Добрый день, коллеги.

Волею случая приходится запускать ИР500 модернизированный с Fanuc 0iMC. На данный момент на станке куча ошибок, связанных с обвесоми станка (датчики, клапаны, реле). Прошу помочь подсказать пароль PMC для наладки и устранения ошибок. Файл логики в приложении.

 

С уважением, Алексей.

PMC-SB.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
  • 3 недели спустя...

Доброго дня.

Спасибо за пароль ладдера.

На данный момент есть ошибка по МСИ №2010 "T" AXIS CONVERTER FAILURE. Управлением двигателем МСИ осуществляется через серводвигатель FANUC и модуль ввода-вывода biSV40 (A06B-6132-H003). После включения станка на модуле загорается два красных светодиода и один зелёный. Во вкладке PMM ошибка 319, её описание отсутствует в руководстве.

CXA19A - Батарея 6В - всё ок 6В .

CXA19B - 24В - ок 23,3В.

CX30 - работает: размыкается при нажатии грибка и замыкается при сбросе грибка

CX29 - после отжатия грибка возбуждает электромагнитный контактор. 

 

Первый раз с таким приводом столкнулся. Не пойму куда дальше рыть.

В PMC сигнал А3.2 формируется по сигналу X26.6, больше он нигде не фигурирует и в электросхемах не отражён.

 

Оси станка можно перемещать, но в автоматическом режиме выполнять ничего нельзя.

IMG_20200709_134018.jpg

IMG_20200709_162110.jpg

IMG_20200709_162128.jpg

IMG_20200709_162129.jpg

IMG_20200709_162149.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, liqvidator сказал:

Во вкладке PMM ошибка 319

Сбился ноль на оси которая управляется PMM. Проверить батарейку.

Нужно не отключая кабеля энкодера сделать вручную двигателю один оборот. Если двигатель вручную прокрутить не удается , я обычно откручиваю энкодер не отключая кабеля, кручу его флажок пару оборотов и потом прикручиваю обратно. Потом в параметре 11 бит 0 в PMC ставить 1 и перезагрузить.

Снимок экрана от 2020-07-09 16-13-53.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, liqvidator сказал:

В PMC сигнал А3.2 формируется по сигналу X26.6, больше он нигде не фигурирует и в электросхемах не отражён.

А этот сигнал идет как раз из привода бетта. Привод бетта подключен по шине IO LINK и рассматривается системой как плата ввода-вывода. Так что управляется привод бетта иксами и игреками в отличии от альфы. Альфа через F и G по шине FSSB

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Viktor2004 сказал:

Нужно не отключая кабеля энкодера сделать вручную двигателю один оборот. Если двигатель вручную прокрутить не удается , я обычно откручиваю энкодер

Для начала ничего не откручивая попробовать 1 вставить.

Не факт, конечно.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Всем спасибо. Всё оживил настроил и заработало.Всем спасибо. Всё оживил настроил и заработало.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, ope@gusarm.ru сказал:

Подскажите пароль LADDER. только не могу найти как прикрепить файл

Дима, я тебе на Вацап отправил

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)  
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.  
    • Alexey8107
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд. 
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
×
×
  • Создать...