Перейти к публикации

Параметры 611(аналог)


andrey2147

Рекомендованные сообщения

Подскажите, пож.

Появился "зверь" EAGLE-100.

ЧПУ 802D + 611.Привода аналоговые - с жк монитором на фейсе.

Стоит 1 шт на шпиндель и 1 шт сдвоенная X,Z.

Ошибки вылетают по приводу  X Z. то связи нет , то превышение тока.

Все штеккеры передёрнул - смену поработал  - утром опять не стартует.

Вопрос : если плату управления с привода, менять то параметры руками списывать - записывать с жк дисплея ? 

Есть копки - P +.

Фотик сломался - позже сделаю фото.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
23 минуты назад, boomeeeer сказал:

Просто при сохранении архива будет перезагружено ядро СЧПУ, ничего криминального в этом нет.

А вот интересно, в этот момент параметры приводов из плат памяти копируются в новый архив или нет ? А то если у меня  ругается плата упр приводом на память, вероятно опасно в этот момент архивы делать ?

2 часа назад, boomeeeer сказал:

а выгрузка бэкапов возможно через USB-COM переходник, с помощью WINPCIN

Я правильно понимаю что на фото это пункт 1 ?

А второй пункт это карту вставлять в разьём на ЧПУ ?

В книге написано но как всегда коротко "нажмите " туда сюда.

....

Просто пускачи, которые станок запускали , архивы оставили (мне передали) на флешке, а как делали я не видел.

 

123f.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

А вот интересно, в этот момент параметры приводов из плат памяти копируются в новый архив или нет ? А то если у меня  ругается плата упр приводом на память, вероятно опасно в этот момент архивы делать ?

Параметры приводов находятся на ЧПУ и при загрузке системы передаются на привода по сети Profibus.

 

3 часа назад, andrey2147 сказал:

Я правильно понимаю что на фото это пункт 1 ?

Скорее всего да, но для лучшего понимания я бы переключил систему на английский язык.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, boomeeeer сказал:

Параметры приводов находятся на ЧПУ и при загрузке системы передаются на привода по сети Profibus.

Тогда, логично предположить, что при перестановке плат  управления  S - - ХZ  не нужно платы памяти оставлять на местах в приводах,.т е не выдёргивать из плат?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Тогда, логично предположить, что при перестановке плат  управления  S - - ХZ  не нужно платы памяти оставлять на местах в приводах,.т е не выдёргивать из плат?

Так и есть, не нужно, но тогда пришлось бы менять адрес Profibus, чтобы нужные параметры попали в нужную плату для нужной оси. Для работы с параметрами там своя процедура (дать разрешение на запись, поменять параметры, зашить их во flash-память), а так как Вы с ней не знакомы, то чтобы долго не объяснять Вам было рекомендовано просто поменять модули памяти. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, boomeeeer сказал:

но тогда пришлось бы менять адрес Profibus,

Спасибо, я  к чему это спрашиваю, плату буду отправлять в ремонт ( починят или нет - это другой вопрос),

если я отправлю с платой памяти и ей там "почистят" или как второй вариант я покупаю Б/У плату , и втыкаю с "чужой" платой памяти само оно не заработает ?

Чето тогда? Прописывать адрес профибаса ? для 840 видал такие инструкции .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Спасибо, я  к чему это спрашиваю, плату буду отправлять в ремонт ( починят или нет - это другой вопрос),

если я отправлю с платой памяти и ей там "почистят" или как второй вариант я покупаю Б/У плату , и втыкаю с "чужой" платой памяти само оно не заработает ?

Чтобы не думалось скачайте параметры вашего привода при помощи Sinucom U как показано на видео.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, gudstartup сказал:

Чтобы не думалось

Хорошо, пока с CFкартой "бьюсь".

2я серия -WINPCin

3я серия Sinucom U

как всегда "привет" сименсу и благодарность тем кто его покупает .

............

Сегодня опять : ошибки по параметрам, по профибасу

крайняя" перезагрузите и всё восстановится ".

Так и вышло - без ошибок уже полдня стоит.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, gudstartup сказал:

при помощи Sinucom U

На Win7 работает ?

В кино и 10 как то работает.

9 часов назад, gudstartup сказал:

скачайте параметры вашего привода при помощи Sinucom U

Я прошу прощения, вы сами это хоть раз делали ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, andrey2147 сказал:

В кино и 10 как то работает.

В 10 работает 14 версия но ее нельзя скачать со SIOS (экспортные ограничения )поэтому остается только 12 версия которая доступна. Возможно ее запустить и в виртуальной машине под Windows XP как пишут на сайте поддержки.

 

48 минут назад, andrey2147 сказал:

Я прошу прощения, вы сами это хоть раз делали ?

Параметры считывал и сохранял на MIKROMAT G10 через RS232

image.png

А что вам в видео непонятно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@andrey2147 Модуль памяти в плате управления кроме параметров также содержит системное программное обеспечение поэтому при установке новой платы рекомендуется вставить туда старый модуль памяти.

Кроме того если у двигателя которым управляет привод абсолютный датчик то необходимо будет загрузить параметры и выполнить повторную референцию.

Это если версия firmware <9.1 

 

  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, ART сказал:

Пароль вам передадут в личке.

Пароль проиндексирован ботами GOOGLE.... У  него свои правила!:biggrin:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, gudstartup сказал:

А что вам в видео непонятно?

Стал читать книгу, увидел ХР и кабеля специальные, вот и понял что это надолго.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Стал читать книгу, увидел ХР и кабеля специальные, вот и понял что это надолго.

При старте программы есть диалог для выбора интерфейса связи выберите RS и никакого спец кабеля и конвертора MPI PROFIBUS вам не нужно.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем пока добился одного : по RS-232 скинул все данные из 1го пункта и то что выше него, на моём фото.

главное на винпсине надо нажать "Текст формат".

Но почему-то они  при открытии на компе идут кракозябрами (хотел хоть операторские программы и циклы посмотреть ).

На станке ,в конце пишет "передача закончена", но на экране станка и винпсина кол-во байтов не совпадает? Настройки RS-232 брал из книги "Ввод в эксплуатацию Залить и слить данные пусконаладки".

 Фотки на работе оставил, к сожалению.

 

123f.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

кол-во байтов не совпадает?

Сначала надо нажимать принять в winpin, а затем отравить на стойке. Проверить согласование скоростей, количества битов данных и стоп битов, паритета. Попробовать разные варианты управления потоком (нет, Xon/Xof), хотя в настройках передачи самой winpcin только Xon/Xof или Hardware.

Программу ПЛК наверное лучше в bin формате передавать, да и не только её.

После записи архивов на ПК для их просмотра можно воспользоваться встроенной функцией Split Archive, которая разбивает содержимое по файлам.

Да, и не забыть настроить параметры передачи на самой стойке

v24.jpeg

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, boomeeeer сказал:

Программу ПЛК наверное лучше в bin формате передавать, да и не только её.

Прочитал, на сон грядущий,  в книге что программы в текст , а данные в бин.

И у меня в ЧПУ половину правой колонки нету, настроек V24.

Оказывается у меня всё шло в бин.

Пароль вводил, доступ пишет "Эксперт"

После праздников продолжу.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

2.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@andrey2147 Вот эти два пункта, наверное, придётся убрать

1.jpg.9e8bd8411c253762c44c924bc15926e5.jpg

3 часа назад, andrey2147 сказал:

Прочитал, на сон грядущий,  в книге что программы в текст , а данные в бин.

С этого, как обычно, надо начинать ))))

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, boomeeeer сказал:

@andrey2147 Вот эти два пункта, наверное, придётся убрать

 

Да и Punch tape format , наверное, тоже.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, andref сказал:

Да и Punch tape format , наверное, тоже.

Нет, этот пункт как раз нужен. Я только недавно сливал архивы и выложил сверху фото экрана с рабочими настройками порта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Killerchik
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
    • gudstartup
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите 
    • Viktor2004
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
    • gudstartup
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
    • Viktor2004
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
    • gudstartup
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше 
    • Viktor2004
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
    • gudstartup
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
    • Guhl
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся 
    • gudstartup
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
×
×
  • Создать...