Перейти к публикации

Остановка ладдера


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Turn on the power of the CNC while holding down the "CAN" and "Z" keys simultaneously, to restart 
the NC with the ladder program halted. 

B-64513 4.15

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, bfi сказал:

CAN" and "Z

Нет, не то. Надо что бы отключалось без перезагрузки. Наверняка ведь кнопка PMC STATUS имеет какой-то адрес 900-х кипп-реле. или параметр Что бы одним битом включать и выключать PMC

 

 

Хотя, вопрос снимаю. Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента. Можно дров наломать.

Сделаю что бы не включалось после перезагрузки. А это я уже делал.

Знаю производства где станки месяцами не перезагружают и работают круглосуточно. Только если ошибка какая. Но таких немного.

Понял я теперь почему в последних фануках регистр состояния вместо R9000 стали делать Z0000. Такую возможность у меня отобрали, злодеи.

MACRO EXECUTOR умеет изменять R, но не умеет Z

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента.

Все еще станки блокируете так вы скоро до rds дойдете?!:smile:

У вас кризиc неплатежей?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

У вас кризиc неплатежей?

сплошное кидалово. Со всех сторон.

1 минуту назад, gudstartup сказал:

rds

а это что такое?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

а это что такое?

Как же это realocation detect system которая очень часто портит жизнь покупателям станков из страны восходящего солнца сочетание аппаратной и программной защиты от нерадивых потребителей котрые хотят перемещать станок куда им вздумается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Как же это realocation detect system

Ааа. Я просто сокращение такое не видел.

Это у меня пройденный этап. Сначала копал систему что бы научиться их отключать, а теперь приходится самому лепить. На те станки у которых есть C-Executor одно, в на те станки у которых только MACRO другое.

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!

Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Когда мне попадется, обязательно посмотрю.

На картинке похож на ПО станков компании neway

P1310480.JPG

 

P1310473.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

На картинке похож на ПО станков компании neway

Мне нужен физический контакт. И время

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Viktor2004 сказал:

Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти

k902.2

Я бы посоветовал k900.7 ещё

image.png

image.png

image.png

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Golem сказал:

k902.2

Это лишь переключает ручной и автоматический запуск ладдера. Но сам ладдер не останавливает и не запускает.  Но, как я уже писал, вопрос я решил по другому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работатьimage.png

image.png

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Golem сказал:

Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работать

Останавливает его реально только кнопка PMC STATUS

 

Ошибся в предыдущем сообщении К902.2 лишь открывает и закрывает доступ к кнопке PMC STATUS. Не к самой кнопке, а к ее функции RUN/STOP

А ручной-автоматический запуск переводит К900.2

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, bfi сказал:

К902.2=1

Все верно. Именно эту кнопку START/STOP этот бит закрывает

Хе. Какие красивые у вас есть книжки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×