Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Turn on the power of the CNC while holding down the "CAN" and "Z" keys simultaneously, to restart 
the NC with the ladder program halted. 

B-64513 4.15

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, bfi сказал:

CAN" and "Z

Нет, не то. Надо что бы отключалось без перезагрузки. Наверняка ведь кнопка PMC STATUS имеет какой-то адрес 900-х кипп-реле. или параметр Что бы одним битом включать и выключать PMC

 

 

Хотя, вопрос снимаю. Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента. Можно дров наломать.

Сделаю что бы не включалось после перезагрузки. А это я уже делал.

Знаю производства где станки месяцами не перезагружают и работают круглосуточно. Только если ошибка какая. Но таких немного.

Понял я теперь почему в последних фануках регистр состояния вместо R9000 стали делать Z0000. Такую возможность у меня отобрали, злодеи.

MACRO EXECUTOR умеет изменять R, но не умеет Z

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента.

Все еще станки блокируете так вы скоро до rds дойдете?!:smile:

У вас кризиc неплатежей?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

У вас кризиc неплатежей?

сплошное кидалово. Со всех сторон.

1 минуту назад, gudstartup сказал:

rds

а это что такое?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

а это что такое?

Как же это realocation detect system которая очень часто портит жизнь покупателям станков из страны восходящего солнца сочетание аппаратной и программной защиты от нерадивых потребителей котрые хотят перемещать станок куда им вздумается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Как же это realocation detect system

Ааа. Я просто сокращение такое не видел.

Это у меня пройденный этап. Сначала копал систему что бы научиться их отключать, а теперь приходится самому лепить. На те станки у которых есть C-Executor одно, в на те станки у которых только MACRO другое.

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Когда мне попадется, обязательно посмотрю.

На картинке похож на ПО станков компании neway

P1310480.JPG

 

P1310473.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

На картинке похож на ПО станков компании neway

Мне нужен физический контакт. И время

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Viktor2004 сказал:

Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

k902.2

Я бы посоветовал k900.7 ещё

image.png

image.png

image.png

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Golem сказал:

k902.2

Это лишь переключает ручной и автоматический запуск ладдера. Но сам ладдер не останавливает и не запускает.  Но, как я уже писал, вопрос я решил по другому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работатьimage.png

image.png

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Golem сказал:

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работать

Останавливает его реально только кнопка PMC STATUS

 

Ошибся в предыдущем сообщении К902.2 лишь открывает и закрывает доступ к кнопке PMC STATUS. Не к самой кнопке, а к ее функции RUN/STOP

А ручной-автоматический запуск переводит К900.2

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, bfi сказал:

К902.2=1

Все верно. Именно эту кнопку START/STOP этот бит закрывает

Хе. Какие красивые у вас есть книжки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
    • Александр1979
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...