Перейти к публикации

Сигнальная лампа, лампа индикации работа-тревога


eXzmos

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Помоги в вопросе, решить, подсказать. Может кто сталкивался с данной проблемой!

В чем суть... Имеется станок KTL56/500 от КМТ, Fanuc series 0i-TF.

При работе станка с положением ключа 0 работает все как полагается, сигнальная лампа отрабатывает и загораются нужные цвета, но в этом режиме нельзя вводить коррекции или вносить изменения в программу, пишет Protect. Если ключик перевести в положении I то он даёт вносить изменения в программе, вносить корректировки, но в данной режиме выводит сообщения: HOM2022 editing protection key switch ON, данное сообщение не мешает решается путем нажатии клавиши "PROG" и можно продолжить работу, но световая индикация горит постоянно в красном. Переключать ключ постоянно всем надоело и перешли в положение I и работаем. Из за этого не видно когда станок остановился , а когда работает.

Подскажите как решить данную проблему в станке чтоб при положении разрешено редактирование сигнальная лампа отрабатывала корректно!?

IMG_2022_09_30_12_34_42_9236580601870046452820.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Soprin

Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу

Тут вопрос на пять минут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:

@Soprin

Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу

Тут вопрос на пять минут

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

56.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, boomeeeer сказал:

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

Ну так отключить вывод сообщения 2022 и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, boomeeeer сказал:

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

56.jpg

Спасибо всем за отклик. А есть вариант это как то исправить, что нужно изменить!? Буду очень вам благодарен за помощь в устранение данного явления, не удобно работать в таком режиме!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, eXzmos сказал:

А есть вариант это как то исправить, что нужно изменить!?

скачайте PMC и выложите тут

как скачивать показано здесь

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

скачайте PMC и выложите тут

как скачивать показано здесь

 

Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, boomeeeer сказал:

На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу

Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка.

Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе.

Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем.

Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы!:smile:

А у автора его каждый мимо проходящий верит!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, eXzmos сказал:

но в этом режиме нельзя вводить коррекции

Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!:biggrin:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Viktor2004 сказал:

Ну так отключить вывод сообщения 2022 и все.

Именно. Логику скинет, там можно будет и подредактировать. У меня есть логика от 5 таких станков, но вдруг там что-то отличается.

 

13 часов назад, gudstartup сказал:

Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка

Это понятно всем, кроме китайцев, они не парятся с написанием логики

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Viktor2004 сказал:

скачайте PMC и выложите тут

как скачивать показано здесь

 

Вроде бы так! В архиве дамп станка KTL56-500 Fanuc 0i

KTL56-500.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@eXzmos Вот запишите этот там убрана ошибка A2.2

 

PMC2.000

У вас было так

image.png

Записывайте либо из bootloader либо из программного экрана  

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

@eXzmos Вот запишите этот там убрана ошибка A2.2

 

PMC2.000 128 \u041a\u0431 · 0 скачиваний

У вас было так

image.png

Спасибо вам огромное. Попробую, сейчас пока сразу не могу. Я отпишусь как все получилось. Но все равно спасибо вам и всем кто откликнулся в помощи!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, boomeeeer сказал:

Именно. Логику скинет, там можно будет и подредактировать. У меня есть логика от 5 таких станков, но вдруг там что-то отличается.

 

Это понятно всем, кроме китайцев, они не парятся с написанием логики

Добрый день, ну не знаю, по мне так правильное сообщение. Они её не на ошибку завели - станок работает. Я в свое время устал слушать, какая херовая система фанук, вот сименс, хайден... А по факту все претензии - что у нас и жнец, и на дуде игрец.. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Golem сказал:

по мне так правильное сообщение.

По мне тоже. Наверное опасаются что ключик потеряют или замочек от частых поворотов сломается!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, gudstartup сказал:

По мне тоже. Наверное опасаются что ключик потеряют или замочек от частых поворотов сломается!

Все верно. У нас как говорит главный механик "колхоз" на наших операторов. Так как сами понимаете есть люди которые работают и следят за техникой, а есть которые протёрли штаны и бегом домой! И вслучае чего (я тут не причем, это не я) поэтому во избежании казусов лучше поменьше таким кто не аккуратен тыкать и лишний раз за что то "дергать" да да именно дергать, так как даже иногда от них и звучит фраза (там что не то, что там нужно передернуть!?) Так и хочется им сказать дома будешь передёргивать!!! 

Я на участке старший смены, нас 4 смены и в каждой есть свой старший (мы (старшие) и операторы и отвечаем за соблюдение дисциплины, пишем программы остальные "тыкалки" и так тьма не хотят не как расти и совершенствоваться) вот как то так

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup

Можно вопрос уважаемый. Я так понял вы просто удали из Sub-program P0002 KEY1!?

Чисто так из любопытства!?

И так на будущее, где вообще можно почитать и изучить эту часть!? Может у вас есть хорошие источники таких знаний!? В интернете полно инфы, но кто что пишет... Хотелось бы развиваться во всем направлении и не останавливаться только (операторской части)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, eXzmos сказал:

@gudstartup

Можно вопрос уважаемый. Я так понял вы просто удали из Sub-program P0002 KEY1!?

Чисто так из любопытства!?

И так на будущее, где вообще можно почитать и изучить эту часть!? Может у вас есть хорошие источники таких знаний!? В интернете полно инфы, но кто что пишет... Хотелось бы развиваться во всем направлении и не останавливаться только (операторской части)

Почитайте 3 книги

Function manual

Pmc programming manual

Maintanance manual

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, gudstartup сказал:

Спасибо огромное!

44 минуты назад, gudstartup сказал:

Скажи а на стойке ЧПУ без примочек (ноута и прочих приспособлений), можно удалить или отредактировать в ветке P0002 что мне нужна!? Если да то в кратце можно!? Флеш память забрали, будет на следующей недели.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
×
×
  • Создать...