Перейти к публикации

Листогиб АDIRA


Рекомендованные сообщения

Добрый день!

 Просим оказать  техническую помощь в ремонте  листогиба ADIRA PA 13530  2015 г.в.

Сервис инженером была  установлена причина поломки станка, которой является поломка логического контролера Schneider TM258LF42DT4L (запрограммирован на заводе изготовителе нашего станка).

Этот блок TM258LF42DT4L не встает в рабочий режим и не дает сигнал на преобразователь частоты для управления электродвигателем привода гидравлики.

Мы обратились на завод изготовитель в Португалию, но в силу последних событий в мире нам вежливо отказали.

Возможно ли будет или скачать с аналогичного станка.?

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
24 минуты назад, Сергей St сказал:

Просим оказать  техническую помощь в ремонте  листогиба ADIRA PA 13530  2015 г.в.

Сервис инженером была  установлена причина поломки станка, которой является поломка логического контролера Schneider TM258LF42DT4L

Очень мало данных

1. Какая в станке ЧПУ

2. Какая в станке гидравлическая система

3. У Вас двигатель гидравлики работает только при нажатие на педаль?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гибочник до последнего времени вел себя очень интересно, простояв некоторое время, а бывает и более месяца он запускался и работал, питание мы не отключали при этом.  После отключения эл. энергии он не запускался опять какое то время. Сейчас он не запускается уже более двух месяцев, щелкали вводной автомат каждый час. Мы отвезли блок в офис Шнайдер на тестирование  и там его приговорили и  программу скачать из него не смогли, т.к. его состояние это состояние загрузки. Мы покупаем сейчас новый блок, но нужен аналогичный станок-донор для скачивания с него программы. Головная контора  Адира  нас динамила, а сейчас в свете последних событий в мире вежливо отказала.

Ответы на вопросы:

1. Какая в станке ЧПУ  Где можно посмотреть название?

2. Какая в станке гидравлическая система Посмотреть название на клапанах?

3. У Вас двигатель гидравлики работает только при нажатие на педаль? Ла, двигатель включается только при нажатии на педаль.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Сергей St сказал:

 

Ответы на вопросы

1. Сфотайте дисплей с кнопками, и электрошкаф - будет ясно

2. Да, смотрите маркировку клапанов

3. Думаю, если Вы готовы, чтобы насос работал постоянно, то

- можно переделать электросхему и обойтись без всякого Шнайдера

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не могу прикрепить фотки

Гидравлика HOERBIGER

Есть и гидросхема, но не могу прицепить Подскажите куда можно скинуть?

 

Программа на стойке CNCBender 6.00.30h

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Сергей St сказал:

Не могу прикрепить фотки

Новичкам нельзя прикреплять фотки.

Выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку

17 минут назад, Сергей St сказал:

Есть и гидросхема, но не могу прицепить Подскажите куда можно скинуть?

Можете также на почту: vad0000000000@yandex.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...