Господа, подскажите кто знает

FANUC Series 31i-MODEL B5

Два одинаковых токарных станка стоят рядом

На одном из них отремонтировали фрезерную башку. Пытаемся ее настроить.

Ориентация инструмента на отремонтированной башке не реагирует на изменение параметра 4077

Что бы я туда ни ставил, в DGN445 после выполнения команда ориентации всегда значение 150

Прилагаю параметра неисправного и исправного станка.

В шпиндельных параметрах этот двигатель третий по счету.. Первые два это шпиндель и противошпиндель, а третий фрезерная башка

 

неиспр.TXT испр.TXT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Короче, ориентацию принимает. Только после танцев с бубнами.

Сначала фрезерной башке надо задать обороты

M73 S10

потом остановить RESET-ом

Потом поменять 4077

Потом дать команду ориентации шпинделя M419

Вот тогда он ориентируется по значению в 4077

Если все так не сделать или нарушить последовательность, значение будет принимать то, которое было до этого.

 

А на соседнем станке просто задаю 4077 и М417 и он сразу принимает.

Ну и фиг с ним. Мне только смену инструментов выставить и все

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я стесняюсь спросить, а команда M19?

......................

Хотел сразу спросить,

как вопрос задали.но не стал. ну думаю сами должны понимать

что это разные вещи.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

M73 S10

Есть такое понятие "токарный" или " фрезерный" режим работы станка, вот его  и полагаю включают этим М.

1 час назад, Viktor2004 сказал:

Потом дать команду ориентации шпинделя M419

 

1 час назад, Viktor2004 сказал:

А на соседнем станке ........... и М417

Как говорится "разница есть"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, andrey2147 сказал:

Есть такое понятие "токарный" или " фрезерный" режим работы станка, вот его  и полагаю включают этим М.

Токарный режим включается командой М415, фрезерный режим командой М414

Перед переключением в токарный режим, шпиндель ориентируется командой М419. Иначе там муфта не сцепится.

7 минут назад, andrey2147 сказал:
1 час назад, Viktor2004 сказал:

А на соседнем станке ........... и М417

Как говорится "разница есть"

Очепятка. Тоже М419

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×
  • Создать...