Ну и система, хоть и не подходит, в любом случае спасибо. 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...


wildthing

Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
 

Link to post
Share on other sites
mestnyi
10 часов назад, wildthing сказал:

Здравствуйте ,появилась проблема со станком -  Haas VF-1 2012 года , во время отработки программы менялся инструмент с т3 в т5 ,т3 инструмент поставил и поехал в т5 на т4 встал в аварийку и выдал 157 ошибку ( замыкание на землю)  , сбросили ошибку и сделали рекавери дабы отвести сменщик инструмента от шпинделя , станок по осям вышел в 0 ,но  при попытки смены инструмента выдает 867 ошибку КЗ кабеля рг ауси  ( не нашёл её на сайте абамета и хааса ) , возможно кто-то сталкивался с данной проблемой и поможет советом , заранее спасибо
 

867 (M) TURRET CABLE SHORT CIRCUIT - An external short circuit was detected when the ATC turret motor was commanded on. This indicates a short in the cable leading to the motor or a short internal to the motor itself.

Перевод Гугла: 867 (М) КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ КАБЕЛЯ БАШНИ — внешнее короткое замыкание было обнаружено при подаче команды на включение мотора башни УВД. Это указывает на короткое замыкание в кабеле, ведущем к двигателю, или короткое замыкание внутри самого двигателя.

 

Источник: Electrical Service Manual 96-0284D RevD June 2011 English

Edited by mestnyi
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Aportis
14.06.2011 в 06:32, VicktorVR сказал:
Sergey-FS писал:

Добрый день!

Для того чтобы на фрезерных станках с конусом SK40 (CT) использовать оснастку по DIN 69871 нужны штревели длиной 57 мм (короче на 3 мм, чем MAS BT) с метрической резьбой M16 (TPS24E40). У нас на складе их много.

Спасибо! Т.е. я понимаю так: для блоков по DIN 69871(для HAAS CT) нужны т.н. переходные штревели MAS-BT->DIN69871, с общей длиной 57мм, с расстоянием от торца блока до торца хвоста штревеля 32мм (а не 35 как у чистого MAS-BT). Далеко не у всех производителей есть, но я нашел, желающим в личку могу написать...

Напишите мне в личку где брали такие штревели

  • Конфузия 1
Link to post
Share on other sites
kukuj
6 часов назад, Aportis сказал:

Напишите мне в личку где брали такие штревели

А ничего, что приведённому вами цитированию почти 12 лет. За это время или ишак сдох, или падишах умер. Нечего некропосты зомбить.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Александр85

Здравствуй нужна помощь, рука на станке hass зажалась на кулачках соскочила,  получилось что сильно стала ниже, резцы по привязке стали выше и не достают чтоб привязываться, не подскажите как можно ее выставить? Или может инструкция у кого есть? Подскажите плз

Link to post
Share on other sites
Богоманшин Игорь
1 час назад, Александр85 сказал:

рука на станке hass зажалась на кулачках соскочила,  получилось что сильно стала ниже,

Не очень понятно, геометрия самой руки сохранилась или погнули?

И станок какой у вас; может разная конструкция быть.

У нас на SL10 была проблема,  от износа перестала фиксироваться в нужной точке, разбирали, точили новый штифт, калили, подгоняли. Восстановили. Привязки потом стандартные, в руководстве описаны.

13.04.2023 в 16:02, kukuj сказал:

А ничего, что приведённому вами цитированию почти 12 лет. За это время или ишак сдох, или падишах умер. Нечего некропосты зомбить.

Какой ты грозный ван-хельсинг!

Человек, который про штревели обещал в личку писать, на форуме неделю назад был, если инфа есть - поделится, неважно, что посту 12 лет.

Edited by Богоманшин Игорь
Link to post
Share on other sites
Александр85
12 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:

Не очень понятно, геометрия самой руки сохранилась или погнули?

И станок какой у вас; может разная конструкция быть.

У нас на SL10 была проблема,  от износа перестала фиксироваться 


 

Станок st 15, рука сама по себе нормальная просто стала опускаться ниже когда пытаешься сделать привязку резцы не упираются а поверх проходят датчика.

 

Только что, Александр85 сказал:

 

И как можно без руки привязать по Z, нужно вычитать или плюсовать G54? Когда пытаешься привязать по детали Z0 каждого инструмента? 

Link to post
Share on other sites
Богоманшин Игорь
16 часов назад, Александр85 сказал:

И как можно без руки привязать по Z, нужно вычитать или плюсовать G54? Когда пытаешься привязать по детали Z0 каждого инструмента? 

image.png

Можно так настраивать без датчика инструмента.

ВАЖНО! Перед выбором следующего инструмента необходимо отвести револьвер на безопасное расстояние!

Edited by Богоманшин Игорь
Link to post
Share on other sites
co11ins
21 час назад, Александр85 сказал:

Здравствуй нужна помощь, рука на станке hass зажалась на кулачках соскочила,  получилось что сильно стала ниже, резцы по привязке стали выше и не достают чтоб привязываться, не подскажите как можно ее выставить? Или может инструкция у кого есть? Подскажите плз

Ослабить три болта крепления руки к корпусу и подвинуть в нужном направлении. Затянуть. 
далее перепривязать датчик по мануалу. 

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
Александр85
16 часов назад, co11ins сказал:

Ослабить три болта крепления руки к корпусу и подвинуть в нужном направлении. Затянуть. 
далее перепривязать датчик по мануалу. 

Решилось все проще, перед включением станка был произведен удар по ренишоу рукой, после включения  ренишоу встала на место)

  • Хаха 1
Link to post
Share on other sites
maxx2000

иногда нужно просто стукнуть кулаком по столу

Link to post
Share on other sites
co11ins
26.04.2023 в 07:32, Александр85 сказал:

перед включением станка был произведен удар по ренишоу рукой

Интересно! а если с ноги зарядить?

 

26.04.2023 в 07:32, Александр85 сказал:

осле включения  ренишоу встала на место)

в какой же момент было это? >>>

 

24.04.2023 в 17:54, Александр85 сказал:

получилось что сильно стала ниже, резцы по привязке стали выше и не достают чтоб привязываться

 

Link to post
Share on other sites
Александр85
1 час назад, co11ins сказал:

Интересно! а если с ноги зарядить?

 

в какой же момент было это? >>>

 

 

Рука при откидывание налетела на кулачок, и потом с него уже как бы с силой в свое положение, после этого стала ниже.

Link to post
Share on other sites
Александр85
27.04.2023 в 20:21, Александр85 сказал:

Рука при откидывание налетела на кулачок, и потом с него уже как бы с силой в свое положение, после этого стала ниже.

Всем еще раз привет, начала при привязке инструмента вызвать ошибку 1092, походу просто так проблема не решиться с рукой ☹️

Link to post
Share on other sites
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Александр85 сказал:

начала при привязке инструмента вызвать ошибку 1092

Вы бы поподробнее писали, в какой момент возникают проблемы. В какой момент времени ошибка возникает - при вызове измерения, при касании, в процессе - после двух измерений третье выдает ошибку или еще как то?

Link to post
Share on other sites
Александр85
14 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:

Вы бы поподробнее писали, в какой момент возникают проблемы. В какой момент времени ошибка возникает - при вызове измерения, при касании, в процессе - после двух измерений третье выдает ошибку или еще как то?

Во время привязки инструмента конкретно при привязки Х, Z привязывает переходит на Х и пишет ошибку 1092 (Probe open) Зонт открыт че за зонт  не понятно 

Link to post
Share on other sites
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Александр85 сказал:

Во время привязки инструмента конкретно при привязки Х, Z привязывает переходит на Х и пишет ошибку 1092 (Probe open) Зонт открыт че за зонт  не понятно

Похоже, электромеханическая неисправность. Скорее всего, без разбора механизма откидывания зонда не обойтись. Там датчики концевые электромагнитные или флажок для них сместится могли при столкновении, зазор на границе срабатывания. Конкретно с вашей моделью не знаком, но начал бы в эту сторону копать.

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Anat2015
03.05.2023 в 08:23, Александр85 сказал:

 ошибку 1092 (Probe open) Зонт открыт че за зонт  не понятно 

Это состояние самого измерительного датчика (probe). Открыт - значит не нажат/ не сработан. Видимо, в этот момент он по прикидкам программы измерения уже должен бы сработать. Смотрите программу измерения, сопутствующие параметры.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




  • Сообщения

    • r0chik
      Коллеги, добрый день, на семинаре преподаватель рассказывал про функцию, которая делает деталь на чертеже нерассченной, помогите ее найти пожалуйста 
    • NGM
      Интермех уже целые холдинги на IPS сажает, а вы про предприятия спрашиваете... Ну, так-то прямой ответ на вопрос - да, видел.   Мне жалко Вашего времени. Скорее всего, экономисты примут только две цифры - сокращение персонала в результате внедрения, либо увеличение объемов выпуска продукции. Попробуйте как-то второй показатель вывести.
    • ДОБРЯК
      Формы одинаковые и я их уже показывал.
    • NGM
      @VOleg В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться. Не изобретайте велосипед.
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
    • Viktor2004
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
    • Anat2015
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
    • Мрачный
      Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого? PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности. Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
×
×