Перейти к публикации

экспорт данных с haas


Рекомендованные сообщения

Доброго дня, открывал тему по экспорту данных с фануков (реализовали через библиотеки focas). Теперь на производство закупили HAAS и возник тотже вопрос по снятию статистики. Опции ethernet не заказазывали (пожадничали - дорого), а вот мохи для снятия данных через rs232 уже были. Не подскажет ли сообщество по прикладному ПО - если ли что для мониторинга и снятия статистики или только разбирать выхлоп с сериальника? 

сам пробовал только https://github.com/TrakHound/MTConnect-Agent-For-Haas 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Не подскажет кто-нибудь распиновку кабеля для rs232? Брал распиновку кабеля из документации:

DB9 DB25

1------------1

2------------2

3------------3

5------------7

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, aaa-aaa сказал:

Не подскажет кто-нибудь распиновку кабеля для rs232? Брал распиновку кабеля из документации:

DB9 DB25

1------------1

2------------2

3------------3

5------------7

 

Есть несколько вариантов распайки кабеля (3-х, 5-ти, 8-ми проводной) для разных целей. Поиск в гугле не помогает? В интернете куча кучи информации по этой теме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
26.07.2021 в 18:28, vl_cnc сказал:

Есть несколько вариантов распайки кабеля (3-х, 5-ти, 8-ми проводной) для разных целей. Поиск в гугле не помогает? В интернете куча кучи информации по этой теме.

Объект удаленный не наездишься проверять варианты. Опробовал 2 варианта:

1------------1

2------------2

3------------3

5------------7

и 

1------------20

2------------2

3------------3

4------------6

5------------7

6------------20

7------------5

8------------4

- по обоим результат отрицательный.

Задача - по сериальному порту получить доступ к Q командам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я подключал по такой схеме.

На стороне 9pin перемычка 1-4, на стороне 25pin перемычка 8-20.

Между разъемами:

2---2

3---3

4---6

5---7

6---20

7---5

8---4

Программы передает. На Q команды выдает invalid ... У меня VF-2. Похоже, он не поддерживает Q команды

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
11.08.2021 в 11:57, AndreyLow сказал:

Я подключал по такой схеме.

На стороне 9pin перемычка 1-4, на стороне 25pin перемычка 8-20.

Между разъемами:

2---2

3---3

4---6

5---7

6---20

7---5

8---4

Программы передает. На Q команды выдает invalid ... У меня VF-2. Похоже, он не поддерживает Q команды

Не подскажете настройки порта со стороны станка? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
×
×