Перейти к публикации

Sunumerik 840d Нет связи PCU с NCU - 120202


beloussoff

Рекомендованные сообщения

Ошибка 120202 Нет связи PCU50.3 с NCU 572.4(ожидание связи с NC/PLC).
После замены батарейки. Как мне сказали, батарейка иссякла без предупреждения, внезапно и была заменена "третьими лицами"(Возможно дело было не в батарейке, но что было - то было и что сделано - то уже сделано...).
Произвёл полный сброс PLC(2-3-2-0) и NC(1-0), - ошибка 120202.
Светодиоды: красных нет! Зелёные оба горят! На индикаторе "6"!(Софт с PCMCI стартует).
PCU50.3 и пульт оператора подключены к Х101, сконфигурированы адрес 13 (ВТSS 1,5Mbit), Х122 - свободен.
Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC).
Пробовал загрузить проект с подобного станка, но там NCU 572.5 с PLC 317-2DP и Step7 перекомпилировал проект с ошибкой - ничего не получилось!
Подключал Laptop с HMI Advanced через CP5511 к Х122 - не видит NC, ошибка 120202!(тот же Laptop подключил к подобному станку - всё работает исправно!).
Желтые Светодиоды индикаторы связи: "СВ"-(Х101 OPI 1.5Mbs) и "СP"-(Х122 MPI 750kbs) во время загрузки NCU загораются и гаснут, но после появления На индикаторе "6" не светятся и не вспыхивают!
Как найти связь не знаю!
Похоже, аппаратная проблема.
Как появится связь - сразу залью архивы серийной пусконаладки...

Фото и видео проблемы на Яндексе https://disk.yandex.ru/d/4jieTZTj7Pc8xg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А что у вас на этом экране? Пункт NC-card  активен? Архивы с диска можно загрузить?

Скрытый текст

SeriesStartUPDMC50H.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.12.2022 в 16:39, beloussoff сказал:

Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC)

Для X122 адреса NCK=3, PLC=2, MMC=1,PC/Pg=0 а вот для X101 должны быть  NCK=13,PLC=13, MMC=1,PC/PG=0

Попробуйте подключится к 101 и опросить активные адреса

@beloussoff Затем можете попробовать переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Кабель проверяли?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Кабель проверяли?

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, andref сказал:

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Вот и надо проверить и кабель и разъемчик а еще опросить через CP5611 X101 на какие адреса он ответит

ПО запускается 6 индицируется адреса на X122 отвечают почему не коннектится неясно?

Неисправный и неактивный интерфейс пинговаться не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@beloussoff В общем проверяете адрес NCK на S7 Manager

image.png 

Ежели не 13 тогда устанавливаете тот который детектировал S7  для OPI

Сначала введите в SartUp  пароль уровня Manufacturer и нажмите HMI

image.png

Затем на экране OPI введите обнаруженный вами адрес например 10

 

image.png 

Сохраните изменения

Выключите и включите питание NCK 

После этого коммуникации должны быть восстановлены.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Спасибо, что подключились к обсуждению.

Переконфигурировал в пятницу на Х122 с адресами 2 и 3(NCK) - результата нет!

Пробовал на Х101 перебирать адреса с 02 по 31, но не на PCU50, а через HMI Conectin Wizard, когда подключался лэптопом. Спасибо за совет подсмотреть NCU адрес Simatic Manager-ом. Хотел подключиться к Х101 Simatic-ом, но не знаю, сможет СР5511(это PCMCI карта) осилить 1,5Mbs.

Ещё непонятно, почему NCK не пытается пинговать шины ни СВ(Х101) ни СР(Х122)?

С терминирующими резисторами на концах шины всё в порядке...

Ещё пробовал (от безысходности и как отработка элемента возможностей) перезагрузиться в режиме SWUpgrade,тот же результат. Всё больше склоняюсь к аппаратной неисправности, но почему переконфигурирование на Х122 безрезультатно (хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP) и 3(пустая строчка, NC не пишет!) ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, beloussoff сказал:

от безысходности

От безысходности снимите плату NСU, снимите батарейку - закротите резистором ионистор, когда он обнулится попробуйте всё снова. 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.12.2022 в 21:01, beloussoff сказал:

хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Сам пользовался никогда не задумывался.

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

4 часа назад, andrey2147 сказал:

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Если есть в HARDWARE такая вкладка то аддон поставлен

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, andrey2147 сказал:

Завтра посмотрю.

Я думаю что скачать проект можно и без аддона а вот создать новый это совсем другое

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

а вот создать новый это совсем другое

Так нам это совсем не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Огромное вам спасибо, что так активно подключились к моей проблеме и за наглядность представления информации!
Связь я нашёл! Неисправным оказался PCU50.3!
Установил в S7 параметры PC/PG интерфейса MPI 1.5Mbs для Х101, увидел адрес NCU.

1_S7-Set PC_PG_02.jpg

2_S7-X101_03.jpg

Выставил адреса на PCU, сохранил, перезагрузил PCU, перезапустил NCU - связи нет.
Запустил HMIAdv на лэптопе, выставил адреса в HMIAdv, сохранил, перезапустил HMIAdv, перезапустил NCU - установилась связь, сразу ошибка "2001 PLC has not started up". Далее загрузил архивы, предварительно скопированные из PCU, и станок ожил.

3_HMI_OPI_6.jpg

IMG_20221207_103211_2.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×