20 раз, тоесть нужно её зациклить на выполнение несколько раз. Подскажите, где можно почитать или изучить данный вопрос. Вообще какими G кодами это производится и как. Сама программа написана и отработана. Стоять возле станка и просто нажимать кнопку на запуск цикла программы заново не совсем хочется. Заранее спасибо за советы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 месяцев спустя...


UnPinned posts
5 минут назад, A_1 сказал:

То что #1 "мгновенно увеличивается" это нормально

Не нормально

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, A_1 сказал:

Попробуйте GOTO написать полностью и большими буквами.

То что #1 "мгновенно увеличивается" это нормально, станок читает программу вперёд на несколько кадров, но правильной его работе это не должно мешать.

На станке GOTO большими буквами написано, с телефона набирал. Странно, что если считает вперёд, сложение выполняется после 2х смен и 2х пауз, а переменная увеличивается до этих действий. Попробую видео записать, если интересно.

При обычной смене #1 остаётся нулём.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Golem сказал:

ри обычной смене #1 остаётся нулём

Попробуйте заменить на #100

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Golem сказал:

Попробую видео записать, если интересно.

Пришлите фото программы с экрана

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, A_1 сказал:

Пришлите фото программы с экрана

Обязательно попробую!

IMG-20230914-WA0014(1).jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Golem сказал:

Обязательно попробую!

Пришлите, пожалуйста, фото той программы, где проблема с #1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16.09.2023 в 10:52, Viktor2004 сказал:
16.09.2023 в 10:46, A_1 сказал:

То что #1 "мгновенно увеличивается" это нормально

Не нормально

Если в повторяющемся цикле есть смена инструмента, то, возможно, #1 будет меняться постепенно, если же в нём оставить только выдержку времени, или, даже добавить перемещения связанные, например с этой переменной, то #1 будет НА ИНДИКАЦИИ достигать своего конечного значения мгновенно, но на работу цикла это не повлияет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
16.09.2023 в 12:21, A_1 сказал:

Пришлите, пожалуйста, фото той программы, где проблема с #1

Проблема решилась.

В общем программа и видео.

Как видно по программе - 1я точка А30, но едет в А90.

Оказалось, что при G5.1Q0 всё заработало как надо.

 

20231001_103559.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
×
×
  • Создать...