Добрый день, Уважаемые спецы.

Есть станок токарно-фрезерный фирмы Kovosvit модель SP430SY2 стойка Fanuc Series 31i-Model B. 

Заменили ШВП на оси X2, нужно поправить параметр 2085, который оказался защищен паролем. 

Связывались с производителями сообщили, что пароль для параметра (3225 или 3226 - 1731, это на все их станки) не подходит. Возможно изменили продажники (с ними связь оборвалась).

8900#0(PWE)=1

Нужно каким-то образом обойти его. Можете предложить какие-либо идеи?

 

Ниже привожу ответ чехов, может у нас некорректное понятие их слов:

 

0.1.1        Ochrana CNC parametrů

CNC parametry jsou proti neoprávněnému přepisu chráněny pomocí parametru 8900#0 PWE.Pokud je tento parametr 0,lze změnit hodnotu pouze tohoto parametru,ostatní jsou proti přepsání chráněny.Pro umožnění editace ostatních parametrů změňte hodnotu par.8900#0 PWE na 1.Změnu lze provést buď v obrazovce CNC parametrů(viz kap.1.3.3),nebo v (OFF-SET) ,[(SETTING)]: 


readmsg?id=15765704440873481095;0;1;1&mode=attachment&email=tcherbakov@mail.ru

V této obrazovce jsou kromě tohoto parametru dostupné ještě další,často používané parametry(např-I/O chanel-par.20 pro výběr zařízení vstupu/výstupu dat). Po nastavení parametru zápisu do 1 je zobrazen alarm SW0100, který lze vyresetovat pouze současným stiskem (CAN) a (RESET).
Poukončení editace parametrů se důrazně doporučuje parametr PWE nastavit opět do 0 a zamezit tak náhodnému přepisu parametrů.

Některé parametry, související se safety funkcemi stroje (pouze, pokud je na stroji DCS), jsou navíc ještě chráněny pomocí hesla v par.3225. U nových systémů je toto heslo 0, tedy parametry odblokovány. Během testu bezpečnostních funkcí stroje (viz kap.3.1.14) je do tohoto parametru zadána hodnota 1731 a parametry jsou chráněny. Pokud je potřeba změnit některý ze safety parametrů, je nutno nejprve zadat správné heslo do parametru 3226. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А че они на чешском Вам пишут, лучше бы сразу на арабском, или иврите...;-) Теперь нужно искать владеющего техническим чешским и техническим английским, или русским переводчика.

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@agering Общаемся через одного товарища, который родом из Чехии.

 

Вот его ответ:

 

Разблокировка данных (параметров станка)  не сложная вещь

1.Освободить параметры станка  - см. Первую строку в ниже указанной таблици.

2. Если некоторые данные(параметры) связанны с функциями безопасности „safety functions“ вы обязанны ещо значение ( содержание) параметра  3225 ввести до параметра 3226. На наших станках это бывает 1731.

После освобождения можно и перезаписать соответствующий параметр.

 

Я это описал в своем первом сообщении.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и Гуглом всё замечательно переводится. Вот вторая часть текста:

 

В дополнение к этому параметру на этом экране доступны другие часто используемые параметры (например, chanel-par.20 I / O для выбора устройств ввода / вывода данных). После установки параметра записи на 1 отображается сигнал тревоги SW0100, который можно сбросить только путем одновременного нажатия (CAN) и (RESET).
Настоятельно рекомендуется в конце редактирования параметра установить параметр PWE обратно на 0, чтобы избежать случайной перезаписи.

Кроме того, некоторые параметры, относящиеся к функциям безопасности машины (только если они включены в DCS), все еще защищены паролем в пар. 3225. Для новых систем этот пароль равен 0, то есть параметры разблокированы. Во время проверки функции безопасности машины (см. Главу 3.1.14) в этот параметр вводится значение 1731, и параметры защищены. Если необходимо изменить какой-либо из параметров безопасности, необходимо сначала ввести правильный пароль в параметр 3226.

 

Если не получается по их рекомендации, я бы посмотрел описание параметров 3225 и 3226, а это уже в книге Dual Check Safety CONNECTION MANUAL (B-64483EN-2). Такой, к сожалению, не имеется...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Если пароль утерян, то можно его сбросить восстановив SRAM backup, если у Вас таковой имеется. Второй способ я вычитал у китайцев. Можно добавить в логику PMC функцию WINDR с помощью которой можно считать данный параметр. Проверять не пробовал, но думаю, что должно получиться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vl_cnc

Пересмотрел всю свою информацию по Fanuc, ничего не нашел под данным параметрам.

 

@boomeeeer

Можно поподробнее, я слышал о SRAM backup, но не знаю как им оперировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Вы ладдер сможете выгрузить из станка и скинуть сюда?

Вот тут я скидывал документ как это делать 

А также сказать мне номера свободных 10-ти регистров данных идущих подряд из области D

 

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Эти то они эти, полистайте дальше по страницам, чтобы подряд было штук десять неиспользуемых программой и там были 0

 

@Metal_Cutter Кстати у Вас ладдер был запаролен, может этим же паролем и параметры запаролены. Проверьте на всякий случай пароли 321 и 423. 321 - это на чтение ладдера, 423 - на редактирование

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Хотя регистры D тоже не те похоже. Поищите свободные регистры в меню как на картинке во вложении

data table.jpg

@Metal_Cutter Там на этой вкладке нужно нажать подэкранную клавишу ZOOM и вы попадёте на страницу с нужными данными

data table2.jpg

data table3.jpg

Т.е. если Вы на вкладке LIST, то перед вами экран DATA TABLE CONTROL, а если на вкладке ZOOM, то перед вами экран DATA TABLE, тот что нас интересует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Не факт, что те пароли от ладдера подойдут и к параметрам, если бы были известны свободные регистры, я бы Вам в ладдер вписал нужную функцию и после его записи в станок, пароль станет известен. Просто есть вероятность использовать уже занятые регистры и тогда данные пересекутся, а это ни к чему хорошему не приведёт.

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снять бэкап SRAM

Перезагрузить станок с нажатыми кнопками RESET и DEL

Установить в параметр 3226 свой пароль равный 12345678

Снова снять бэкап.

Выложить эти два бэкапа тут на форуме

Загрузить первый бэкап снова в свой станок

Ждать ответа от меня. Пришлю пароль

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Что то типа этого хотите провернуть?

image.png

Я побаиваюсь обычно чистить мозги, через ладдер мне кажется проще получится. Хотя те же китайцы пишут, что если накатить свой же SRAM назад, то пароль сбросится в 0

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да. Только я на китайском ничего не понял

Только что, boomeeeer сказал:

Что то типа этого хотите провернуть?

Я во втором бэкапе найду место где хранится этот параметр. Туда будет записано 12345678

Потом в первом бэкапе посмотрю что туда реально записано

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Да. Только я на китайском ничего не понял

Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужный параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужны параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию

Ну так я и хочу найти это место с помощью маркера 12345678

Только вычитать ничего не буду. Он там в явном виде пишется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Ну так я и хочу найти это место с помощью маркера 12345678

Только вычитать ничего не буду. Он там в явном виде пишется

Понятно, я свои бэкапы пооткрывал и что-то в явном виде ничего не вижу к сожалению, хотя может не туда смотрю. А если записать в ладдер WINDR то пароль будет лежать в нужной ячейке памяти D, которая будет задана в функции. 

Ну тут уж на усмотрение @Metal_Cutter , какой вариант он выберет. Я потом если что на клиетском станке проверю каком-нибудь, может отпишусь.

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я не пробовал читать защищенный параметр WINDR

Я тоже, вот и хочется поэкспериментировать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×