Вышла такая ошибка, может батарейка села,

кто знает как операторские программы сохранить и потом обратно залить ?

И параметры заодно.

Писал в тему Ханденхай , здесь повторю.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 часов назад, andrey2147 сказал:

то знает как операторские программы сохранить и потом обратно залить ?

По поводу параметров для приема передачи по RS232 нашел это

post-164268-007979000_1485846430.png

Кабель такой рекомендуют нуль модемный

image.png

 

Настройки которые я установил что бы подключить maho 500W cnc 532 к компьютеру через com(RS232) и порт на станке V.24

Пошел в меню "Constants Memory" там выбрал подменю "Installation" - "Constants Memory" в низу экрана появилась опция "Oper-MC" - нажимаем.

С перечня переменных установил:

 

N80 C1 Selection demomode (0=off, 1=on, 2=IPLC) (что такое IPLC не знаю, может кто объяснит) может это и не нужно но у меня так.

N770 C1 Default datacom device (1-6) устанавливает что и какие настройки будут подключены к com порту.

1 for device 1, MC 900-908 (выбрал данный параметр, цифры в конце строк (900-908) указывают диапазон констант которыми настраивается устройство вывода/ввода )

2 for device 2, MC 910-918

3 for device 3, MC 920-928

4 for a DNC control computer, MC 780-783

5 for the IPC, MC 790-795

6 for the MiniPC, MC 797-799 (вроде бы подключение дисковода и соответственно ссылка на его настройки)

 

Влияние этих переменных не знаю но у меня стоят так:

 

N771 C0 DIO: Linenumber check (0=OFF 1=ON)

N772 C1 DIO: Line syntax check (0=OFF 1=ON)

N773 C0 DIO: Block number >9000 (0=OFF 1=ON) (влияет на номер вводимой программы 0= 1....8999 1=>9000) одна из причин ошибки при передаче

N774 C0 DIO: Clear TM on input (0=OFF 1=ON)

 

Настройка com(RS232) на эти строки ссылается настройка N770 C1 (for device 1, MC 900-908 )

N900 C1 DEV1: Channel (0=none 1=rs232)

 

N901 C9600 DEV1: baudrate

N903 C1 DEV1: number of stop bit (1,2)

N904 C30 DEV1: leader/trailer length (0-120)

N905 C1 DEV1: data carrier (0=ascci 1=iso)

N906 C1 DEV1: auto code recognition (0=OFF 1=ON)

N907 C0 DEV1: flowcontrol (0=rts 1=rts-f 2=xon)

N908 C0 DEV1: check dtr (0=OFF 1=ON)

 

По поводу передачи программ написано следущее

 

нужно еще программу заслать правильно.

manual--->menu-->block search--> input--> и там должна появиться dnc софт кнопка. теоретически. ну и дальше принять, отправить и пуск.

 

Все это описано на chipmaker . Полного руководства по 532 нигде не нашел.:no:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нажал в эл.шкафу тумблёр 7S2 ошибка пропала — станок заработал,
но при последующем выключении, не грузится - пропали все настройки в БИОС.
Адресов слотов нет.
Может у кого есть эти настройки ?

P1320893.JPG

P1320894.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Загрузилось - по дефолту - всё пропало - разобрал,

стоят две батарейки одна я понимая для БИОС, вторая для CNC.

Не могут- же две одновременно помереть ?

Если БИОС  пропал и ЧПУ параметры и программы

P1320939.JPG

P1320940.JPG

P1320941.JPG

P1320945.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
02.08.2021 в 15:14, andrey2147 сказал:

Если БИОС  пропал и ЧПУ параметры и программы

Похоже это хранится в одной батарейке на первом фото, она у меня была 0,3 вольта, а вот батарея на втором фото как новая 2,8 вольт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Залил параметры Винпсином , всё работает, программы все пропали.

Осталось только одно : при включении требует нажать на клаве F1 потом экран как на фото и нормальная загрузка. Что-то видать в БИОСЕ, смотрел не нашёл.

 

P1320998.JPG

 

P1320948.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
06.08.2021 в 11:49, OutXL сказал:

Попробуйте в БИОС

Спасибо, получилось, заодно и две нижние строки поменял на запрет.

P1330010.JPG

26.07.2021 в 17:33, andrey2147 сказал:

кто знает как операторские программы сохранить

Если кому интересно, программы надо называть с именами более 9000 , а то не копируются на комп.

P1330011.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
×
×