Перейти к публикации

Сигнальная лампа, лампа индикации работа-тревога


eXzmos

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Помоги в вопросе, решить, подсказать. Может кто сталкивался с данной проблемой!

В чем суть... Имеется станок KTL56/500 от КМТ, Fanuc series 0i-TF.

При работе станка с положением ключа 0 работает все как полагается, сигнальная лампа отрабатывает и загораются нужные цвета, но в этом режиме нельзя вводить коррекции или вносить изменения в программу, пишет Protect. Если ключик перевести в положении I то он даёт вносить изменения в программе, вносить корректировки, но в данной режиме выводит сообщения: HOM2022 editing protection key switch ON, данное сообщение не мешает решается путем нажатии клавиши "PROG" и можно продолжить работу, но световая индикация горит постоянно в красном. Переключать ключ постоянно всем надоело и перешли в положение I и работаем. Из за этого не видно когда станок остановился , а когда работает.

Подскажите как решить данную проблему в станке чтоб при положении разрешено редактирование сигнальная лампа отрабатывала корректно!?

IMG_2022_09_30_12_34_42_9236580601870046452820.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Soprin

Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу

Тут вопрос на пять минут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:

@Soprin

Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу

Тут вопрос на пять минут

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

56.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, boomeeeer сказал:

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

Ну так отключить вывод сообщения 2022 и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, boomeeeer сказал:

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

56.jpg

Спасибо всем за отклик. А есть вариант это как то исправить, что нужно изменить!? Буду очень вам благодарен за помощь в устранение данного явления, не удобно работать в таком режиме!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, eXzmos сказал:

А есть вариант это как то исправить, что нужно изменить!?

скачайте PMC и выложите тут

как скачивать показано здесь

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

скачайте PMC и выложите тут

как скачивать показано здесь

 

Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, boomeeeer сказал:

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка.

Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе.

Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем.

Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы!:smile:

А у автора его каждый мимо проходящий верит!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, eXzmos сказал:

но в этом режиме нельзя вводить коррекции

Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!:biggrin:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Viktor2004 сказал:

Ну так отключить вывод сообщения 2022 и все.

Именно. Логику скинет, там можно будет и подредактировать. У меня есть логика от 5 таких станков, но вдруг там что-то отличается.

 

13 часов назад, gudstartup сказал:

Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка

Это понятно всем, кроме китайцев, они не парятся с написанием логики

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Viktor2004 сказал:

скачайте PMC и выложите тут

как скачивать показано здесь

 

Вроде бы так! В архиве дамп станка KTL56-500 Fanuc 0i

KTL56-500.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@eXzmos Вот запишите этот там убрана ошибка A2.2

 

PMC2.000

У вас было так

image.png

Записывайте либо из bootloader либо из программного экрана  

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

@eXzmos Вот запишите этот там убрана ошибка A2.2

 

PMC2.000 128 \u041a\u0431 · 0 скачиваний

У вас было так

image.png

Спасибо вам огромное. Попробую, сейчас пока сразу не могу. Я отпишусь как все получилось. Но все равно спасибо вам и всем кто откликнулся в помощи!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, boomeeeer сказал:

Именно. Логику скинет, там можно будет и подредактировать. У меня есть логика от 5 таких станков, но вдруг там что-то отличается.

 

Это понятно всем, кроме китайцев, они не парятся с написанием логики

Добрый день, ну не знаю, по мне так правильное сообщение. Они её не на ошибку завели - станок работает. Я в свое время устал слушать, какая херовая система фанук, вот сименс, хайден... А по факту все претензии - что у нас и жнец, и на дуде игрец.. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Golem сказал:

по мне так правильное сообщение.

По мне тоже. Наверное опасаются что ключик потеряют или замочек от частых поворотов сломается!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, gudstartup сказал:

По мне тоже. Наверное опасаются что ключик потеряют или замочек от частых поворотов сломается!

Все верно. У нас как говорит главный механик "колхоз" на наших операторов. Так как сами понимаете есть люди которые работают и следят за техникой, а есть которые протёрли штаны и бегом домой! И вслучае чего (я тут не причем, это не я) поэтому во избежании казусов лучше поменьше таким кто не аккуратен тыкать и лишний раз за что то "дергать" да да именно дергать, так как даже иногда от них и звучит фраза (там что не то, что там нужно передернуть!?) Так и хочется им сказать дома будешь передёргивать!!! 

Я на участке старший смены, нас 4 смены и в каждой есть свой старший (мы (старшие) и операторы и отвечаем за соблюдение дисциплины, пишем программы остальные "тыкалки" и так тьма не хотят не как расти и совершенствоваться) вот как то так

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup

Можно вопрос уважаемый. Я так понял вы просто удали из Sub-program P0002 KEY1!?

Чисто так из любопытства!?

И так на будущее, где вообще можно почитать и изучить эту часть!? Может у вас есть хорошие источники таких знаний!? В интернете полно инфы, но кто что пишет... Хотелось бы развиваться во всем направлении и не останавливаться только (операторской части)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, eXzmos сказал:

@gudstartup

Можно вопрос уважаемый. Я так понял вы просто удали из Sub-program P0002 KEY1!?

Чисто так из любопытства!?

И так на будущее, где вообще можно почитать и изучить эту часть!? Может у вас есть хорошие источники таких знаний!? В интернете полно инфы, но кто что пишет... Хотелось бы развиваться во всем направлении и не останавливаться только (операторской части)

Почитайте 3 книги

Function manual

Pmc programming manual

Maintanance manual

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, gudstartup сказал:

Спасибо огромное!

44 минуты назад, gudstartup сказал:

Скажи а на стойке ЧПУ без примочек (ноута и прочих приспособлений), можно удалить или отредактировать в ветке P0002 что мне нужна!? Если да то в кратце можно!? Флеш память забрали, будет на следующей недели.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...