Перейти к публикации

Помогите индентифицировать Fanuc


Hort

Рекомендованные сообщения



1 час назад, 3sge сказал:

Это понятно, в чем причина?

Нет внутреннего сигнала G121.4 (*esp)

Как минимум на этот сигнал влияет физический вход Х21.4 (*esp)

Нажмите PARAM -> DIAGNOS

Проверьте 21.4, если его нет то смотрите по схеме. На этом сигнале как минимум грибок сидит.

Проверьте 121.4. Если его нет, то смотрите в распечатке ладдера цепь этого сигнала

Для нормальной работы эти сигналы должны быть = 1

 

 

1705720625121.jpg

1705720574372.jpg

1705720877522.jpg

1705720900469.jpg

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, 3sge сказал:

Это понятно, в чем причина?

иногда даже реле давления воздуха включено в цепь аварийного отключения а также концевые выключатели грибок и многое другое. 

скорее всего станок просто устал и просится на пенсию! вы кнопку alarm бы нажали для порядка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, gudstartup сказал:

иногда даже реле давления воздуха включено в цепь аварийного отключения а также концевые выключатели грибок и многое другое. 

Причем даже я встречал, что на Х21.4 только грибок, а в ладдере уже на G121.4 другие сигналы заведены.

Но, как правило, все аварийные сигналы соединяют физически последовательно и подают на вход Х21.4. А в ладдере цепь простая 

 

Х21.4                   G121.4

---[ ]————————— ( )-

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, 3sge сказал:

Нули....

 

Вы бы хоть предысторию людям рассказали, что произошло со станком? Он вообще работал? Какие сообщения есть в меню ALARM? С батарейкой тоже проблема, уже менять надо. на экране светится BAT.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, 3sge сказал:

Нули....

IMG-20240120-WA0063.jpg

Ищите по схеме станка почему у вас нет сигнала на входе Х21.4

В первую очередь - аварийный грибок, аварийные концевые, реле давления воздуха, сигнал от барфидера.

Попробуйте нажать OT RELEASE (если она есть), это кнопка шунтирования аварийных концевых. Если включится, то определите какая ось сидит на концевом и съезжайте в нужную сторону на малой подаче.

Визуально проверьте в каком положении оси, может какая-то из них в крайнем находится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • gudstartup
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!  
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.  
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....  
    • Jesse
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.  
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял! 
    • gudstartup
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
    • Kelny
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
×
×
  • Создать...