Sunumerik 840d Нет связи PCU с NCU - 120202


beloussoff

Рекомендованные сообщения

Ошибка 120202 Нет связи PCU50.3 с NCU 572.4(ожидание связи с NC/PLC).
После замены батарейки. Как мне сказали, батарейка иссякла без предупреждения, внезапно и была заменена "третьими лицами"(Возможно дело было не в батарейке, но что было - то было и что сделано - то уже сделано...).
Произвёл полный сброс PLC(2-3-2-0) и NC(1-0), - ошибка 120202.
Светодиоды: красных нет! Зелёные оба горят! На индикаторе "6"!(Софт с PCMCI стартует).
PCU50.3 и пульт оператора подключены к Х101, сконфигурированы адрес 13 (ВТSS 1,5Mbit), Х122 - свободен.
Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC).
Пробовал загрузить проект с подобного станка, но там NCU 572.5 с PLC 317-2DP и Step7 перекомпилировал проект с ошибкой - ничего не получилось!
Подключал Laptop с HMI Advanced через CP5511 к Х122 - не видит NC, ошибка 120202!(тот же Laptop подключил к подобному станку - всё работает исправно!).
Желтые Светодиоды индикаторы связи: "СВ"-(Х101 OPI 1.5Mbs) и "СP"-(Х122 MPI 750kbs) во время загрузки NCU загораются и гаснут, но после появления На индикаторе "6" не светятся и не вспыхивают!
Как найти связь не знаю!
Похоже, аппаратная проблема.
Как появится связь - сразу залью архивы серийной пусконаладки...

Фото и видео проблемы на Яндексе https://disk.yandex.ru/d/4jieTZTj7Pc8xg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А что у вас на этом экране? Пункт NC-card  активен? Архивы с диска можно загрузить?

Скрытый текст

SeriesStartUPDMC50H.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.12.2022 в 16:39, beloussoff сказал:

Подключал Laptop с Step7 через CP5511 к Х122 - видит адрес 2(PLC 314-2DP) и адрес 3(NC)

Для X122 адреса NCK=3, PLC=2, MMC=1,PC/Pg=0 а вот для X101 должны быть  NCK=13,PLC=13, MMC=1,PC/PG=0

Попробуйте подключится к 101 и опросить активные адреса

@beloussoff Затем можете попробовать переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Кабель проверяли?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Кабель проверяли?

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, andref сказал:

Может все проще : раз меняли батарейку и что то еще делали "третьи лица" то могли и переключателем на X101 щелкнуть ( подключение terminal resistors )

Вот и надо проверить и кабель и разъемчик а еще опросить через CP5611 X101 на какие адреса он ответит

ПО запускается 6 индицируется адреса на X122 отвечают почему не коннектится неясно?

Неисправный и неактивный интерфейс пинговаться не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@beloussoff В общем проверяете адрес NCK на S7 Manager

image.png 

Ежели не 13 тогда устанавливаете тот который детектировал S7  для OPI

Сначала введите в SartUp  пароль уровня Manufacturer и нажмите HMI

image.png

Затем на экране OPI введите обнаруженный вами адрес например 10

 

image.png 

Сохраните изменения

Выключите и включите питание NCK 

После этого коммуникации должны быть восстановлены.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

переконфигурировать ваш OPI на адреса вашего X122 и подключить HMI к X122.

Спасибо, что подключились к обсуждению.

Переконфигурировал в пятницу на Х122 с адресами 2 и 3(NCK) - результата нет!

Пробовал на Х101 перебирать адреса с 02 по 31, но не на PCU50, а через HMI Conectin Wizard, когда подключался лэптопом. Спасибо за совет подсмотреть NCU адрес Simatic Manager-ом. Хотел подключиться к Х101 Simatic-ом, но не знаю, сможет СР5511(это PCMCI карта) осилить 1,5Mbs.

Ещё непонятно, почему NCK не пытается пинговать шины ни СВ(Х101) ни СР(Х122)?

С терминирующими резисторами на концах шины всё в порядке...

Ещё пробовал (от безысходности и как отработка элемента возможностей) перезагрузиться в режиме SWUpgrade,тот же результат. Всё больше склоняюсь к аппаратной неисправности, но почему переконфигурирование на Х122 безрезультатно (хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP) и 3(пустая строчка, NC не пишет!) ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, beloussoff сказал:

от безысходности

От безысходности снимите плату NСU, снимите батарейку - закротите резистором ионистор, когда он обнулится попробуйте всё снова. 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.12.2022 в 21:01, beloussoff сказал:

хотя Степ7 видит адрес 2(PLC 314-2DP

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

У вас Степ7 с дополнением для Синумерик (sinumerik add on for step 7)?

Сам пользовался никогда не задумывался.

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

4 часа назад, andrey2147 сказал:

Подцепился в MPI 840D скачал проект, значить "с дополнением" ? Правильно понимаю ?

Если есть в HARDWARE такая вкладка то аддон поставлен

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, andrey2147 сказал:

Завтра посмотрю.

Я думаю что скачать проект можно и без аддона а вот создать новый это совсем другое

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

а вот создать новый это совсем другое

Так нам это совсем не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Огромное вам спасибо, что так активно подключились к моей проблеме и за наглядность представления информации!
Связь я нашёл! Неисправным оказался PCU50.3!
Установил в S7 параметры PC/PG интерфейса MPI 1.5Mbs для Х101, увидел адрес NCU.

1_S7-Set PC_PG_02.jpg

2_S7-X101_03.jpg

Выставил адреса на PCU, сохранил, перезагрузил PCU, перезапустил NCU - связи нет.
Запустил HMIAdv на лэптопе, выставил адреса в HMIAdv, сохранил, перезапустил HMIAdv, перезапустил NCU - установилась связь, сразу ошибка "2001 PLC has not started up". Далее загрузил архивы, предварительно скопированные из PCU, и станок ожил.

3_HMI_OPI_6.jpg

IMG_20221207_103211_2.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
×
×
  • Создать...