Автор как партизан не говорит какое у него ЧПУ и есть ли манипулятор. И какой манипулятор, который сразу оба инструмента вставляет и в шпиндель и в магазин или через промежуточный трансфер. Если через промежуточный трансфер, такие магазины иногда даже не имеют отдельной таблицы инструментов, кроме таблицы корректоров. Он никогда не поставит инструмент в чужую ячейку. Инструмент там всегда ставится строго в одноименные ячейки. А вот есть такие магазины, где в принципе логика так и делает, но только в том случае, если в магазине постоянно свободна последняя ячейка. А если мы заполняем магазин под завязку, да еще и в шпиндель вставляем инструмент, и прописываем это в таблице инструментов, вот тогда начинается пасьянс. Трансфер вставляет инструмент в ту ячейку, из которой только что достал инструмент. И обозначит он его на единицу выше чем последний номер в магазине. Нулевым не назначит, ноль для него это свободная ячейка. Видел я такое только на Biglia Smart Turn когда при магазине в 40 инструментов появился 41-й инструмент. Если хотим на таких станках соответствия инструмента ячейкам, надо всегда последнюю ячейку магазина оставлять пустой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


К сожалению автор темы действительно не хочет добавлять информацию .  Хотя фото 1 в первом

сообщении несколько  малоотчётливое  . Вроде в центральной защите диска  привычного

выреза под тягу поворота  стакана инструмента не видно . С другой стороны , радиальное 

расположение номеров инструмента более к ARM-типу склоняет . Хотя и на горизонтальных

дисках  такое видал.  

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

12 часа назад, Мастеровой сказал:

тип магазина чаще всего называется "ARM"

Я то думал что ARM это по инглишу РУКА или "манипулятор" (как привыкли называть,та штука что ин-т хватает из магазина.Так отдельно и пишут в меню 

 

18010914.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да,кстати название вида спорта Армлеслинг от этого и произошло

..........................

Оказывается как полезно языки учить.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

23 часа назад, Viktor2004 сказал:

Автор как партизан не говорит какое у него ЧПУ и есть ли манипулятор. И какой манипулятор, который сразу оба инструмента вставляет и в шпиндель и в магазин или через промежуточный трансфер. Если через промежуточный трансфер, такие магазины иногда даже не имеют отдельной таблицы инструментов, кроме таблицы корректоров. Он никогда не поставит инструмент в чужую ячейку. Инструмент там всегда ставится строго в одноименные ячейки. А вот есть такие магазины, где в принципе логика так и делает, но только в том случае, если в магазине постоянно свободна последняя ячейка. А если мы заполняем магазин под завязку, да еще и в шпиндель вставляем инструмент, и прописываем это в таблице инструментов, вот тогда начинается пасьянс. Трансфер вставляет инструмент в ту ячейку, из которой только что достал инструмент. И обозначит он его на единицу выше чем последний номер в магазине. Нулевым не назначит, ноль для него это свободная ячейка. Видел я такое только на Biglia Smart Turn когда при магазине в 40 инструментов появился 41-й инструмент. Если хотим на таких станках соответствия инструмента ячейкам, надо всегда последнюю ячейку магазина оставлять пустой.

Я указал название стойки и модель станка, что вам еще надо...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.08.2018 в 22:40, Vengeance сказал:

Хорошо, а теперь предлагайте варианты, почему в процессе обработки сместилось положение инструментов в магазине.

Думаю, любой из обсуждающих вам ответит: "А хрен его знает...". Если вы думаете, что любой сбой можно по полочкам разложить, значит вы мало видели их (сбоев). Если так уж не терпится, берите ладдер и анализируйте, анализируйте. В вашем случае я бы подумал о том, как предотвратить подобный сбой в дальнейшем.

И да, что "нам еще надо". Сделайте несколько фото крупным планом, чтобы была понятна конфигурация вашего устройства смены инструмента, что из се6я представляет накопитель инструментов, манипулятор, как они между собой и шпинделем ориентированы. Может быть тогда у кого-то промелькнет искра, а пока, как вы сказали, "нам ничего не надо".

Изменено пользователем Anat2015
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот, автор написал название "Стойка Fanuc Al100" но мне вот совершенно не знакома такая модификация. Ладно 0 или 0i и т.п. но такого ещё не видал. Может кто просветит что это за зверь?! И фотография экрана то с совершенно незнакомым интерфейсом...

Изменено пользователем S_varog
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это же Hartford. У них стойки на базе Фанука или Мицубиси, со своими дополнениями. Можно пульт вскрыть и посмотреть, какой там именно фанук стоит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, vl_cnc сказал:

Это же Hartford. У них стойки на базе Фанука или Мицубиси, со своими дополнениями. Можно пульт вскрыть и посмотреть, какой там именно фанук стоит.

Всё понятно. Век живи век учись... Так сказать, какие-то гибриды выпускают, видимо с целью удешевления...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На фото магазин выглядит как тот с "рукой" без промежуточного положения, т.е. инструмент "гуляет" по магазину с каждой смены. На эти магазины положение диска "считают" одним инд. датчиком, иногда двумя, но в том архиве, что у меня на Hartfort LG-A TYPE, датчик только один, на X02.2. Иногда случается ошибочка, и датчик выдает не один импульс, а больше, и тогда счетчик ошибается в ту или другую сторону. Датчик и кулачок находятся за диском, под червяка, который вращает магазин. Книжка на какой-то магазин, не непременно Ваш, прилагаю. Посмотрите нет ли стружки на  кулачке или что-то сомнительное. Можете поменять датчик, но имейте ввиду, что если магазин начал сбоить, то уже не остановить, будьте готовы. 

40#24T20T_XP_1.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, bfi сказал:

На фото магазин выглядит как тот с "рукой" без промежуточного положения, т.е. инструмент "гуляет" по магазину с каждой смены.

Вопрос.

Если магазин 24 инструмента будет полностью заполнен и в шпиндель тоже вставите инструмент. Потом вызовите инструмент из магазина. Под каким номером будет в магазине числиться убранный из шпинделя инструмент?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, bfi сказал:

На фото магазин выглядит как тот с "рукой" без промежуточного положения, т.е. инструмент "гуляет" по магазину с каждой смены. На эти магазины положение диска "считают" одним инд. датчиком, иногда двумя, но в том архиве, что у меня на Hartfort LG-A TYPE, датчик только один, на X02.2. Иногда случается ошибочка, и датчик выдает не один импульс, а больше, и тогда счетчик ошибается в ту или другую сторону. Датчик и кулачок находятся за диском, под червяка, который вращает магазин. Книжка на какой-то магазин, не непременно Ваш, прилагаю. Посмотрите нет ли стружки на  кулачке или что-то сомнительное. Можете поменять датчик, но имейте ввиду, что если магазин начал сбоить, то уже не остановить, будьте готовы. 

40#24T20T_XP_1.pdf

Да это именно такой магазин :) Станок еще на гарантии и датчик можно заменить бесплатно, но как правильно продавцу разъяснить причину? 

9 часов назад, Viktor2004 сказал:

Вопрос.

Если магазин 24 инструмента будет полностью заполнен и в шпиндель тоже вставите инструмент. Потом вызовите инструмент из магазина. Под каким номером будет в магазине числиться убранный из шпинделя инструмент?

Под 25ым :) Проверил сегодня

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, bfi сказал:

На фото магазин выглядит как тот с "рукой" без промежуточного положения, т.е. инструмент "гуляет" по магазину с каждой смены. На эти магазины положение диска "считают" одним инд. датчиком, иногда двумя, но в том архиве, что у меня на Hartfort LG-A TYPE, датчик только один, на X02.2. Иногда случается ошибочка, и датчик выдает не один импульс, а больше, и тогда счетчик ошибается в ту или другую сторону. Датчик и кулачок находятся за диском, под червяка, который вращает магазин. Книжка на какой-то магазин, не непременно Ваш, прилагаю. Посмотрите нет ли стружки на  кулачке или что-то сомнительное. Можете поменять датчик, но имейте ввиду, что если магазин начал сбоить, то уже не остановить, будьте готовы. 

40#24T20T_XP_1.pdf

Где именно находится этот датчик, покажите на схеме) Может действительно мусор там скопился

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, bfi сказал:

Иногда случается ошибочка, и датчик выдает не один импульс, а больше, и тогда счетчик ошибается в ту или другую сторону

Думаю вы не правы,если случается ,как вы сказали(лишний импульс), то возможно что ин-т  прибавлялся  следующий т е после 24,а через один, при вращении был бы не 1 ,а второй номер, после пятого сразу седьмой. и т д .................

...............

 Хотя конечно как логика написана.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Счетчик показывает место в магазине, а не номер инструмента, т.е. в том месте может быть любой номер Т меньше максимального

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 8/13/2018 в 09:38, S_varog сказал:

Вот, автор написал название "Стойка Fanuc Al100" но мне вот совершенно не знакома такая модификация. Ладно 0 или 0i и т.п. но такого ещё не видал. Может кто просветит что это за зверь?! И фотография экрана то с совершенно незнакомым интерфейсом...

Обычная стойка. Какую-нибудь свою программу закачали или незначительно модифицировали тайваньцы и свое название дали. Работал на hartfort 1100 c такой же чпу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Обычно, если глючит датчик счета позиций, и количество задействованных инструментов не очень велико (лучше - половина и меньше), то мы просим расставлять инструменты в накопителе через один, т.е., при сбое станок просто пустым местом будет работать, хотя бы дров не наломает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 14.08.2018 в 18:03, Anat2015 сказал:


Обычно, если глючит датчик счета позиций, и количество задействованных инструментов не очень велико (лучше - половина и меньше), то мы просим расставлять инструменты в накопителе через один, т.е., при сбое станок просто пустым местом будет работать, хотя бы дров не наломает.

Нужен способ, как устранить эту возможность на 99.999%) Что мешало производителю установить 2-3 датчика или этот единственный спрятать подальше от пыли и грязи. Может стоит разобрать магазин и почистить все хорошенько? Железка на гарантии, как лучше поступить? Поставщик по телефону не верит, что произошло смещение всех позиций в процессе работы, а у нас 3 свидетеля. Закрыть глаза и ждать когда на холостом 100% уебет в оснастку/стол по  Z? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вот тут все уже расписано  
    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
×
×