Перейти к публикации

Как обнулить ось?


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Товарищи подскажите пожалуйста как обнулить ось С

Станок карусельный. ЧПУ 0i-TD

Ось С это стол. Управляется шпиндельным приводом

В режиме шпинделя угол обнуления меняется в параметре 4077, но это обнуление по М19

А надо изменить позицию в режиме оси. Что бы С с координатой ноль был в определенной точке.

На столе вторичный датчик CZ в параметре 1815 по оси С все нули, никуда единицу ставить не дает, ну, это логично.

Привод ведь шпиндельный, без батарейки

Пробовал менять 1850. Без результата. Ноль где был, там и остался

CNC-PARA.TXT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А если в режиме оси обнулить? Обычно, она при включении требует обнуления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Клиент сказал:

А если в режиме оси обнулить? Обычно, она при включении требует обнуления.

в 1815 ничего не дает ставить. После перезагрузки все сбрасывает в нули

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Клиент сказал:

1815- это же для линейки?

это для всего. Бит OPT это линейка, бит APC это датчик двигателя

Но все это для осевого привода

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виктор, а зачем Вам чтобы машинный ноль отличался от позиции М19? Я по памяти не скажу, искать лень, но есть параметры доворота оси- это чтобы ноль устанавливать на каком то расстоянии от концевика или нулевой метки. Возможно, Вам это нужно?

Если же Вам необходимо рабочий ноль поменять, то это делается так же, как и с остальными осями,- через таблицу OFFSET с G54 и др

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Клиент сказал:

Виктор, а зачем Вам

 Так у меня позиция С0 не совпадает с М19. С0 всегда в одном месте. И мне его надо сместить. Заказчик требует что бы при М28 С0 стол стоял параллельно и перпендикулярно. Пазы стола

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если он через PMC переключает со шпинделя на ось то может по М28 в ладдере отследить 

Может через параметры PMC можно сместить

(Это на вскидку)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приходит мужик к хирургу
-Доктор, у меня болит живот.
-Ничего, щас отрежем вам уши
Мужик испугался и пошёл к терапевту.
-Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, он сказал, что надо отрезать уши :((
-Ох уж эти хирурги, всё бы им резать, щас таблетачку дадим, сами отвалятся.

Вообще, параметры от 1240 и далее задают референтное положение по G28, G30. Далее идут плавающие позиции референта- возможно, это то, что про доворот писал выше

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Клиент сказал:

от 1240 и д

Пробовал. Все равно по G28 выходил в прежнюю точку. Только считал что там значение которое в 1240. А надо что бы по команде G28 по фен-шую вставал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Viktor2004 сказал:

Пробовал. Все равно по G28 выходил в прежнюю точку. Только считал что там значение которое в 1240. А надо что бы по команде G28 по фен-шую вставал

Идиотское требование. Координаты заготовки заносятся в рабочую систему координат при наладке после привязки детали и 0  позиция стола обычно никого не волнует.

На многих столах нет даже физической метки (флажка с риской) для определения так называемой нулевой позиции.

 

17 часов назад, Viktor2004 сказал:

Я уже физически энкодер развернул, подогнал примерно

А если бы энкодер был электромагнитной головкой а магнитная лента наклеена на шпиндель как бы тогда вы ее разворачивали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

оординаты заготовки заносятся в рабочую систему координат при наладке после привязки детали и 0  позиция стола обычно никого не волнует.

 У вас G54 всегда совпадает с машинными координатами(обычно G53) или она смещена? В рабочую систему заносятся только смещения относительно машинной системы координат. А в рабочей системе деталь(заготовка) может быть размещена как угодно.

И почему идиотское требование? g28 как раз отправляет инструмент в исходную или заданную позицию но уже не в рабочих координатах, а в машинных

Цитата

                    N "M09"
                    : N "G0 G91 G28 Z0 M05"
                    : N "G0 G91 G28 Y0"                
                    : N G90*
                    : N M30*

иногда в кадре требуется явно указать имя машинной координаты, обычно G53

35 минут назад, gudstartup сказал:

если бы энкодер был электромагнитной головкой а магнитная лента наклеена

а если вместо энкодера сельсин? Хомление происходт по концевым датчикам, по ним либо обнуляются координаты, либо в память записывается их новое значение. Проворот энкодера это штатная процедура. На нём обычно даже есть винт плавной подстройки положения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 по идее у энкодера должна быть нулевая метка (Z метка). если положение не соответствует, то либо в сервопак либо в стойку заносится коррекция на которую нужно довернуть мотор относительно этой метки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, maxx2000 сказал:

g28 как раз отправляет инструмент в исходную или заданную позицию но уже не в рабочих координатах, а в машинных

Так отправляйте в рабочих G54G0C0 кто вам мешает?

40 минут назад, maxx2000 сказал:

Хомление происходт по концевым датчикам,

Где вы на шпинделе вы видели концевик?

Шпиндель (С) как раз обнуляется по ноль метке датчика на некоторых токарных станках (у нас ТФЦ c Sinumerik 828) даже вручную нужно шпиндель  повернуть чтобы выполнить обнуление (процедуры весьма разнообразны).

40 минут назад, maxx2000 сказал:

На нём обычно даже есть винт плавной подстройки положения.

А если у вас такой датчик куда вы и чего повернете?

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Идиотское требование.

я согласен и проблема уже снята

Остался вопрос, который просто интересен

Можно ли на шпиндельной оси сменить механическое положение машинного нуля?

13 минут назад, gudstartup сказал:

А если у вас такой датчик куда вы и чего повернете?

у меня такой

 

WhatsApp Image 2022-10-31 at 15.55.58.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Идиотское требование. Координаты заготовки заносятся в рабочую систему координат при наладке после привязки детали и 0  позиция стола обычно никого не волнует.

Все это так. Вот только до ремонта у них ноль стоял по феншую, а я снимал датчик и после установки он сместился.

Так что требование сделать "как было" не такое уж идиотское

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

Можно ли на шпиндельной оси сменить механическое положение машинного нуля?

А что смещения в 1240 недостаточно?

Если после обнуления в координате отображается значение из 1240 то просто отработайте это смещение и вы окажитесь в желаемом вами нуле.

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Так что требование сделать "как было" не такое уж идиотское

Если демонтировали датчик тогда конечно нужно было вернуть все как было!

Просто вы это сразу не указали что его заменяли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А что смещения в 1240 недостаточно?

Это так. Но по G28 С0 выходит не в ноль, а в ту самую неправильную точку.

Может где-то есть еще какое-то смещение?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
×
×
  • Создать...