Перейти к публикации

Уменьшает подачу при G2/G3


NemetC

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! Имеется станок Doosan DNM500 с Fanuc 31. При программировании подачи по G1 движется с указанной, а при движении по G2 или G3 режет подачу ровно пополам. Подскажите, в какую сторону смотреть? Снизу кусок кода

G01 G94 Z-17.6 F150.  (едет с подачей F150)
G41 Y36.05 
X-36.5 
G03 X-36.5 Y30.95 I0. J-2.55 (скидывает до F75)
G01 X-19.5  (едет с подачей F150)
G03 X-19.5 Y36.05 I0. J2.55 (скидывает до F75)
G01 X-36.5  (едет с подачей F150)
G03 X-36.5 Y30.95 I0. J-2.55 (скидывает до F75)
G01 X-19.5  (едет с подачей F150)
G03 X-19.5 Y36.05 I0. J2.55 (скидывает до F75)
G01 X-28.  (едет с подачей F150)
G40 Y33.549 
G00 Z5. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А если без коррекции на радиус? В оси инструмента подача уменьшается, а по контуру соблюдается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, andrey2147 сказал:

А на другом станке не снижает ?

программа отрабатывалась на другом станке, там все норм.

 

21 минуту назад, demon_777 сказал:

программируете в какой CAM?

SolidCAM

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

САМ-система не играет роли, в G коде же нет изменения подачи. Настройки станка надо смотреть, ускорение/замедление

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Клиент сказал:

А если без коррекции на радиус? В оси инструмента подача уменьшается, а по контуру соблюдается

сейчас попробовал, без коррекции идет нормально, с запрограммированной подачей.

4 минуты назад, Антон_спб сказал:

САМ-система не играет роли, в G коде же нет изменения подачи. Настройки станка надо смотреть, ускорение/замедление

поподробнее можно? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, NemetC сказал:

без коррекции идет нормально, с запрограммированной подачей

Ну, вот и ответ. И этого не хватало в предыдущих версиях Фанука. Меняется в параметрах. К сожелению, нет книжки по 31-му, не подскажу настройку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

The helical interpolation command (G02, G03) controls the tangential
speed of the arc path along which the tool center point moves or a
synthetic speed including that of the helical axis.   (This is dependent
on the setting of bit 5 (HTG) of parameter No.1403.) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, demon_777 сказал:

The helical interpolation command (G02, G03) controls the tangential
speed of the arc path along which the tool center point moves or a
synthetic speed including that of the helical axis.   (This is dependent
on the setting of bit 5 (HTG) of parameter No.1403.) 

38 минут назад, Клиент сказал:

Ну, вот и ответ. И этого не хватало в предыдущих версиях Фанука. Меняется в параметрах. К сожелению, нет книжки по 31-му, не подскажу настройку.

вот что удалось найти на русском языке по 31

 

фануку

 

Всем спасибо!  Мне помогла установка параметра 1403 5бит на 1 и параметра 1710 на 0.

FANUC серии 30i 31i 32i-модель A Параметры.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
    • gudstartup
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается 
    • boomeeeer
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
    • gudstartup
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
    • Anat2015
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
×
×
  • Создать...