Перейти к публикации

Как ограничить предел нагрузки на инструмент.


Alex7289

Рекомендованные сообщения

Как ограничить предел нагрузки на инструмент. Что бы избежать поломки станка или инструмента от сильного удара из-за какой либо ошибки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Alex7289 сказал:

Как ограничить предел нагрузки на инструмент. Что бы избежать поломки станка или инструмента от сильного удара из-за какой либо ошибки.

Здравствуйте. Предлагаю программу для защиты режущего инструмента от перегрузки.

http://cccp3d.ru/topic/92007-контроль-нагрузки-для-станков-с-sinumerik-840d/#comment-907454

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.02.2019 в 20:34, A_1 сказал:

Здравствуйте. Предлагаю программу для защиты режущего инструмента от перегрузки.

http://cccp3d.ru/topic/92007-контроль-нагрузки-для-станков-с-sinumerik-840d/#comment-907454

 

Программа платная?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Alex7289 сказал:

Программа платная?

Да, платная. Есть демомоверсия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Alex7289 !

Для контроля мощности можно использовать штатные возможности стойки

СИНХРОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Более подробно см.

Расширенное программирование
Справочник по программированию 09/2011, 6FC5398-2BP40-2PA0. Глава 10.

Пример.

...................

N1000 ID=1 WHEN $R[10]<$AA_POWER[C] DO M00

.....................

N20000 CANCEL (1)

...................

Перед пуском программы можно задать текущую максимальную мощность шпинделя в R-параметре 10.

Далее, начиная с кадра N1000, будет анализироваться текущая мощность шпинделя с заданной в R10. Как только она будет превышена будет стоп программы. Если до кадра N2000 условия не будут выполнены, контроль пл мощности снимается.

Сразу хочу заметить, вместо М00 может быть например отскок с остановом. Как говориться дело техники.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, David123 сказал:

Уважаемый @Alex7289 !

Для контроля мощности можно использовать штатные возможности стойки

СИНХРОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Более подробно см.

Расширенное программирование
Справочник по программированию 09/2011, 6FC5398-2BP40-2PA0. Глава 10.

Пример.

...................

N1000 ID=1 WHEN $R[10]<$AA_POWER[C] DO M00

.....................

N20000 CANCEL (1)

...................

Перед пуском программы можно задать текущую максимальную мощность шпинделя в R-параметре 10.

Далее, начиная с кадра N1000, будет анализироваться текущая мощность шпинделя с заданной в R10. Как только она будет превышена будет стоп программы. Если до кадра N2000 условия не будут выполнены, контроль пл мощности снимается.

Сразу хочу заметить, вместо М00 может быть например отскок с остановом. Как говориться дело техники.

Ну наконец то, хоть кто то нашелся!!! Спасибо огромное, буду пробовать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...