Перейти к публикации

Помогите индентифицировать Fanuc


Hort

Рекомендованные сообщения

Сколько там дорожек - без понятия. Надо вскрывать клавиатуру и смотреть. Я знаю как выбирается режим - комбинацией 4х сигналов, исходя из этой информации и вооружившись тестером можно найти неисправность, она пустячная. Может быть проблема в разъеме или доп.сигнале в цепочке PLC.

Вообще, все внимание сейчас надо бросить на Ladder - там все будет видно, какие сигналы есть а каких нет.

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


AUTO - #122 00000000

EDIT - #122 00000011

MDI - #122 00000000

JOG - #122 00000101

step JOG - #122 00000100

Клавиатуру снять не очень трудно. Видимо завтра этим займусь. А вот с Ladder сложнее. Пока для меня это, вообще, темный лес.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подождите вскрывать. По сигналам видно - кнопка АВТО не поднимает нужный бит. Я предлагаю открыть Ladder diagram, набрать X122.0, нажать SEARCH или INPUT и найти все цепочки, где она участвует. Особое внимание на цепочку вида

--||----||---||-----(G122.0)

X1 X2 X3

Где X1 - физический вход PLC контроллера, на которую заведена клавиатура. Если при нажатии кнопки, X "поднимается" - проблема не в клавиатуре, а в X2, X3 и т.п. Далее ищем, что такое X2, X3 и решаем проблемы с ними

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть. Несколько раз кнопку Param понажимать. Если нет - нужно разрешить в параметрах ее отображение. См инструкцию по Фануку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инструкцию. Пару месяцев назад звонил в представительство Мицуи Фанук насчет инструкции. Долго пытались понять что за система такая. После чего сказали что запросят в Японии и перезвонят. Но так и не перезвонили. Пытался связаться с заводом изготовителем станка по этому вопросу, но пока тоже ничего не вышло.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по всему этот параметр

0060#2 LDDSPG Dynamic ladder display is not executed/is executed.

Инструкцию я к сожалению не имею права распространять, Вам нужны книги:

1. Series 0 / 00 / 0-Mate

for Machining Center

Operator's Manual

GFZ-61404E

2. Series 0 / 00 / 0-Mate

Maintenance Manual

GFZ-61395E/07

3.Series 0 / 00 / 0-Mate

for Machining Center

Parameter Manual

GFZ-61410E/03

Этого на 99% достаточно для работы на станке и его обслуживания. Входят в стандартную поставку Fanuc

У Фанук Митсуи обязаны быть и есть

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я понимаю, что там это должно быть. И разумеется я буду снова пытаться связаться с ними. В прошлый раз я даже не смог объяснить, что у меня за система. Меня уверяли, что Fanuc 0m с буквой E не выпускался. Либо там чего напутали, либо я не так объяснил. Потом на станке накрылся электропривод и пока его ремонтировали было не до инструкций. Теперь вот пора начинать вторую серию поисков.

А эти книги относятся ко всем Фанукам нулевой серии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, это для всей 0-й серии, причем есть фрезерный и токарный вариант.

С индексом Е точно не выпускался, либо это стертая B (0-MB), либо игры маркетологов станкостроительного завода, которые очень любят переназывать системы ЧПУ добавив туда пару сомнительных отсебятин.

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну я же не могу не верить собственным глазам? На передней панели на пульте оператора четко видна буква E (фотка выше в 12 посте). Наименование нанесено заводским способом. Кроме того еще с ЧПУ сохранилась бумажка (на англо-японском) на которой перечислены платы входящие в состав ЧПУ и указан серийный номер. Так там тоже четко стоит буква Е.

Fanuc 0ME-A-2

Может быть значащая буква после М не Е а А, которая стоит после дефиса?

Что же там такое стоит???

И какова вероятность того, что купив описание для нулевой серии все параметры и другие характеристики совпадут? Ведь как я понял, описания на ЧПУ Fanuc нужно покупать четко для того чпу, которое оно описывает?

Изменено пользователем Hort
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почти 100% даю что это типичный 0-M, возможно перемаркированный (хинт: спешл эдишн для СССР с зажатой до 2.5 интерполяцией?).

Меня в то время в пионеры принимали, точно всей этой кухни не знаю, но мне встречались старые фануки со странной маркировкой.

В любом случае 0-я серия и в африке нулевая, по большому счету все они одинаковые. Индексы после T и М всего-лишь комплектация, причем скорее софтовая а не аппаратная. Книги подойдут.

Одно но - не путать с новыми стойками с индексом "i". Совсем другое железо и архитектура.

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, в отличие от Фанук-митсуи гугл знает эту серию )

Ссылок крайне мало, почти все на родном для нас японском языке, но 0ME упоминается вместе с 0MB 0MC. Короче - это та же самая стойка с какими-либо рюшечками или наоборот без оных в комплектации софта.

Книжки для 0-series можно брать с 150% уверенностью.

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Многократное нажатие на клавишу PARAM ничего не меняет. А параметра 0060 тоже нет. После 40 сразу идет 100. Может отображение промежуточных параметров тоже где-нибудь включать надо?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странно. Параметр должен быть, никаких методов скрытия не существует.

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А то что не все параметры отображаются, не может быть связано с неработающей кнопкой?

И еще. Не можете подсказать, что показывается в диагностике по номером 0020 и 0022 ?

В G22 сигналы для режимов AUTU и MDI - разные, выходит, что сама кнопка работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С кнопкой - нет.

Посмотрите, первый рисунок - как открыть Ladder.

Второй - алгоритм поиска неработающего AUTO. Там есть G120

Возможно у Вас режим АВТО все же выбирается, но выполнение запрещено по другой причине

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

post-5778-1175260251_thumb.jpg

post-5778-1175260371_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При нажатой функциональной клавише DGNOS/PARAM, внизу на дисплее отображаются только 2 клавиши PARAM и DGNOS. Остальные клавиши - пустые.

Может это производитель станка заблокировал другие клавиши или это с неиправностью связано?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так и должно быть. Нажмите функциональную клавишу DGNOS/PARAM еще раз - если Ladder не заблокирован, он откроется.

--

Филичев Дмитрий,

ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, не открывается. Происходит переключение в режим DGNOS, а если еще раз, то снова в PARAM и так по кругу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.  
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....  
    • Jesse
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.  
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял! 
    • gudstartup
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
    • Kelny
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
×
×
  • Создать...