42 минуты назад, GreenT сказал:

возникает ошибка 43.

У вас не запущен PLC контроллер нужно его перезапустить предварительно очистив его память

Если после процедуры PLC General Reset и записи PLC параметров ошибка останется тогда посмотрите

ошибку в меню Diagonosis-->service display-->PLC service

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


27.01.2022 в 15:56, gudstartup сказал:

У вас не запущен PLC контроллер нужно его перезапустить предварительно очистив его память

Если после процедуры PLC General Reset и записи PLC параметров ошибка останется тогда посмотрите

ошибку в меню Diagonosis-->service display-->PLC service

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перепробовал разные варианты с копиями работающего диска с другого станка. В итоге поставил оригинальную корзину со всем содержимым и получил те же ошибки. Не ожидал этого, т.к. директор фирмы  сообщил, что ранее станок "донор" включали и проверяли- работал. Не верить ему оснований нет.

В меню Diagonosis-->service display-->PLC service появляется код ошибки 2А.

Перезаписали программу ANW prog (из имеющейся на диске копии с 2010 года). После всех процедур получили теперь ошибку 6F и 400 300 100 400. 

Запутался окончательно. Официальный сервис DMG Mori seiki сообщил, что станок очень старый и более не поддерживается.

Может попытаться всё-же восстановить оригинальный диск (жужжит и щёлкает, но не обнаруживается Bios-ом). Но если  и после этого  получится какой-нибудь  такой же аналогичный результат?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделайте фото станка и стойки. У парней что то стояло, может получися диск скопировать если станки идентичные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@GreenT Посмотрите точно какой код ошибки у вас в меню Diagonosis-->service display-->PLC serviceи расшифруйте в соответствии с руководством по диагностике

 

image.png

840C_DA.pdf

image.png

Виной может быть PLC параметры которые не соответствуют PLC программе или наоборот неправильная пользовательская plc программа для начала нужны параметры станка .

Вы перезапуск и сброс памяти PLC выполнили?

Вот например код 6F указывает на ошибку устройства ввода вывода

400 -DMP тип связи 300 номер интерфейсного модуля 100 номер DMP модуля 400 линейный номер (MPC) для DMP,

DMP это распределенная переферия и PLC скорее всего не видит сконфигурированные в его аппаратной конфигурации модули или они не запитаны или у них неверный адрес или неисправны

6F EUs or DMP modules not switched on or incorrectly jumpered (rotary switch) *)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то похожее у вас на станке есть и оно не работает или PLC не может с ним связаться хотя в конфигурации он прописан.

 

image.png

@GreenT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, GreenT сказал:

Буду проверять!

Возможно что через этот интерфейс подключена панель управления станком так что ее тоже не упустите из поля зрения.

image.png

Вот здесь подробнее описано чего к чему подключается

 

840Сinterface.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

×
×
  • Создать...