Перейти к публикации

ЧПУ не видит кн.Пуск


Рекомендованные сообщения

Уважаемый @andrey2147 !

Вы уверены, что на станке

1)  PCU-20 с HDD (с жестким диском)

2) NCU 810 D

3) Есть физически контроллер S7-200

 

Советую разобраться  по документации Сименса, что такое OP, PCU, MCP,  и их функции. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Большое спасибо за совет,

Я в теме фанука, когда глупые вопросы задают так-же отвечаю.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый  @andrey2147 !

Согласно фото у Вас 

- PCU50 c панелью оператора OP032s

- панель управления станком типа MCP310

Так же полезно знать версии HMI и NCU. Это можно посмотреть здесь

MENU SELECT=>ДИАГНОСТИКА=>СЕРВ.ДАНН.=>ВЕРСИЯ

И еше программируемый логический контроллер (PLC) конструктивно находится в NCU. И точный его тип зависит от выбранного NCU.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вы скажите, пожалуйста, зачем знать точно марки панелей?

Предполагаете что: 1. адрес кнопки другой ( не I1.7 )

                               2. она заблокирована логикой.

Я уже писал что есть другой станок этой фирмы ( DMG) там адрес  I1.7 работает, стоповая I0.7.

Нашёл старое фото там при загрузке лед мигает над кн пуск, а теперь не мигает.

Осталось только попробовать другую панель на шину повесить.

 

 

P1250184.JPG

84.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я помню, во время пуска проходит типа самодиагностика, и светодиоды всех кнопок должны светиться. Но могу и ошибаться, может есть исключения...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если всё-таки померла панель OP032S (в части кнопки )

можно-ли  кнопку через Степ7 перепрограммировать на обычную контактную и прицепить на свободный вход .?

Или не позволит структура логики.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Точно определив модель МСР, можно точно найти полное техническое описание панели и в том числе ТОЧНУЮ адресацию кнопок, переключателей (входов) и индикаторов (выходов), состояние интерфейсных кабелей.

Я много раз просил проверить соответствие и работоспособность других кнопок МСР, 

1) невозможно, если остальные адреса соответствуют таблице в документе.

2) Возможно, можно проверить имея проект электроавтоматики.

Хочу уточнить, приведенные фото с разных станков, если с одного и того же, то чем отличается момент съемки.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, David123 сказал:

Я много раз просил проверить соответствие и работоспособность других кнопок МСР,

Я уже писал  что в приведённой книге есть таблица адресов но нет картинки панели с этими адресами, те кнопки что имеют адреса от сименса я проверил и выделил зелёной рамкой , кнопки от производителя как я могу проверить, если нет картинки с их расположением ( или я не нашёл ). Например Если на кнопке написано  { DECKEL MAHO} ,то что мне забивать в диагностике?.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Только что, David123 сказал:

Хочу уточнить, приведенные фото с разных станков, если с одного и того же, то чем отличается момент съемки.

Фото одного станка до поломки и после. 

 

4.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Пока я писал ответ, пришло еще одно Ваше послание.

И еше раз, согласно фото у Вас PCU50 с OP032S - это специальный промышленный компьютер с клавиатурой и монитором (собственно единый блок который называется панелью оператора - OP032S  аналог OP010S). Он служит для связи СЧПУ с человеком (MMC).

МСР - панель управление станком. Она управляется через программу PLC через обслуживание входов/выходов. 

Не путайте ОР и МСР - у этих панелей разные функции.

И еще в библиотеке Сименса для Синумерика  есть типовые библиотечные  функции  (FС) электроавтоматики для обслуживания панелей управления фирмы Сименс. Основное для них типовая адресация.

Уважаемый @andrey2147 !

Приведенное фото - это свободно программируемые кнопка и индикатор. Их обслуживает программа электроавтоматики конкретного станка. Вот для определения их адресов нужно знать тип МСР.

Есть ли у Вас проект(не архив) PLC станка?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, проекта нет и адаптера нет, куплю обязательно после этого случая,

пока нет адаптера

Буду делать  :1. попробую  подцепить  панель с соседнего станка

                      2.ещё раз промывка, чистка моей панели

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Еще раз. В документе КОМПОНЕНТЫ приведены несколько панелей оператора, для каждой панели дано полное техническое описание, в том числе таблица адресов кнопок, переключателя (процентовщика скорости подачи), положение ключа  и.д. (входа) и индикаторов (выходов).

Мой основной вопрос. Все остальные входа/выхода , кроме ПУСКА ЧПУ работают?

Вам понятен смысл свободно программируемых кнопок и LED.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Мои вопросы остаются в силе. Жду ответа.

Если эа основу взять таблицы входов/выходов в документе КОМПОНЕНТЫ гл. 25.3.3 стр 573-574, то

Кнопка NC stari - вход с адресом I1.7 (Е1.7)

Индикатор NC start - выход Q1.7 (А1.7). Можно включить этот индикатор, записав по этому адресу 1 через область ДИАГНОСТИКА PLC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока нечего добавить.повторю что я не могу определить адреса кнопок от станкостроителя т к нет MAP.ADRESS (так это у фанука называется ) т е картинки с расположением кнопок на пульте.

...........Жду пока купится паяльная станция и лампа-лупа. 

3 часа назад, David123 сказал:

Можно включить этот индикатор,

Включить можно но он сбросится т к логика активна. а как остановить PLC ср-ми HMI  я не знаю. может подскажите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

И еще раз  И еще рвз

Есть документ КОМПОНЕНТЫ.

На основе этого документа и шильдика на панели управления станком (см. пример на стр. 661, гл. 25.2.2) можно ТОЧНО определить Вашу МСР. В этом документе есть полное техническое описание МСР - фото, вспомогательные картинки, схема расположения и описания интерфейсов (распиновка разъемов). расположение кнопок и индикаторов (в том числе и свободно программируемых) т.д. В том числе и для каждой МСР приведена ТОЧНАЯ таблица входо и выходов (см. пример на стр 673-674, гл.25.3.3). Вам понятен смысл этой таблицы?

Я Вас просил проверить работу других кнопок и индикаторов, кроме ПУСК ЧПУ (NC start). Их соответствие таблицы. Какой результат?

Просил проверить индикатор ПУСК ЧПУ. Ясно как это сделать? Это сделать в JOG и переключатель процента подачи установить на 0. На всякий случай.

И еще. Если сделать стоп PLC, то через HMI не будет отражается реальное состояние входов и выходов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Заранее прошу прошение за критику, на мой взгляд конструктивную.

Я за более чем полувековую практику встречал умельцев "золотые ручки" (пишу это без иронии), которым без разницы что ремонтировать - самолеты, станки, СЧПУ и т.д. Но прежде чем лесть с паяльником в старую надежную немецкую технику, нужно было всё проверить и оттестировать, дабы вся основная документация у Вас есть.

Однако, успехов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В былые годы IM151 с микрушками от самсунг на мах чинил.

.........................

Не люблю самсунг, всегда брал ТВ от LG, тут дёрнуло купил ТВ отСамса, и пожалел.

3 часа назад, David123 сказал:

в старую надежную немецкую технику

Не смешите меня,особенно после эпопей с PCU-50.

Да и IGBT модули сами по себе вылетают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@David123 Большое спасибо за помощь,

пропаял плату - кнопка и светодиод заработали

сверху на контактные площадки была прижата резинка

под ней пошла коррозия, фото прилагаю.

1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...