Перейти к публикации

CNC screen


Vengeance

Рекомендованные сообщения

Существует ли софт для взаимодействия с интерфейсом Fanuc по сети?

Необходимо нажимать custom/screen button и смотреть удаленно что происходит

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
21 минуту назад, Vengeance сказал:

Существует ли софт для взаимодействия с интерфейсом Fanuc по сети?

Полно такого софта. Как фирменного фануковского, так и колхозного самописного.

Например Fanuc Ladder III, Fanuc Servo Guide, и т п

Вот только CNC Screen  к этому не относится. Он предназначен для создания софта который загружается в CNC и работает там

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Вот только CNC Screen  к этому не относится. Он предназначен для создания софта который загружается в CNC и работает там

Как раз CNC Screen Display для этого и предназначен. Вы наверное перепутали с Fanuc Picture.

Вот ссылка на CNC Screen https://disk.yandex.ru/d/0ppVVk2SSNMHeA

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, boomeeeer сказал:

Вот ссылка на CNC Screen https://disk.yandex.ru/d/0ppVVk2SSNMHeA

Спасибо большое, завтра проверю)

PS При работе в CAM неудобно бегать к станкам и смотреть  в каких ячейках магазина какой инструмент расположен) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, boomeeeer сказал:

Как раз CNC Screen Display для этого и предназначен. Вы наверное перепутали с Fanuc Picture.

Да, именно так. Спасибо за уточнение. Бес попутал

4 минуты назад, Vengeance сказал:

Спасибо большое, завтра проверю)

Во первых для работы CNC Screen на ЧПУ должны иметься лицензия. Тогда экран с ЧПУ просто переместиться на ваш экран на компьютере и управлять станком вы будете уже с компьютера. Именно переместится, потому что на ЧПУ при этом ничего не будет. Там кажется будет черный экран с надписью посередине "Работает CNC Screen". А если хотите что бы экран на ЧПУ тоже работал, нужна еще одна лицензия "двойной экран CNC Screen"

Далее. Если у вас станок на котором присутствует Panel I, значит CNC Screen на ней уже работает и вторую запустить вряд ли получится.

Так что Вам надо определиться какую именно информацию хотите дистанционно смотреть и настроить для этой цели Kepware Server

Как это сделать, FanucAlex написал вот здесь

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Vengeance сказал:

Как все сложно

Сложно но возможно при помощи Focas2 можно получить почти любые интересующие вас данные. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Vengeance И еще не все серии поддерживают embedded ethernet а только

 CNC Screen Display Function by Embedded Ethernet.
    In Embedded Ethernet, CNC Screen Display Function is supported by "the
    Ethernet Display Function of Stand-alone type CNC" for Series 30i/31i/32i/35i,
    Series 0i-D and PMi-A.

  Following system/version supports CNC Screen Display Function by Embedded
    Ethernet in Series 30i/31i/32i-A,

        CNC                  30i-A          G002/10   or later
                                            G012/10   or later
                                            G022/10   or later
                             31i-A5         G121/10   or later
                                            G131/10   or later
                             31i-A          G101/10   or later
                                            G111/10   or later
                             32i-A          G201/10   or later

        Ethernet Function                   656F/09   or later
        Ethernet Control                    656E/09   or later

    Following system/version supports CNC Screen Display Function by Embedded
    Ethernet in Series 30i/31i/32i/35i-B and PMi-A,

        CNC                  30i-B          G300/01   or later
                                            G310/01   or later
                                            G320/01   or later
                                            G330/01   or later
                             31i-B5         G420/01   or later
                                            G430/01   or later
                             31i-B          G400/01   or later
                                            G410/01   or later
                             32i-B          G500/01   or later
                             35i-B          G601/01   or later
                             PMi-A          88H0/01   or later

        Ethernet Control                    658M/01   or later

    Following system/version supports CNC Screen Display Function by Embedded
    Ethernet in Series 0i-D,

        CNC                                 D4F1/19(M) or later
                                            D6F1/19(T) or later

        Ethernet Function                   658F/03   or later
        Ethernet Control                    658E/04   or later
        BOOT software                       60W3/03   or later

    Note) - In Embedded Ethernet for Series 30i/31i/32i/35i, 0i-D and PMi-A,
            the CNC Screen Display Function which by except "the Ethernet display
            function of Stand-alone type CNC" is not supported.
          - In Embedded Ethernet except Series 30i/31i/32i/35i, 0i-F, the CNC Screen
            Display Function is not supported.
          - "Manual Guide i" is not supported.
 

 

 

Поэтому вам скорее всего нужно ориентироваться на  HSSB интерфейс
 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, gudstartup сказал:

И еще не все серии поддерживают embedded ethernet а только

 CNC Screen Display Function by Embedded Ethernet.
    In Embedded Ethernet, CNC Screen Display Function is supported by "the
    Ethernet Display Function of Stand-alone type CNC" for Series 30i/31i/32i/35i,
    Series 0i-D and PMi-A.

  Following system/version supports CNC Screen Display Function by Embedded
    Ethernet in Series 30i/31i/32i-A,

        CNC                  30i-A          G002/10   or later
                                            G012/10   or later
                                            G022/10   or later
                             31i-A5         G121/10   or later
                                            G131/10   or later
                             31i-A          G101/10   or later
                                            G111/10   or later
                             32i-A          G201/10   or later

        Ethernet Function                   656F/09   or later
        Ethernet Control                    656E/09   or later

    Following system/version supports CNC Screen Display Function by Embedded
    Ethernet in Series 30i/31i/32i/35i-B and PMi-A,

        CNC                  30i-B          G300/01   or later
                                            G310/01   or later
                                            G320/01   or later
                                            G330/01   or later
                             31i-B5         G420/01   or later
                                            G430/01   or later
                             31i-B          G400/01   or later
                                            G410/01   or later
                             32i-B          G500/01   or later
                             35i-B          G601/01   or later
                             PMi-A          88H0/01   or later

        Ethernet Control                    658M/01   or later

    Following system/version supports CNC Screen Display Function by Embedded
    Ethernet in Series 0i-D,

        CNC                                 D4F1/19(M) or later
                                            D6F1/19(T) or later

        Ethernet Function                   658F/03   or later
        Ethernet Control                    658E/04   or later
        BOOT software                       60W3/03   or later

    Note) - In Embedded Ethernet for Series 30i/31i/32i/35i, 0i-D and PMi-A,
            the CNC Screen Display Function which by except "the Ethernet display
            function of Stand-alone type CNC" is not supported.
          - In Embedded Ethernet except Series 30i/31i/32i/35i, 0i-F, the CNC Screen
            Display Function is not supported.
          - "Manual Guide i" is not supported.

Есть способ проще определить поддерживает Ethernet или нет.

Проверить есть ли в ЧПУ под него дырка

 

 

141754146.jpg

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Viktor2004 сказал:

Есть способ проще определить поддерживает Ethernet или нет.

Дырка может и есть а вот поддержки функции screen display в программном обеспечении нет только по HSSB.:no_1:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Viktor2004 сказал:

Kepware не требует никаких лицензией

К нему ещё нужно прикручивать что нибудь, чтобы данные выводить, да и проект пока наберёшь, времени уйму пройдет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Soprin сказал:

Юзайте skymaps

Профессиональную версию?

 

Все доп опции из стандартной версии недоступны а если у вас менеджмент инструмента написан станкостроителем

то он не сможет получить  информацию о месте инструмента в магазине вашего станка

 

@Soprin

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

Профессиональную версию?

 

Все доп опции из стандартной версии недоступны а если у вас менеджмент инструмента написан станкостроителем

то он не сможет получить  информацию о месте инструмента в магазине вашего станка

 

@Soprin

Какая позиция стоит он показывает

Да профессиональная, ломанная

Ещё BOP можно глянуть как работать будет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теоретически таблицу инструментов можно разместить в SRAM минуя PLC. Тогда ее оттуда фиг достанешь. Ну, это если производитель станка больной на всю голову.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ну, это если производитель станка больной на всю голову.

Любят они с Фануком побаловаться вот например разные свои сервисные оболочки пишут и напрямую даже счетчик смазки не сбросишь без пароля! Да и Fanuc c их оболочкой загружается дольше Heidenhain у нас на 31i минут 5 проходит.:biggrin:

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё BOP можно глянуть как работать будет

Номер инструмента можно через переменную 4120 узнать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Soprin сказал:

Юзайте skymaps

Он не отображает интерфейс через кнопки custom)

@boomeeeerвсе получилось) 

Y81Yxi5.png

WfU2JZq.png

21 час назад, Viktor2004 сказал:

Там кажется будет черный экран с надписью посередине "Работает CNC Screen"

T3i7UmN.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Vengeance сказал:

Он не отображает интерфейс через кнопки custom)

@boomeeeerвсе получилось) 

Y81Yxi5.png

WfU2JZq.png

T3i7UmN.jpg

А что за стойка? 

Эти тоже можно считать, нужно переменные p code знать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
×
×
  • Создать...