Перейти к публикации

Остановка ладдера


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Turn on the power of the CNC while holding down the "CAN" and "Z" keys simultaneously, to restart 
the NC with the ladder program halted. 

B-64513 4.15

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, bfi сказал:

CAN" and "Z

Нет, не то. Надо что бы отключалось без перезагрузки. Наверняка ведь кнопка PMC STATUS имеет какой-то адрес 900-х кипп-реле. или параметр Что бы одним битом включать и выключать PMC

 

 

Хотя, вопрос снимаю. Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента. Можно дров наломать.

Сделаю что бы не включалось после перезагрузки. А это я уже делал.

Знаю производства где станки месяцами не перезагружают и работают круглосуточно. Только если ошибка какая. Но таких немного.

Понял я теперь почему в последних фануках регистр состояния вместо R9000 стали делать Z0000. Такую возможность у меня отобрали, злодеи.

MACRO EXECUTOR умеет изменять R, но не умеет Z

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента.

Все еще станки блокируете так вы скоро до rds дойдете?!:smile:

У вас кризиc неплатежей?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

У вас кризиc неплатежей?

сплошное кидалово. Со всех сторон.

1 минуту назад, gudstartup сказал:

rds

а это что такое?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

а это что такое?

Как же это realocation detect system которая очень часто портит жизнь покупателям станков из страны восходящего солнца сочетание аппаратной и программной защиты от нерадивых потребителей котрые хотят перемещать станок куда им вздумается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Как же это realocation detect system

Ааа. Я просто сокращение такое не видел.

Это у меня пройденный этап. Сначала копал систему что бы научиться их отключать, а теперь приходится самому лепить. На те станки у которых есть C-Executor одно, в на те станки у которых только MACRO другое.

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Когда мне попадется, обязательно посмотрю.

На картинке похож на ПО станков компании neway

P1310480.JPG

 

P1310473.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

На картинке похож на ПО станков компании neway

Мне нужен физический контакт. И время

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Viktor2004 сказал:

Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

k902.2

Я бы посоветовал k900.7 ещё

image.png

image.png

image.png

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Golem сказал:

k902.2

Это лишь переключает ручной и автоматический запуск ладдера. Но сам ладдер не останавливает и не запускает.  Но, как я уже писал, вопрос я решил по другому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работатьimage.png

image.png

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Golem сказал:

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работать

Останавливает его реально только кнопка PMC STATUS

 

Ошибся в предыдущем сообщении К902.2 лишь открывает и закрывает доступ к кнопке PMC STATUS. Не к самой кнопке, а к ее функции RUN/STOP

А ручной-автоматический запуск переводит К900.2

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, bfi сказал:

К902.2=1

Все верно. Именно эту кнопку START/STOP этот бит закрывает

Хе. Какие красивые у вас есть книжки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90  
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • malvi.dp
      Да, в эскизе можете эту линию жёстко зафиксировать нужными вам размерами. А при создании плоскости нужно выбрать ещё и вторую ссылку для позиционирования. Это может быть плоскость "спереди" с взаимосвязью перпендикулярности.  
    • noindex
      @malvi.dp спасибо, но я с SW пока "на вы" и этот пример для меня похож на урок по рисованию совы) Как я понял на перпендикулярной плоскости рисуется эскиз линия, потом Вставка, Справочная Геометрия, Плоскость и выбираем в качестве первой ссылки эту линию. У меня в этом случае плоскость пытается создаться, но не может, ругается на неверные входные данные...  https://s.mail.ru/BR5p/wbdSuVLzK
    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):) 
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
×
×
  • Создать...