Перейти к публикации

Требуется помощь


Куликов

Рекомендованные сообщения

Помогите пожалуйста. Необходимо внести изменения в логику станка. Файл со станка скачал в Ladere внес изменения. При попытке залить файл на станок выдает что операция не разрешена. Как разрешить данную возможность. На картинке какие опции сейчас выставлены внести изменения в них не могу.

2018-07-12_16-51-52.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Получилось файл считать но обновления логики не происходит. В чем может быть дело?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установите и последние 2 строки на YES, потом PMC CONFIG, OPRT остановите ПЛК, попробуйте установить вторую строку. Если получается, то где-то в программе есть запись в К900+. Книжка по ПЛК, напр. В-64513 в помощь. Все установки здесь можно делать и через системные keep relays. Изучение программы может покажет что еще нужно, напр. нажать ESP, или какое то keep relay установить...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Все получилось. Надо было остановить ПЛК залить новый файл и запустить ПЛК.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...

Может кому пригодится.
Что бы программа электроавтоматики сохранилась, после того как в ладдере вносите изменения и загружаете в станок через меню Tool - Store to PMC, надо сохранить в ROM из RAM. И если на самой стойке когда выходишь из редактора, он сначала предлагает применить логику, а после применения предлагает сохранить в ROM. То при загрузке изменений через ладдер на стойке ничего не будет, даже ошибки PMC моргать не будет. И каким местом думали японцы называя сохранение изменений на карту бэкапом я не знаю. Так вот в том же меню ладдера Tool есть кнопка Backup, которая как раз и сделает сохранение, и после перезагрузки станка у вас загрузится уже изменённая логика.

Кстати ПЛК я при загрузке изменений не останавливал.

В работе с RAM памятью есть удобства. Можно при диагностике делать изменения, а потом просто перезагрузить станок и всё вернётся в исходное состояние. Естественно всегда надо подходить с умом, отвечая за свои действия и обязательно иметь бэкап.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ID_Hacker сказал:

Может кому пригодится.

Вся прелесть Фанука в том, что он  работает с ROM только при включении. Загрузился и далее работает только с DRAM и SRAM. И при выключении ничего в FROM не пишет. Так что PMC в станке работает та, которая при включении скопировалась в DRAM. Естественно если ее принудительно не сохранить, все изменения будут потеряны. А вот параметры находятся в SRAM. Их держит батарейка

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...