1 час назад, 3sge сказал:

Это понятно, в чем причина?

Нет внутреннего сигнала G121.4 (*esp)

Как минимум на этот сигнал влияет физический вход Х21.4 (*esp)

Нажмите PARAM -> DIAGNOS

Проверьте 21.4, если его нет то смотрите по схеме. На этом сигнале как минимум грибок сидит.

Проверьте 121.4. Если его нет, то смотрите в распечатке ладдера цепь этого сигнала

Для нормальной работы эти сигналы должны быть = 1

 

 

1705720625121.jpg

1705720574372.jpg

1705720877522.jpg

1705720900469.jpg

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, 3sge сказал:

Это понятно, в чем причина?

иногда даже реле давления воздуха включено в цепь аварийного отключения а также концевые выключатели грибок и многое другое. 

скорее всего станок просто устал и просится на пенсию! вы кнопку alarm бы нажали для порядка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, gudstartup сказал:

иногда даже реле давления воздуха включено в цепь аварийного отключения а также концевые выключатели грибок и многое другое. 

Причем даже я встречал, что на Х21.4 только грибок, а в ладдере уже на G121.4 другие сигналы заведены.

Но, как правило, все аварийные сигналы соединяют физически последовательно и подают на вход Х21.4. А в ладдере цепь простая 

 

Х21.4                   G121.4

---[ ]————————— ( )-

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, 3sge сказал:

Нули....

 

Вы бы хоть предысторию людям рассказали, что произошло со станком? Он вообще работал? Какие сообщения есть в меню ALARM? С батарейкой тоже проблема, уже менять надо. на экране светится BAT.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, 3sge сказал:

Нули....

IMG-20240120-WA0063.jpg

Ищите по схеме станка почему у вас нет сигнала на входе Х21.4

В первую очередь - аварийный грибок, аварийные концевые, реле давления воздуха, сигнал от барфидера.

Попробуйте нажать OT RELEASE (если она есть), это кнопка шунтирования аварийных концевых. Если включится, то определите какая ось сидит на концевом и съезжайте в нужную сторону на малой подаче.

Визуально проверьте в каком положении оси, может какая-то из них в крайнем находится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...