Перейти к публикации

Не загружается iTNC530


Рекомендованные сообщения

Добрый день! Стойка iTNC530 загружалась через раз с данной ошибкой, а теперь совсем перестала. Может кто сталкивался с подобным?wzJBjHd1-B5-CEAAB-961-F-4322-BDD0-89-DB1-D32-A4

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 часов назад, icever сказал:

Стойка iTNC530 загружалась через раз с данной ошибкой,

Снимите жёсткий диск и прочитайте лог в файле regel.err

Похоже на ошибки связанные с ССU или возможно повреждение системного раздела хотя все файлы проходят проверку контрольной суммы, возможны сбои в памяти размещения процесса regel.elf

Рекомендую также проверить все питания особенно +-15

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Содержание файла regel.err:

HeROS386 V4.17.4 - FATAL ERROR MESSAGE
Thu Jun  3 02:05:18 2021
Time Stamp: 1622685918.785216
Page Fault
Error-Code = 00000007
ACTIVE TASK = REGEL.DSPCLIENT
EAX = 00000000  
EBX = 00000001  
ECX = 00000001  
EDX = 00000000  
EDI = 00000010  
ESI = 00000012  
EBP = 0B3F0AD8  
CS:EIP = 011B:BC0349BE  bin\regel.elf:CODE32:0X000349BE
SS:ESP = 0110:001F1C58
EFLAGS = 00013246
Fault Address: 00000012  
FPUSR = 0000  FPUCR = 037F
FPUIP = 00000000  
FPUDP = 00000000  
    FPR0 = <Not in use>               FPR1 = <Not in use>           
    FPR2 = <Not in use>               FPR3 = <Not in use>           
    FPR4 = <Not in use>               FPR5 = <Not in use>           
    FPR6 = <Not in use>               FPR7 = <Not in use>           
Call stack:
BC033736  bin\regel.elf:CODE32:0X00033736
BC02410A  bin\regel.elf:CODE32:0X0002410A
BC026766  bin\regel.elf:CODE32:0X00026766
BC027603  bin\regel.elf:CODE32:0X00027603
BC0DEE91  bin\regel.elf:CODE32:0X000DEE91
BC0E75F9  bin\regel.elf:CODE32:0X000E75F9
00206F6B  

 

regel.err + regel.elf:

https://disk.yandex.ru/d/5ELKEDKISMHIvw

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, icever сказал:

Page Fault

1.Проверьте диск на наличие сбойных секторов.

Если все ок

1.В разделе SYS должна быть папка zip с Heidenhain NC SOFT  называется файл setup.zip

откройте его архиватором и извлеките  файл с контрольными суммами ->conteiner_bin_vendorCRCreference.txt

найдите в нем контрольную сумму CRC-32 для файла regel.elf и затем сравните со своим файлом SYS:\bin\regel.elf если одинаковы тогда вероятно у вас  сбой памяти MC.

У меня это выглядит так

image.png

А вот контрольная сумма реального файла в папке bin

image.png

У меня другая версия nc soft поэтому на эти  значения CRC не ориентируйтесь вам нужно посчитать свои.

Моя версия 340490_006_SP5 у вас должно быть младше.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверили контрольные суммы и они совпадают 0194d0ea.
Питания по x69 проверили все (5,12,15) соответствуют Technical Manual. При первом старте для проверки напряжений стойка загрузилась. После перезагрузки также ошибка.

На данный момент в стойке установлен новый SSD диск через переходник SATA-IDE с загруженным бэкапом снятым 6 месяцев назад когда станок был исправен. Ошибка проявляет себя одинаково и на родном HDD и на SSD. Родной диск проверял IT-отдел, ошибок не обнаружили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, icever сказал:

Проверили контрольные суммы и они совпадают 0194d0ea.
Питания по x69 проверили все (5,12,15) соответствуют Technical Manual. При первом старте для проверки напряжений стойка загрузилась. После перезагрузки также ошибка.

На данный момент в стойке установлен новый SSD диск через переходник SATA-IDE с загруженным бэкапом снятым 6 месяцев назад когда станок был исправен. Ошибка проявляет себя одинаково и на родном HDD и на SSD. Родной диск проверял IT-отдел, ошибок не обнаружили.

Тогда вас ждет диагностика MC и ССU.

Пришлите файл process.lis Посмотрим в какой последовательности у вас загружаюся модули

 

Может если модуль regel загрузить в другую область памяти изменив порядок загрузки ошибка page fault

появится в другом модуле.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, icever сказал:

Файл process.lis

Какая у вас версия ПО?

Файлы очень сильно отличаются по формату.

Например у вас нет hwserver.elf а в папке bin он присутствует?

Это мой

image.png

 

Это  Ваш

 

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@icever Можете также вынуть память из MC и протестировать ее на подходящем по типу памяти PC

Если есть соседний с таким же mc можно попробовать поменять

Проверьте также настройки биос и буферную батарею.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, icever сказал:

Версия ПО: 340490 03 SP7

А FCL (Features content level) всегда был в --- или там было какое то значение

5 часов назад, icever сказал:

Файла hwserver.elf у нас нет. Имена фалов папки BIN:

Уже понятно что если система периодически нормально загружается то искать ошибки в файловой системе не имеет смысла и диск и файлы уже проверены

 

30.07.2021 в 07:15, icever сказал:

Родной диск проверял IT-отдел, ошибок не обнаружили.

Просто хотелось бы знать какой модуль занимается обнаружением и обслуживанием модулей вашего cnc у нас это как раз hwserver. 

У вас используется SIK (software indentifiation key) аппаратный донгл от Heidenhain контролирующий FCL и установленные опции?

Наберите ключевое слово SIK чтобы посмотреть его атрибуты и состояние опций

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@icever

Загрузка прерывается на этапе loading process или initialize process или при чтении параметров ?

Как я понимаю если вы загрузитесь без запуска NC soft Heidenhain а только в командную строку HeROS

то система загружается нормально.

Если неоднократно загрузка продолжается и система грузится нормально то когда в очередной раз такое произойдет установите  вот этот параметр на проверку памяти.

 

image.png  

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правда неизвестно есть ли у вас этот параметр это взято из старого руководства iTNC 530 возможно что в новых версиях nc soft этот параметр имеет другое назначение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите. 
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось. 
    • Александр1979
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders  
    • maxx2000
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.  
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
    • gudstartup
      обычно эта страница везде есть
    • Александр1979
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
    • gudstartup
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
    • maxx2000
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
×
×
  • Создать...