При пуске станка с CNC SINUMERIK 840Di появляется аварийное сообщение 120202 (нет связи NC/PLC).Как можно справится с этой проблеммой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Я конечно очень далек от Сименса и его творений, но....

При такой ошибке, первым делом надо проверить физическую связь между NC и PLC. Удивительно, да ?! ;)

1.Как это реализовано у сименса - смотри инструкцию по обслуживанию системы ЧПУ (это может быть межблочный разрыв провода или оптики, т.е. шины, по которой они, блоки, общаются друг с другом)

2. Неправильная конфигурация параметров (неверно выбраны каналы/адреса/блаблабла блоков для межблочной адресации) или неверно выбран тип PLC

3.Помотри не остался ли PLC без питания 24В. (например выбило тепловуху)

и т.п.

Щас местные спецы по сименсу подтянуться и помогут. Наверно.

--

Дмитрий,

ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С кабелями и разъёмами всё в порядке.

Станок недавно поставили, да и проблем с ним не было.Из документов в наличии только руководство пользователя.

Советуют очистить NC, PLC и загрузить архивы - это можно сделать с пульта станка или требуется подключение внешнего компьютера?

В меню станка есть пункт пусконаладка, но он требует пароль или положения ключа, соответствующее более высокому уровню доступа. В реальности, на данный момент, положение ключей не играет никакой роли, а пароль мне неизвестен.

Есть ли у меня шансы сделать что то самостоятельно, или остаётся только ждать представителей, которые совсем не торопятся ехать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Маловероятно, что восстановление из бэкапа поможет, если это так - я жутко разочаруюсь в сименсе :)

А так - надо смотреть, удаленно сложно диагностировать подобную неисправность. Предлагаю давить на диллера - подобные ошибки требуют внимания электронщика, оператор здесь мало что может сделать сам. Вероятно ничего серьезного, мелочь, но поискать придется.

--

Дмитрий,

ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг

Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет ну я правда не понимаю Вас.С технической проблемой вы пытаетесь справиться самостоятельно не имея никакого представления о структуре Siemens вообще!!!Создается такое впечатление что вы это оборудование нашли на улице.Вы же покупали это оборудование у кого то ну вот и обратитесь к ним они с этой проблемой справятся за 5 минут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 DAR

А может вы здесь напишите, у кого покупали станок, обслуживает ли вас данная контора ? (возможно это подвигнет их более оперативно решить вашу проблему).

Как-никак плохая репутация не нужна никому.

Скорее всего с данной проблемой надо работать соответствующему специалисту на станке, а не виртуально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

to DAR

Воcстановление из бэкапа может помочь только если возникли проблемы с батарейкой в стойке, хотя вешь это малореальная. Обычно Сименс дней за 30 начинает плевать ошибку о недостаточном уровне питания. В остальных случаях проблемы обычно посеръезней.

Да и заливать в стойку софт лучше доверить человеку, который хоть раз это делал. :g:, а лучше и не один :smile:

Бывают всякие заморочки :wallbash:

Так что добивайтесь приезда сервисников от фирмы, поставившей оборудование.

И еще, если "станок поставили недавно", при самостоятельном вмешательстве могут потом быть проблемы с гарантией...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за советы, решил ждать наладчика.

После ремонта постараюсь рассказать в чём было дело.

Лучше поздно, чем никогда...

В 2006 помогло восстановление из бэкапа...

Изменено пользователем DAR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 12 лет спустя...
В 07.04.2006 в 22:36, DAR сказал:

Спасибо за советы, решил ждать наладчика.

После ремонта постараюсь рассказать в чём было дело.

Лучше поздно, чем никогда...

В 2006 помогло восстановление из бэкапа...

Добрый день, а по-шагово можно расписать?

Встретился сегодня с такой же проблемой, умные люди сказали поискать батарейку, нашел, прозвонил, работает. 

Дальше как действовать не знаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 08.02.2019 в 15:11, Rezhemvse сказал:

Добрый день, а по-шагово можно расписать?

Встретился сегодня с такой же проблемой, умные люди сказали поискать батарейку, нашел, прозвонил, работает. 

Дальше как действовать не знаю.

Поздравляю с возрождением некропоста спустя почти 13 лет :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
    • Snake 60
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
    • Jesse
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.  
    • Модернизация станков
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
    • mannul
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
×
×