Отключение линейки


Рекомендованные сообщения



UnPinned posts
1 час назад, gudstartup сказал:

включите

Я сегодня уже на другом объекте

1 час назад, gudstartup сказал:

при помощи своих внутренних счетчиков.

А как внутренние счётчики будут работать без питания? Если я на выключенном станке ось за ШВП покручу, откуда он об этом узнает?

 

Землетрясения, движение магмы, тектонические сдвиги плит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я сегодня уже на другом объекте

А как внутренние счётчики будут работать без питания? Если я на выключенном станке ось за ШВП покручу, откуда он об этом узнает?

 

Землетрясения, движение магмы, тектонические сдвиги плит

Вот внутренности абсолютного датчика Heidenhain EQN 1325, стоящего в двигателе привода револьверной головки. После каждого включения станка приходилось выставлять 0 револьверной головки. Оказалось отошла одна из шестеоренок и прокручивалась (скорее всего после удара). 

Скрытый текст

EQN1325_1.jpg

 

Скрытый текст

EQN1325_2.jpg

 

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Если я на выключенном станке ось за ШВП покручу, откуда он об этом узнает?

 

Есть дорожка с дистанционным штрих кодированием и она определяет текущую позицию датчика в любом положении  остальное расстояние он определяет  по значениям в счетчиках CNC  которые сохраняются при помощи батареи MCC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

остальное расстояние он определяет  по значениям в счетчиках CNC  которые сохраняются при помощи батареи MCC

ну так значит без батарейки на выключенном станке энкодер не отследит перемещение

А я так и не нашел место куда батарейку подключать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батарейка уже есть в МСС   и она позволяет сохранять  все критически важные данные ЧПУ просто если вы отключили реферирование то система не  может определить  свое текущее местоположение и  из за этого показания вашего абсолютного датчика не принимаются для вычисления datum set

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Батарейка уже есть в МСС   и она позволяет сохранять  все критически важные данные ЧПУ просто если вы отключили реферирование то система не  может определить  свое текущее местоположение и  из за этого показания вашего абсолютного датчика не принимаются для вычисления datum set

Вы по русски скажите, должен ли энкодер на том станке о котором я пишу, сохранять ноль после выключения?

Что такое МСС, datum_set я не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Вы по русски скажите, должен ли энкодер на том станке о котором я пишу, сохранять ноль после выключения?

Если правильно поставить параметр reference type то конечно он будет сохранять и восстанавливать значение текущей  позиции оси X

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

то конечно он будет сохранять и восстанавливать

Как в таком случае после включения станок узнает что энкодер в выключенном состоянии сделал сколько оборотов? Ведь энкодер был не запитан от батарейки и никакой информации не выдавал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня был обычный не абсолютный датчик и в этом случае необходимо для проведения реферирования  наезжать на концевик и выполнять соответствующий plc модуль для выбранной  си я так  делал на  DMU100

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

то конечно он будет

и зачем тогда в фануке вешают батарейку на энкодер?

Только что, gudstartup сказал:

У меня был обычный не абсолютный датчик и в этом случае необходимо для проведения реферирования  наезжать на концевик и выполнять соответствующий plc модуль для выбранной  си я так  делал на  DMU100

а абсолютный является абсолютным только пока не совершит оборот

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У хх тип абсолютного датчика отличается от Fanuc  как можете видеть там есть часовой механизм который позволяет определить сколько датчик отмотал в + или в -

Фанук тоже исполнил недавно такой датчик battery free

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

У хх тип абсолютного датчика отличается от Fanuc  как можете видеть там есть часовой механизм который позволяет определить сколько датчик отмотал в + или в -

вот теперь понял. Спасибо

12 минут назад, gudstartup сказал:

Фанук тоже исполнил недавно такой датчик battery free

Слышал про такой на фануке. И то что стоит он как сбитый Боинг.

Не понимаю зачем такой крутой и дорогущий датчик ставят на станок с линейками

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...

@gudstartup, добрый день, что бы не плодить кучу тем спрошу здесь
не могли бы описать процесс отключение линейки на iTNC530?
после замены(своими силами) швп, есть небольшая вибрация и не нормальный звук по оси, вот и хотим проверить механика или что-то в параметрах  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Bellka сказал:

добрый день, что бы не плодить кучу тем спрошу здесь
не могли бы описать процесс отключение линейки на iTNC530?

Отвечу диаграммой из service manual. Почитайте сами раздел 

Position measurement via motor encoder (indirect position measurement)

image.png

image.png

 

image.png

Если нет ошибок измерительной системы то у вас люфт оси или шумят опорники (меняются опорные подшипники+ ШВП  ) отключите линейку и проведите измерения.

Чтобы избавится от вибраций до ремонта можно уменьшить MP1510.X до 1 (но придется мирится с возможной потерей точности обработки контура).

Если не помогает и шум остается то точно опорники.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Bellka сказал:

процесс отключение линейки на iTNC530

 

Scale Bypass settings in Heidenhain iTNC530 control.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup @boomeeeer , спасибо дядьки, видимо те мануалы которые у меня не такие сервисные! но теперь знаю что надо искать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 11 месяцев спустя...
On 7/9/2022 at 10:48 PM, gudstartup said:

Виктор у вас есть service manual для 620 ?

У меня нашелся только для 640 и там есть глава описывающая подключение вместо линейки датчика мотора но если ваша линейка абсолютная а датчик в мотре нет то упретесь в процедуру референции оси на которой вы вводите непрямое измерение

image.png

Там есть функциональная диаграмма действий сервиса по отключению линейки и переключению контура позиционирования на датчик мотора.

Вот руководство. Конечно если есть родной для 620 то лучше его покурить.

 

 

TNC640_Service Manual_September 2015.pdfUnavailable

image.png

image.png

image.png

image.png

Доброго дня. Можете пожалуйста поделиться сервис мануалом для 640? Почта word2byte(@)gmail.com заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  