Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts

Turn on the power of the CNC while holding down the "CAN" and "Z" keys simultaneously, to restart 
the NC with the ladder program halted. 

B-64513 4.15

Edited by bfi
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
Posted (edited)
1 час назад, bfi сказал:

CAN" and "Z

Нет, не то. Надо что бы отключалось без перезагрузки. Наверняка ведь кнопка PMC STATUS имеет какой-то адрес 900-х кипп-реле. или параметр Что бы одним битом включать и выключать PMC

 

 

Хотя, вопрос снимаю. Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента. Можно дров наломать.

Сделаю что бы не включалось после перезагрузки. А это я уже делал.

Знаю производства где станки месяцами не перезагружают и работают круглосуточно. Только если ошибка какая. Но таких немного.

Понял я теперь почему в последних фануках регистр состояния вместо R9000 стали делать Z0000. Такую возможность у меня отобрали, злодеи.

MACRO EXECUTOR умеет изменять R, но не умеет Z

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
gudstartup
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента.

Все еще станки блокируете так вы скоро до rds дойдете?!:smile:

У вас кризиc неплатежей?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:

У вас кризиc неплатежей?

сплошное кидалово. Со всех сторон.

1 минуту назад, gudstartup сказал:

rds

а это что такое?

Link to post
Share on other sites
gudstartup
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

а это что такое?

Как же это realocation detect system которая очень часто портит жизнь покупателям станков из страны восходящего солнца сочетание аппаратной и программной защиты от нерадивых потребителей котрые хотят перемещать станок куда им вздумается

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Как же это realocation detect system

Ааа. Я просто сокращение такое не видел.

Это у меня пройденный этап. Сначала копал систему что бы научиться их отключать, а теперь приходится самому лепить. На те станки у которых есть C-Executor одно, в на те станки у которых только MACRO другое.

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Link to post
Share on other sites
gudstartup
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел

Link to post
Share on other sites
gudstartup
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Когда мне попадется, обязательно посмотрю.

На картинке похож на ПО станков компании neway

P1310480.JPG

 

P1310473.JPG

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:

На картинке похож на ПО станков компании neway

Мне нужен физический контакт. И время

Link to post
Share on other sites
Golem
23 часа назад, Viktor2004 сказал:

Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

k902.2

Я бы посоветовал k900.7 ещё

image.png

image.png

image.png

Edited by Golem
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
5 минут назад, Golem сказал:

k902.2

Это лишь переключает ручной и автоматический запуск ладдера. Но сам ладдер не останавливает и не запускает.  Но, как я уже писал, вопрос я решил по другому

Link to post
Share on other sites
Golem

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работатьimage.png

image.png

Edited by Golem
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
Posted (edited)
11 минут назад, Golem сказал:

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работать

Останавливает его реально только кнопка PMC STATUS

 

Ошибся в предыдущем сообщении К902.2 лишь открывает и закрывает доступ к кнопке PMC STATUS. Не к самой кнопке, а к ее функции RUN/STOP

А ручной-автоматический запуск переводит К900.2

Edited by Viktor2004
Link to post
Share on other sites
Viktor2004
8 минут назад, bfi сказал:

К902.2=1

Все верно. Именно эту кнопку START/STOP этот бит закрывает

Хе. Какие красивые у вас есть книжки

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет 
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа  
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
    • gudstartup
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
    • boomeeeer
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь  
    • Jesse
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
    • Viktor2004
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
    • boomeeeer
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
    • Viktor2004
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
    • boomeeeer
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше  
×
×