Здравствуйте я новичок в ЧПУ так что прошу строго не судить! Возникла ошибка ex1200 и с ней ряд других ошибок,которые появляются при включении станка и исчезают после перезагрузки! Подумал что нужно разбираться с первой ошибкой ex1200! Так вот начал искать в документации на станок написано что нужно проверить низкую обмотку и высокую обмотку шпинделя.проверить x.4.3 x 4.4 ,y 3.0 y3.1! А где эти x и y найти,ведь это я так понимаю не маркеровка клемников а сигналы? Нашёл их на схеме а как проверить не знаю! Подскажите!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вы для начала укажите модель своего станка, тип ЧПУ, фото ошибок неплохо бы приложить, или хотя бы их текст, т.к. эти ошибки у каждого производителя оборудования разные.

Заодно можно и рассказать, после чего ошибки стали появляться, и как работало до этого.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шпиндель у Вас с переключением обмоток звезда-треугольник. Соответственно имеет три контактора.

1.Основной

2.Звезда

3.Треугольник

Так вот исходное положение этих контакторов не удовлетворяет ЧПУ. Каждый контактор имеет допконтакты через которые идет информация в ЧПУ о состоянии контактора.

После включения станка если не заданы обороты, должны быть включены скорее всего основной и контактор звезды. Или вообще все выключены. В зависимости от программы станка. Так что берите электросхему и проверяйте допконтакты контакторов шпинделя

Попробуйте запустить ЧПУ с нажатым красным грибком. Ошибки тоже появляются?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Sherman сказал:

https://drive.google.com/file/d/16L0a4RNoj7oyBTEj4cglq9AXSK0wI_UX/view?usp=drivesdk ссылка на ошибки

https://drive.google.com/file/d/1y6QpRot-3Nh9PNWQragD-0SIOQ3N67pJ/view?usp=drivesdk ссылка на фото схемы станка

Станок mcv1020  dahlih

А что за ошибка по магазину маячит? предысторию не расскажете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предъистория такова : погнулся кожух по оси x!отогнали стол в противоположное положение для удобства выключили станок сняли кожух отремонтировали поставили обратно! Включаем вылезает ошибка перебегать по оси х и станок ни туда ни сюда не идёт! Поставили перемычку на концевик ( на плате) включили отогнали станок в ноль, перемычку убрали! Поганяли туда сюда все нормально работало)! На следующий день включаем там ошибки!!!

Как определить приходят ли сигналы с y3.0y 3.1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Sherman сказал:

Я так думаю раз катушки реле к15 и к 16 не включены то сигналы не приходят???

Реле К15 и К16 должны включать контакторы, чьи контакты могут быть МСС1 и МСС2, контролирующие переключение. Судя по пояснительным обозначениям, они могут быть нарисованы рядом на листе, часть которого вы сфоткали.  Если реле не включены, то на Х4.3 и Х4.4 не должно быть сигнала. А это вы уже сможете проверить в экране состояния входов-выходов или в ладдере на ЧПУ. Может контактор залип и даёт ошибочный сигнал.

Знакомая картинка? Нашёл в своей картотеке)) Там дальше и схемы переключения обмоток мотора...

IMG_20180516_113509.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну получается нужно отслеживать в ладаре сигналы y3.0 y3.1? Y это ведь сигналы исходящие от pmc к станку?) А pmc это контроллер так? Получается нужно отследить программу  контроллера? Возможно там на вход контроллера не приходит какой-то сигнал x от станка ? С какого нибудь концевика? Я правильно мыслю вообще ?))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правильнее было бы найти в ладдере цепочку формирования ошибки, и определить, что её вызывает. Для начала проверить состояние Y3.0, Y3.1, X4.3, X4.4.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня и ладдер есть с такого станка, но он может не соответствовать Вашему, т.к. стойка там вроде 18 или 21. Как будет время, могу посмотреть, но сейчас это проблемно. Разбирайтесь, удачи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем так проверил я сигналы! Y 3.0 -0.; y3.1-1; x 4.3-0; x4.4-0. получается раз сигнал на x3.1 есть, значит катушка к16 должна включиться , но она отключена, следовательно возможно нет замкнутого контакта на к15 поэтому пускатель мсс1 не включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот проверяйте всю цепочку, если  Y3.1 включен. Может нет контакта, может сгорела катушка реле, обрыв проводов и т.д.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут ещё по мимо мсс 1 и мсс2 есть пускатель мсс и он тоже не включается! Тут по схеме два варианта схем один для fanuc hv amp с двумя пускателями мсс1 и мсс2  и с одним пускателем мсс для fanuc amp ,а у меня на деле все три присутствуют и не один не включается?

Так же показано что катушка мсс 1 питается о power supply module разъем cx3

https://drive.google.com/file/d/1r5fx4wKBMWGYr-puLzDGJhDlOlmf_LdS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W-hC6Ogt8TVBz3VUXWdW9Y_z2gUI1NBw/view?usp=drivesdk

Катушки я пробовал переставлять! Та на плате вообще ни одна катушка не включается кроме стоп!https://drive.google.com/file/d/11lF3yI515cHvJprq4_N8hceeoClJb4ws/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf   
×
×
  • Создать...